| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.10.2021, 15:39 | #1 | |
Расчет 3-х свайного ростверка на продавливание
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
||
Просмотров: 14194
|
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Ростверки проектировали другие люди, давно уже как были сделаны они, сейчас хотят перевооружение цеха сделать, надо пересчитать) А почему незамкнутый контур?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Незамкнутый, потому что для расчёта нужно определить вероятный характер разрушения ростверка. Колонна выдавит из ростверка пирамиду между сваями. Периметр примыкания выкалывающему части к остальной части ростверка - это и есть расчётный контур. То есть верхняя грань зелёного контура, который Вы нарисовали, не будет сопротивляться продавливанию, она вывалится вместе с колонной
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Считайте все предложенные контуры, включая Ваш, добавьте еще несколько, выберете самый слабый и расскажите какой получится
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.10.2021 в 00:25. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
young engineer, есть же нормы. Сегодня по продавливанию всё хуже на 10-20%, чем по руководству к ростверкам.
Форма контура имеет малое влияние на результат. Хоть десятигранный. За неимением других предложений контур П-образный. Сам не люблю пользоваться чужими калькуляторами. Но предлагаю всё же удосужиться и изучить мой хотя бы из любопытства. Вот ваш расчёт для колонны при бетоне В25. Кисп=0,7.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.10.2021 в 01:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- внимательно/полнее читайте про 45 гр. Иногда угол другой с соответствующими коэффициентами (вплоть до среза).
- поэтому выбирайте худший на прочности. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
young engineer, истина где-то рядом... Вы вообще в России живёте ? У нас в России нет коэффициента а...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет на продавливание плиты перекрытия. | Bagira | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 08.04.2022 12:51 |
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? | kRAN | Основания и фундаменты | 31 | 21.02.2022 10:39 |
Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание | Akveduk | Железобетонные конструкции | 9 | 18.10.2013 14:04 |
Расчет фундаментного блока на выдергивание из тела ростверка | massha | Железобетонные конструкции | 7 | 07.10.2013 09:40 |
Расчет ростверка на продавливание | medved | Основания и фундаменты | 6 | 12.11.2010 16:48 |