| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента

Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2006, 23:18
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента
MasterZim
 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182

Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента
Двухэтажный коттедж, без подвала, стены кирпич 250+утеплитель+облицовочный кирпич 120 мм. Ж.бет каркас, монолитные перекрытия. Геология приложена. Кто что думает? Хочу подтвердить свой выбор.
[ATTACH]1144091935.zip[/ATTACH]
Просмотров: 11788
 
Непрочитано 05.04.2006, 07:08
#21
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Гоша
Балка Веранделя, это конструкция в виде лестницы стремянки, с параллельными тетивами, положенной на бок. Возьмите учебник по строительной механике, студенты по ней контрольные сдают.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2006, 10:45
#22
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


действительно непонятно: размер в плане 25х27, а площадь плиты - 470. эт как? 7,6 т/кв.м. - очень много для двухэтажного здания. я бы сказал - нереально много. если прально собрать нагрузки думаю можно сделать плиту. идеальный вариант: сделать мегаподвал и опуститься до нормального слоя. тада ваще на ленты все можно поставить.
rakshin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2006, 12:20
#23
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


2 rakshin
25 и 27 метров это максимальные размеры дома в плане, сам дом не прямоугольный в плане. Под каркасом подразумевалось что колонны в основном по наружному контуру здания, внутри несущие стены, высота 1 этажа 4,05 м, второго 3,6 м. Нагрузка большая получается потому что архитекторы задали толщину пола на нуле 550 мм, (для разводки коммуникаций) на втором этаже 200 мм. Спорить по этому поводу я с ними уже устал да и не намерен, так как мне дали просто орабочить уже согласованный (в том числе и со строителями) проект.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2006, 14:52
#24
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


To MasterZim!
Очень жаль, что Вы не можете выдать необходимую и достаточную информацию для принятия решения по конструкции фундамента.
Достаточно приложить фотоизображение плана первго этажа с нанесением размеров и одного разреза.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2006, 03:20
#25
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


wjea, спасибо за разъяснение, но как Вы представляете себе эту конструкцию в реале?.. (я о фундаментах)..может есть примеры?..не теоретические...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2006, 17:29
#26
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Всем спасибо. Все-таки решил делать забивные сваи. Как никак классическое решение при таких поганых грунтах
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2006, 18:38
#27
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Главное - в тоннель не попасть
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2006, 19:11
#28
fund


 
Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 45


Сваи еще и подешевей будут, не говоря уже о надежности. Все остальные типы фундаментов при такой геологии могут быть до попры до времени фундаментами, потом превратятся в нечто, что потребует усиления. :!:
fund вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2006, 19:03
#29
Maddog2003


 
Регистрация: 21.07.2005
Сообщений: 15


Я бы посоветовал не сваи, с ними связано очень много гемороя (доставка, забивка, оборудование) да и потом по ним нужно пускать ростверк.
В принципе для решения проблем с фундаментами любого 1-2 этажного дома можно поступить таким образом. Откапываем грунт на глубину до 60 см, дулаем подсыпку 20 см из песка, уплотняем, а дальше делаем фундаментную плиту толщиной 20 см с утолщением под стенами здания до 40 см и шириной примерно 120-150 см. А чтобы небыло пучения фундамента, вокруг плиты с заглублением в 50 см и уклоном укладываем утеплитель (шириной 150) типа ESPS аля типа пенополиуретан повыешнной полотности итолщиной в 50-100 мм, уклон обеспечивает отвод вехрних вод от фундамета в сторону, и защищает нашу плиту от пучения, т.к. путь промерзания грунта будет достаточно длинным и пучения не будет. По верх утеплителя делаем засыпку и отмостку. Данный вариант без лишних гемороев и оборудования. Только нужна арматура, цемент, песок, щебень, вода и бетономешалка. Я думаю в данном варианте меньше гемороя нежели со сваями, а бетон стоит дешевле, чем нанять машину и забить сваи, да и не забывайте что машину эту нужно еще и привезти, а это еще дохрена бабок, как раз хватит на весь этот бетон. Так что думайти.
А по поводу утепления фундамента могу сказать одно, по такой технолигии уже построено множество зданий от маленьких до пром объектов, откапывать глубоко не нужно и вывозить много не нужно, а это намного дороже нежели купить утеплитель. Скажу одно этот метод взят из финской практики.
Maddog2003 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 01:28
#30
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Maddog2003
укладываем утеплитель (шириной 150) типа ESPS аля типа пенополиуретан повыешнной полотности итолщиной в 50-100 мм,
А разве не лучше экструзионные пенополистиролы?.. (они наоборот, пониженной плотности и нулевого водопоглощения при огромной жесткости)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2006, 01:01
#31
wyatt

автозвук
 
Регистрация: 18.04.2006
Питер
Сообщений: 4


А почему не поднять плиту на уровень земли или даже выше, да еще и щебнем подсыпать, от влаги избавимся?
wyatt вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2006, 19:41
#32
Leporella1

строительство
 
Регистрация: 14.10.2005
Красноярск
Сообщений: 17


Интересное решение с утеплителем. Только я немного не поняла пеноплэкс мы что под всей площадью плиты укладываем?
Leporella1 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2006, 21:03
#33
Maddog2003


 
Регистрация: 21.07.2005
Сообщений: 15


нет, не по всей площади плиты, а только по контуру плиты. Суть утеплителя в том чтобы не дать промерзнуть грунтам.
Maddog2003 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2006, 21:18
#34
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Зато если сделать плиту и монолитные стены , то получится дополнительная площадь.
favorite вне форума  