| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Можно ли крепить к пенобетону металлические лестничные ступени?

Можно ли крепить к пенобетону металлические лестничные ступени?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2013, 15:38 #1
Можно ли крепить к пенобетону металлические лестничные ступени?
Jenya213
 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83

Добрый день!вопрос в следующем. Стены здания кирпичные 510мм,изнутри утепляются пенобетоном t=200мм. Лестница из металлокаркаса поворотная с забежными ступенями(см.план). Ступени из металлического уголка,к которому приваривается арматурная сетка и заливается бетоном.Не подскажите ли как лучше крепить такие ступени к пенобетону. Заранее благодарю!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
план.dwg (665.8 Кб, 3880 просмотров)

Просмотров: 9488
 
Непрочитано 02.09.2013, 22:59
#2
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


не понятно, что Вы внутри утепляете

крепить к пеноблокам можно только обои, перед этим нужно поштукатурить
An2 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 23:44
#3
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


А зачем ступени крепить к стене? Сделайте косоур.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 07:27
#4
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
А зачем ступени крепить к стене? Сделайте косоур.
Следующий вопрос будет: "А куда крепить косоур?"
 
 
Непрочитано 03.09.2013, 08:29
#5
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Марка блоков то хоть какая?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 11:36
#6
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Следующий вопрос будет: "А куда крепить косоур?"
Есть конструкции лестниц, которые позволяют крепить ее незавизимо от стен.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 13:48
#7
bahil


 
Сообщений: n/a


Во тупые! Вас не спрашивают:
Цитата:
Сообщение от Jenya213 Посмотреть сообщение
Можно ли крепить к пенобетону металлические лестничные ступени?
,
а:
Цитата:
Сообщение от Jenya213 Посмотреть сообщение
как лучше крепить такие ступени к пенобетону!
Узел плизз!
 
 
Непрочитано 03.09.2013, 13:55
#8
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Цитата:
Как правильно биться головой об стену?
Ответ: Быться голвой об стену нельзя.
Цитата:
Во тупые! Вас не спрашивают:
Цитата:
Можно ли биться головой об стену
Цитата:
,
а:
Цитата:
Как правильно биться головой об стену?
Это ваши рассуждения.

Лестницы испытывает динамические нагрузки. Ни один пенобетон не способен выдерживать такие нагрузки. Материал очень мягкий.
Любой крепление, даже предназначеное для пенобетона со временем перестанет исполнять свои функции.
Можно посоветовать крепить не к пенобетону, а через пенобетон к кирпичной стене. Каждую ступеньку не обязательно.
Цитата:
Сообщение от Jenya213 Посмотреть сообщение
Лестница из металлокаркаса
Что из себя представляет каркас?
yorik_1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 16:19
#9
Jenya213


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83


Каркас следующий.К металлическим стойкам приваривается косоур из трубы прямоугольно сечения,ступени с одной стороны опираются на косоур, с другой крепятся к стене. Примерные узлы выкладываю.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
узлы.dwg (676.6 Кб, 3775 просмотров)
Jenya213 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 17:07
#10
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Слишклм много анкеров. Точность будет трудно соблюдать. Очень трудно анкером попасть именно туда куда надо. Почему бы вам не прикрепить к кирпичной стене трубу, а уже к ней варить опорные уголки для ступенек. То есть такой же косоур, но закрепленный в стене. Его можно спрятать.
Чем вызванна необходимость делать еще из блоков стенку? Она уже есть или только планируется?
А вообзе мне не нравиться, как у вас ступени сделаны. Неправильно как-то. Почитайте это http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3785
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 17:28
#11
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Автор, а в чем проблема? Крепите как нарисовали, только анкера берите по расчету. А по поводу кирпича не уверен что он лучше В7,5...
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 11:47
#12
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Такой же мучает вопрос, делаю лестницу 3-го типа, можно ли балки под косоуры крепить на самонесущие навесные панели, скорее всего керамзитобетонные, толщина 300 мм. для промзданий. Или где можно подглянуть? Очень буду благодарен за любой ответ.
А если под этой площадкой сделать доп. стойки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балки.png
Просмотров: 121
Размер:	16.0 Кб
ID:	132506  
__________________
Мир принадлежит терпеливым.

Последний раз редактировалось д.Федор, 23.07.2014 в 12:00.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 11:53
#13
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Для начала скажу что самонесущие несут только себя. А то что эти панели со временем изрядно потрепались как бы вопрос сам по себе должен отпасть.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 04:38
#14
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Но что делать если нет возможности сделать стойки?
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Для начала скажу что самонесущие несут только себя
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 08:43
#15
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Но что делать если нет возможности сделать стойки?
Не приходилось, но возможно надо выполнить обследование, выполнить поверочный расчет и решить задачу.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 09:55
#16
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


"Врезать" в эти панели, если позволяет конструкция и условия конечно, стойки из швеллеров.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 09:58
#17
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 705


Тогда что мешает сделать "прислоненнные", а снизу пилястру для передачи нагрузки на фундамент?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 10:05
#18
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Самый верный способ, но появляется новая "шишка" мостик холода
Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
"Врезать"
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 10:23
#19
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Панель 300мм, откуда там мостик холода появится?
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 03:28
#20
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Панель 300мм, откуда там мостик холода появится?
Я ведь врезаюсь насквозь...
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Можно ли крепить к пенобетону металлические лестничные ступени?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли крепить вент. фасад к трехслойной железобетонной несущей панели? Klo Железобетонные конструкции 15 23.01.2013 14:26
Можно ли делать в общественном здании ступени 250x200h ? dextron3 Архитектура 21 19.12.2011 13:29
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? Drake Железобетонные конструкции 8 03.06.2009 18:06
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51