В имеющимся перекрытии проем под лестницу не предусмотрен проектом, соответственно расчетом нагрузок проем не предусмотрен. Для перераспределения нагрузок на перекрытие необходимо усилить проем. Фото сделано снизу и на нем 3 стороны проема. Нужно, чтобы не трещало в будущем
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
а что вообще рассматривается? 1. Демонтировать плиту и сделать новую с правильным отверстием. 2. Поставить 4 стойки по углам отверстия, предварительно изготовив под них фундамент. 3. Сделать подвесной потолок, чтоб не "трещало" в будущем. Достаточно вариантов? Собственно, какие исходные данные, такие и варианты решения )) Я так понимаю, даже сделать нормальное фото нет возможности? Не говоря уж про размеры плиты, размеры отверстия, информации о том, что расположено сверху и сниуз... Но ответ очень нужен.. Класс |
|||
|
|||||
Регистрация: 06.01.2022
Сообщений: 6
|
Цитата:
2. Увы, схемы нет, размеров нет. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
1. Не подойдет 2. Рассматривается 16 этаж 3. Под лестницу подвесной потолок? Да вот в том и дело, что информации немного. Фото вот вот такое, ниже скину еще 2 фото с этого места. Фото были сделаны на 15 этаже, сверху 16 этаж. Необходимо расписать действие по усилению этого проема. Возможно тут даже и не нужно усиление, но как тогда это обосновать? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Планов нет( Вот я согласен уважаемым выше, что дали, то и получили). ----- добавлено через ~6 мин. ----- Можно ли применить метод обрамления (усилить металлической рамой, как это делается с проемами в стенах)? Все, что есть из замеров, это прочность бетона из которого сделано перекрытие. Последний раз редактировалось Onelivetea, 07.01.2022 в 20:54. |
||||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Цитата:
Так что, придется и схему с размерами делать, и проводить детальное обследование монолитной плиты со всеми необходимыми расчетно-конструкторскими проектными работами по возможному усилению ПЕРЕКРЫТИЯ... Последний раз редактировалось Injener-81, 08.01.2022 в 00:32. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
невозможно по фотографии!!
возможно, но невозможно это определить на 100% по фотографии!! никак по фотографии!! что получили, так и отвечайте! возможно можно, но невозможно определить на 100% по фотографии! |
|||
|
||||
Регистрация: 06.01.2022
Сообщений: 6
|
Спасибо за попытки помочь, как оказалось усилять не нужно, просто сделать обрамление вокруг проема. Все уже рассчитано)
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.01.2022
Сообщений: 6
|
Необходимо приварить арматурный стержень по всему периметру проема. А именно:
- подготовить арматурные стержни, диаметром, который равен диаметру существующей арматуры. Длина каждого стержня должна быть равной длине соответствующей стороны обромляемого проема. - оголить арматуру, получить доступ к существующей арматуре - обрезать на нужную глубину - приварить арматурнные стержни по контуру перпендикулярно к существующей арматуре - заштукатурить Если в кратце) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
|
Очень интересно.
Тут сверху писали уже про расчет всего перекрытия. Оно, монолитное, наверняка по неразрезной схеме считалось то. А его разрезали, что там с пролетами справа и слева? Хотя если оно считалось с классическим коэффициентом СС да еще и на коленке, то да, ничего усилять не надо. А вот если проект был качественный, с правильным подбором арматуры, то схема работы изменилась принципиально. Что даст оштукатуривание торца проема "по сетке" (не важно каких диаметров) не понятно. |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Цитата:
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заделали проем в монолитном перекрытии.. какие нагрузки выдержит? | domikk | Железобетонные конструкции | 39 | 20.01.2019 22:54 |
Помогите усилить проем | subaru713 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 01.02.2014 09:32 |
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
Как усилить арочтоный проем? | Blink | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.06.2012 14:05 |
проем в перекрытии | сержант | Архитектура | 2 | 03.03.2011 11:25 |