| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
11.11.2018, 13:26 | #1 | |
Как определить Wcx момент сопротивления сечения относительно оси х-х, вычисленный для сжатого пояса при расчете общей устойчивости по п. 8.4.1 СП 16
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,685
|
||
Просмотров: 5921
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Сам же и ответил. Актуален для несимметричных сечений.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Tamerlan_MZO, Бахил, но почему ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.11.2018 в 20:32. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Offtop: Tyhig, ну нельзя же так. Работа не волк - в лес не убежит. От работы кони дохнут.
Надо отдохнуть, расслабиться. Выпить водочки наконец. Вспомнить сопромат... И всё станет ясно
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Ход верен, цифры вызывают сомнения. Например, какой же габарит сечения, если расстояние от ц.т, сечения до крайнего волокна сжатой полки 162,1320755 мм. Полная высота при этом получается Н=2-162.1320755=324.264151 (мм) - бедные изготовители
Вообще же при расчете на устойчивость более правильно было бы считать момент сопротивления в точке, лежащей на оси, проходящей через центр тяжести пояса. Но разница копеечная, идет в запас, да и с прокатным сечением (не дай Бог с уклонными полками) возиться не надо. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? | Fag | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 04.08.2023 13:33 |
СП 63.13330.2012 Определение высоты сжатой зоны сечения и предельный изгибающий момент для балки прямоугольного сечения | Верд | Железобетонные конструкции | 12 | 30.06.2017 09:39 |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
Как расчитать удерживающий момент сопротивления грунта обратной засыпки при расчете на опрокидывание ф-та? | snoopert | Основания и фундаменты | 7 | 06.06.2013 17:24 |
момент сопротивления сечения | Dvalin | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 30.01.2008 08:59 |