| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как усилить проем в перекрытии?

Как усилить проем в перекрытии?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.01.2022, 20:42 #1
Как усилить проем в перекрытии?
Onelivetea
 
Регистрация: 06.01.2022
Сообщений: 6

Добрый вечер, нужно усилить проем в перекрытии. Углепластик и армирование не рассматриваются, каким образом можно усилить проем? Есть знающие?
Фото ниже.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220106_215045.jpg
Просмотров: 354
Размер:	241.9 Кб
ID:	244235  

Просмотров: 3092
 
Непрочитано 07.01.2022, 11:20
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


На фото вид с какой стороны?
Усилить проем от чего? Где-то трещит?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2022, 13:07
#3
Onelivetea


 
Регистрация: 06.01.2022
Сообщений: 6


В имеющимся перекрытии проем под лестницу не предусмотрен проектом, соответственно расчетом нагрузок проем не предусмотрен. Для перераспределения нагрузок на перекрытие необходимо усилить проем. Фото сделано снизу и на нем 3 стороны проема. Нужно, чтобы не трещало в будущем
Onelivetea вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2022, 13:26
#4
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Судя по фото Вы полностью демонтировали перекрытие в блоке. Здесь нечего усиливать, т.к. нет перекрытия. А вообще, лучше схемку приложите.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2022, 13:27
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Так его уже сделали?
По той информации что есть - видимо надо заводить балку.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2022, 13:28
| 1 #6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Onelivetea Посмотреть сообщение
Углепластик и армирование не рассматриваются, каким образом можно усилить проем? Есть знающие?
интересная постановка вопроса, тут скорее экстрасенсы нужны..
а что вообще рассматривается?
1. Демонтировать плиту и сделать новую с правильным отверстием.
2. Поставить 4 стойки по углам отверстия, предварительно изготовив под них фундамент.
3. Сделать подвесной потолок, чтоб не "трещало" в будущем.
Достаточно вариантов? Собственно, какие исходные данные, такие и варианты решения ))
Я так понимаю, даже сделать нормальное фото нет возможности? Не говоря уж про размеры плиты, размеры отверстия, информации о том, что расположено сверху и сниуз... Но ответ очень нужен.. Класс
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2022, 14:17
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


План перекрытия с армированием в студию.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Onelivetea Посмотреть сообщение
Есть знающие?
Знающие есть. Исходных данных нет.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2022, 20:49
#8
Onelivetea


 
Регистрация: 06.01.2022
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Судя по фото Вы полностью демонтировали перекрытие в блоке. Здесь нечего усиливать, т.к. нет перекрытия. А вообще, лучше схемку приложите.
1. Перекрытие монолитное, в нем сделали отверстие под проем лестницы.
2. Увы, схемы нет, размеров нет.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Так его уже сделали?
По той информации что есть - видимо надо заводить балку.
Проем - да, сделали. Написали, что это деффект (демонтаж части перекрытия, не указанный в проектной документации), мне его нужно устронить (написать, как усилить этот участок).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
интересная постановка вопроса, тут скорее экстрасенсы нужны..
а что вообще рассматривается?
1. Демонтировать плиту и сделать новую с правильным отверстием.
2. Поставить 4 стойки по углам отверстия, предварительно изготовив под них фундамент.
3. Сделать подвесной потолок, чтоб не "трещало" в будущем.
Достаточно вариантов? Собственно, какие исходные данные, такие и варианты решения ))
Я так понимаю, даже сделать нормальное фото нет возможности? Не говоря уж про размеры плиты, размеры отверстия, информации о том, что расположено сверху и сниуз... Но ответ очень нужен.. Класс
Рассматривается уже сделанный проем в монолитном перекрытии под лестницу.
1. Не подойдет
2. Рассматривается 16 этаж
3. Под лестницу подвесной потолок?
Да вот в том и дело, что информации немного. Фото вот вот такое, ниже скину еще 2 фото с этого места. Фото были сделаны на 15 этаже, сверху 16 этаж. Необходимо расписать действие по усилению этого проема. Возможно тут даже и не нужно усиление, но как тогда это обосновать?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
План перекрытия с армированием в студию.

----- добавлено через ~2 ч. -----

Знающие есть. Исходных данных нет.

Планов нет(
Вот я согласен уважаемым выше, что дали, то и получили).

----- добавлено через ~6 мин. -----
Можно ли применить метод обрамления (усилить металлической рамой, как это делается с проемами в стенах)?
Все, что есть из замеров, это прочность бетона из которого сделано перекрытие.

Последний раз редактировалось Onelivetea, 07.01.2022 в 20:54.
Onelivetea вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2022, 21:05
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Onelivetea Посмотреть сообщение
Планов нет(
Ну ладно, планов перекрытия нет, но хоть план этажа (квартиры) в этом месте есть? Может, там и делать ничего не надо...
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2022, 21:08
#10
Onelivetea


 
Регистрация: 06.01.2022
Сообщений: 6


Еще фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20220107-230547_Gallery.jpg
Просмотров: 212
Размер:	351.7 Кб
ID:	244248  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20220107-230644_Gallery.jpg
Просмотров: 211
Размер:	338.7 Кб
ID:	244249  
Onelivetea вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2022, 00:06
| 2 #11
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Onelivetea Посмотреть сообщение
1. Перекрытие монолитное, в нем сделали отверстие под проем лестницы.
2. Увы, схемы нет, размеров нет.
Цитата:
Сообщение от Onelivetea Посмотреть сообщение
Проем - да, сделали. Написали, что это деффект (демонтаж части перекрытия, не указанный в проектной документации), мне его нужно устронить (написать, как усилить этот участок).
По всей видимости, речь надо вести не об усилении данного участка (проема), а о проверке всего монолитного перекрытия, в котором сделан ПРОЕМ: определить действующие расчетные усилия в целом по перекрытию, необходимую пролетную и надопорную арматуру, анкеровку... сравнить с тем, что имеется по факту.
Так что, придется и схему с размерами делать, и проводить детальное обследование монолитной плиты со всеми необходимыми расчетно-конструкторскими проектными работами по возможному усилению ПЕРЕКРЫТИЯ...

Последний раз редактировалось Injener-81, 08.01.2022 в 00:32.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2022, 08:28
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Onelivetea Посмотреть сообщение
Необходимо расписать действие по усилению этого проема.
невозможно по фотографии!!
Цитата:
Сообщение от Onelivetea Посмотреть сообщение
Возможно тут даже и не нужно усиление
возможно, но невозможно это определить на 100% по фотографии!!
Цитата:
Сообщение от Onelivetea Посмотреть сообщение
как тогда это обосновать?
никак по фотографии!!
Цитата:
Сообщение от Onelivetea Посмотреть сообщение
что дали, то и получили).
что получили, так и отвечайте!
Цитата:
Сообщение от Onelivetea Посмотреть сообщение
Можно ли применить метод обрамления (усилить металлической рамой, как это делается с проемами в стенах)?
возможно можно, но невозможно определить на 100% по фотографии!
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2022, 20:19
#13
Onelivetea


 
Регистрация: 06.01.2022
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
невозможно по фотографии!!

возможно, но невозможно это определить на 100% по фотографии!!

никак по фотографии!!

что получили, так и отвечайте!

возможно можно, но невозможно определить на 100% по фотографии!
Спасибо за попытки помочь, как оказалось усилять не нужно, просто сделать обрамление вокруг проема. Все уже рассчитано)
Onelivetea вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2022, 22:17
#14
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Onelivetea Посмотреть сообщение
Спасибо за попытки помочь, как оказалось усилять не нужно, просто сделать обрамление вокруг проема. Все уже рассчитано
Вы бы хоть поделились более детально своей радостью...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2022, 01:40
#15
Onelivetea


 
Регистрация: 06.01.2022
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Вы бы хоть поделились более детально своей радостью...
Необходимо приварить арматурный стержень по всему периметру проема. А именно:

- подготовить арматурные стержни, диаметром, который равен диаметру существующей арматуры. Длина каждого стержня должна быть равной длине соответствующей стороны обромляемого проема.
- оголить арматуру, получить доступ к существующей арматуре
- обрезать на нужную глубину
- приварить арматурнные стержни по контуру перпендикулярно к существующей арматуре
- заштукатурить

Если в кратце)
Onelivetea вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2022, 07:01
#16
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
<phrase 1=


Очень интересно.
Тут сверху писали уже про расчет всего перекрытия.
Оно, монолитное, наверняка по неразрезной схеме считалось то.
А его разрезали, что там с пролетами справа и слева?
Хотя если оно считалось с классическим коэффициентом СС да еще и на коленке, то да, ничего усилять не надо.
А вот если проект был качественный, с правильным подбором арматуры, то схема работы изменилась принципиально.

Что даст оштукатуривание торца проема "по сетке" (не важно каких диаметров) не понятно.
Steling вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2022, 18:40
#17
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Цитата:
Сообщение от Onelivetea Посмотреть сообщение
Необходимо приварить арматурный стержень по всему периметру проема. А именно:

- подготовить арматурные стержни, диаметром, который равен диаметру существующей арматуры. Длина каждого стержня должна быть равной длине соответствующей стороны обромляемого проема.
- оголить арматуру, получить доступ к существующей арматуре
- обрезать на нужную глубину
- приварить арматурнные стержни по контуру перпендикулярно к существующей арматуре
- заштукатурить

Если в кратце)
Хороший выход из ситуации. всё верно. Тока один человек верно написал, остальные почему-то в ступор вошли Просто получается когда плита была, то арматура проходила насквозь, а когда обрезали, то анкеровки в существующей плите уже недостаточно, а это чревато либо сильным прогибом в центре, либо трещинами над опорой-стеной или и то и другое. Ну вот вам и сделали анкеровку путём приварке к концам торчащим новой арматуры
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как усилить проем в перекрытии?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заделали проем в монолитном перекрытии.. какие нагрузки выдержит? domikk Железобетонные конструкции 39 20.01.2019 22:54
Помогите усилить проем subaru713 Конструкции зданий и сооружений 7 01.02.2014 09:32
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Как усилить арочтоный проем? Blink Конструкции зданий и сооружений 7 21.06.2012 14:05
проем в перекрытии сержант Архитектура 2 03.03.2011 11:25