Какое влияние разность осадок окажет на здание дома и гаража?
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
||
Просмотров: 2355
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Высота и ширина фундамента?
Стены дома и гаража со швом? Временной цикл - неужели штрабы оставите. Я все делал одновременно. Фундамент 0.6х2,4м(h) - монолит В25 - военный завод по дешевке слил - железо 30-40кг/м3. Причем гараж сел на супеси с водой, а дом на сухие - на линзу верховодки наткнулись))). Фундамент, коробка, крыша в один год. Перекрытия на доме монолит, на гараже деревяшка. Трешин на цоколе и на перевязке кладки нет за 6 лет. Все за счет мощного фундамента - коробки: большой Wx в сечении, все выкрутасы осадок снял - но стыки и кладку аж с увеличительным стеклом три года разглядывал))). Да и сейчас поглядываю - был бы кем то еще по профессии - плюнул бы давно)))). |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Высота 1,2м. (от земли) ширина фундаментов здания 600мм, гаража 400мм;
Конструкция - подушка армированная из B15 - 200мм, на них 2 слоя ФБС, а по верху армо-пояс 200мм. Я не хочу делать шов! Фундамент сразу залью и тиду и туда, а вот стены как деньги будут. (из здания оставлю выпуски из кирпича и сетки для соединения со стеной гаража) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Ничего нет постоянного, как временное))). Лишь бы планируемая поставка финансов не подкачала))).
По расчетам и схеме все нормально. По факту всякое бывает. Честно сборняк не люблю, особливо ФБС - сгрузи, подними, поставь и автокраном весь участок перепахан. В 90-е работал в Фундаментпроекте - насмотрелся на обследовании по Подмосковью на такие фундаменты - трещали заразы - новострой новых русских. Пазухи черт знает чем засыпаны - вода в пазухах. У особенно богатых усиляли инъекцией - хлопотное и дорогое удовольствие. Сейчас при монолите качество значительно улучшилось. Армопояса армировать надо на совесть и бетон конечно лучше бы товарный с узла, хоть марка гарантирована. Незнаю тут каждый для себя решает сам - тем более если он строитель)))). У меня такого же типа фундамент проектом заложен был. Перешел на монолит считаю, что по деньгам, сроку (1 месяц с дождями) и качеству выиграл. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Цитата:
Цитата:
1) Опалубка для монолита, а если даже в грунт, то не будет гидроизоляции, а сверху (выше грунта или опалубка, или из кирпича пластич. прессования цоколь выводить). А блоки сравнительно-ровные покидал и засыпал глиной (суглинком), который достану когда копать буду. И цоколь сразу готов. (На все провсе с армопоясом 2 недели планирую потратить) Трещали же не блоки, а основание не было прочитано на прочность и на осадки. (Мне вода не страшна, грунт не просадочный) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная разность осадок фундаментов смежных стен | acid | Основания и фундаменты | 27 | 29.09.2016 06:06 |
Относительная разность осадок между рампой и складом | ник25 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.07.2012 09:56 |
Как считать относительную разность осадок для просадочных грунтов? | RRT | Основания и фундаменты | 2 | 07.06.2009 16:16 |
Оценка неравномерности осадок фунд-в каркасного ж.б. здания. | p_sh | Железобетонные конструкции | 9 | 04.11.2005 14:04 |