Непрочитано 26.10.2017, 15:27 #1
Облицовка из кирпича толщиной 50мм
Alkor527
 
Пермский край
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 1,554

Заказчик нашел дешевый облицовочный кирпич размерами 250х50х65мм.
Теперь хочет выполнить наружные трехслойные стены с гибкими связями и облицовкой данным кирпичом.


Есть ли какие-то требования в нормах, которые запрещают кладку из облицовки такой толщины?
Сертификат соответствия материала ГОСТ 530 у производителя есть.

Последний раз редактировалось Alkor527, 27.10.2017 в 07:21.
Просмотров: 6317
 
Непрочитано 26.10.2017, 16:19
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


СП 15.13330.2012
В старой редакции такое запрещалось в п.9.32.
Сейчас вышли изменения (п.9.32.1), в которых прямой запрет сняли, т.е. о толщине кладки в этом пункте ничего не говорится. Но в п. 9.30 указываются требования к материалу облицовочного слоя и дается ссылка на таблицу 1. А в ней указываются толщины облицовочных слоев только 120 и 250 мм. Т.е., меньше ничего не допустимо. И 50 мм - это уже, фактически, облицовочная плитка, а не кирпич. Какова будет устойчивость и жесткость такого облицовочного слоя?

Правда, если речь идет о коттедже, то там хоть из сухого дерьма можно строить.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 17:01
#3
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Речь о многоэтажных жилых домах.
Offtop: Как то странно... в старой редакции марка по морозостойкости по табл. 1 была выше чем в новой....
Теоретически, если поставить побольше гибких связей, то ничего страшного нет, но мне самому 50мм глаза режет. Пнешь по такой стенке и все осыпется.

Есть также пункт 9.34
Цитата:
"Глубина заделки связей в горизонтальный растворный шов должна составлять 80-100 мм."
Но если делать гибкие связи в виде общей стальной сетки, соединяющей наружный и внутренний слой, то и этим можно пренебречь.
Кто "за", кто "против", выскажите пожалуйста свое мнение.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 17:42
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Но если делать гибкие связи в виде общей стальной сетки, соединяющей наружный и внутренний слой, то и этим можно пренебречь.
Только сетка должна быть коррозионно стойкая (в соответствии с п. 9.30 СП). И, сдается мне, что вся, якобы, экономия от уменьшения толщины со всеми этими мероприятиями прикажет долго жить . При этом минимальную толщину 120 мм в таблице 1 никто не отменял. Любопытно также будет посмотреть на прохождение экспертизы раздела КР.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 26.10.2017, 20:18
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Cертификат соответствия материала ГОСТ 530, вроде как у производителя есть.
забавно, в ГОСТ 530 минимальная ширина кирпича 60 мм. Но даже это не помешало получить сертификат соответствия на кирпич шириной 50 мм
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2017, 06:58
#6
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Любопытно также будет посмотреть на прохождение экспертизы раздела КР
Не государственная экспертиза будет, а там
Цитата:
хоть из сухого дерьма можно строить
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2017, 07:19
#7
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Не государственная экспертиза будет, а там
Цитата:
хоть из сухого дерьма можно строить
Я бы не стал под этим подписываться - какая разница - гос, негос экспертиза - проверяют на соответствие 384-ФЗ, а там и СП 15.13330.2012 - как обязательный пункт по толщине облицовочного слоя обойдете?
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2017, 07:27
#8
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
как обязательный пункт по толщине облицовочного слоя обойдете?
О том и речь, что обязательного пункта про толщину облицовки минимум 120мм, в СП 15 нет.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 05:59
#9
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Имхо не с нашей культурой производства и культурой в принципе... Гибкие связи... А какие гибкие? из стекловолокна или из стали?
Вообщем прохладная затея. На частный сарай легко можно было попробовать, но на гражданские постройки - опасно.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2021, 08:59
1 | #10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Дожили наконец то. п.9.37 СП 15.13330.2020 При толщине лицевого слоя менее 85 мм конструкция стены должна выполняться по системе навесного фасада.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2021, 10:09
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
При толщине лицевого слоя менее 85 мм конструкция стены должна выполняться по системе навесного фасада.
то есть даже двуслойная кладка из четверти кирпича и допустим гб - под запретом?
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2021, 10:25
#12
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
то есть даже двуслойная кладка из четверти кирпича и допустим гб - под запретом?
вроде как нет
п. 9.36 Проектирование трехслойных стен с гибкими связями со средним слоем из эффективного утеплителя следует выполнять с учетом требований, изложенных в 9.37.
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Облицовка из кирпича толщиной 50мм

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно возвести стены из облицовочного кирпича -толщиной 120мм? qwas1973 Каменные и армокаменные конструкции 15 29.10.2017 23:32
Имеет ли конструкция из кирпича толщиной 120мм характеристику R по потере несущей способности vlasctelin Пожарная безопасность 37 17.01.2017 13:26
Зазор в двухслойной стене из керамического кирпича (380 несущ. - 120 облицовка) Igor138 Каменные и армокаменные конструкции 12 05.11.2014 08:40
Облицовка в 1/2 кирпича eugews Каменные и армокаменные конструкции 41 31.01.2011 10:08
Подскажите как выполнить проём в кирпичной стене толщиной в 0,5 кирпича? SEREGA80 Каменные и армокаменные конструкции 1 27.10.2010 15:15