Какое перекрытие выбрать для одноэтажного мансардного дома
Регистрация: 20.07.2014
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 5827
|
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
|
многовато для монолита, в принципе можно. но дорого. Лучше сделать два куска по 5*17 тогда за счёт балочной схемы работы получите пролёт 5 м.
А ещё лучше(при возможности. и это моё личное мнение) использовать для перекрытия такого пролёта (5*17) пустотные плиты (впринципе есть пустотки и 10 м, но они дороже и тяжелее). Ваш пролёт можно ещё кессонным сделать, но тут есть свои подводные камни. возможен ещё вариант с металлическими балками. но 10 м, всё же многовато |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Если у вас поперечная стена делит 10 метровую стену пополам, то 5м пролёт нормальный, перекрывайте чем угодно, но я бы бросил пустотки. Но тогда у вас вторая стена имеет длину 17метров между закреплениями из плоскости.
может и нормально, а может и нет, надо обратить на это внимание. Если у вас поперечная стена делит 17 метровую стену пополам, то вы имеете пролёт 8.5 метров, я бы рекомендовал изменить расчетную схему, что бы пролёт составлял не более 6м. Хотя и 8.5 метров перектыть возможно. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Не, план второстепенно, нужно понимать, можно ли за недорого найти кран, можно ли его поставить, можно ли где нибудь по близости найти пустотки, а не за тридевять земель.
Есть ли по близости товарный бетон, есть ли по близости металл, есть ли квалифицированные специалисты, и т. д. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
а какие вам специалисты нужны. пустотки положить, металл сварить или вообще деревяшки сделать??
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Потому как часто бывает что на таких стройках работают три калеки, грузчик, водитель и студент. |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Очередной "грамотный" вопрос "инженера" (на конкурс экстрасенсов от DWG).
+++ Цитата:
Все правильно, каков вопрос, таков и ответ. |
|||
|
||||
Без проблем (необходимость расчета и потом осуществления не являются проблемами, это работа за вознаграждение). Даже если залить плиту на все 10х17 м и где по ней будут опираться несущие конструкции верхних этажей и крыши.
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? | tyoma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.06.2013 19:45 |
Сводчатое или арочное перекрытие или какое название правильное... | agafosha | Архитектура | 3 | 20.06.2012 17:06 |
Перекрытие встроенного гаража в жилье..какое? | CADAVER | Архитектура | 6 | 08.02.2012 21:12 |
Моделирование памятников. Какое решение выбрать? | k347905 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 20.12.2011 01:04 |
Какое расчетное ПО выбрать. | Гобар | Расчетные программы | 11 | 21.08.2009 15:51 |