Непрочитано 17.02.2012, 02:53
Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению.
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588

Привет всем.
Вот решил заново сделать (как-то уже делал) экселевский файл по расчёту анкерных болтов. Всё бы ничего, но столкнулся с просто не дающим мне покоя вопросом - Какое расчётное сопротивление металла болтов растяжению?
По МДС 31-4.2000 (Пособие к СНиП, по проектированию анкерных болтов) это сопротивление намного меньше, в чём может быть причина? Ниже привожу таблицы: 1-СНиП, 2-МДС, 3-ДБН
Например для болта диаметром 20мм из стали Ст3кп2 в
МДС R=145 МПа
СНиП R=185 МПа
ДБН R=190 МПа
Т.е. получается, что в МДС занижают R почти на 30%!!! Почему?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сталь-СНиПII-23-81(91).jpg
Просмотров: 2749
Размер:	54.4 Кб
ID:	74999  Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-12.jpg
Просмотров: 2284
Размер:	33.4 Кб
ID:	75000  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сталь-ДБНВ2.6-163-2010.jpg
Просмотров: 2009
Размер:	63.2 Кб
ID:	75001  

Просмотров: 30760
 
Непрочитано 24.04.2022, 22:09
#41
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- есть кто-то собрался анкера как шпоры использовать, то пункт для таких в СП 43 имеется.
А это же не зависит от воли инженера. Хочешь, не хочешь, а 30 мкм пятно трения без срыва потянет. А со срывом так и миллиметры... А у нас со срывом в нормах мю трения.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2022, 22:14
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Хочешь, не хочешь, а 30 мкм пятно трения без срыва потянет. А со срывом так и миллиметры... А у нас со срывом в нормах мю трения.
- в нормах это есть? Или из головы?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
причём для разных степеней податливостей стыка.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2022, 23:25
#43
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


Offtop: Это я дальше думал, да пока не делился.

А в нормах у нас мю=0,25. Трение при срыве, очевидно. При покое не может быть 0,25.
А у буржуев 0,45...0,6 (по тем ссылкам из бывшей 6-ой редакции). Трение при покое, очевидно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2022, 23:42
1 | #44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Трение при срыве
- может трение скольжения?
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 17.01.2012 09:55