| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.11.2014, 13:32 | #1 | |
Соль(щелочь) на пустотных плитах. Откуда могла взяться?
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 4080
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Если честно, я похожие высолы и сталактиты встречал. Но не при таких перерывах. Там здания десятилетиями стояли бесхозно.
А за два года... 1.Что сверху плит? Надо там копать. Скорее всего в стяжке химия всякая противоморозная. 2. Прочность бетона плит какая? Могли с наполнителями "нахимичить", хотя на сухих участках выглядит прилично. |
|||
|
||||
Цитата:
- Если есть, то судя по всему через сквозные трещины как то просочились осадки (влага), Примесей от выбросов сейчас везде хватает, в том числи и в выпадающих осадках, Либо, это противоморозные добавки как то выступили Объект, судя по всему простояв 2 года так и не был толком законсервирован Трудно судить по двум фотографиям, не имея полной информации
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 14.11.2014 в 19:05. |
||||
|
||||
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 16
|
Цитата:
2. Класс бетона плит В40. Не простукивали, было визуальное обследование, инструментальное где-то через неделю поедем. Про присадки очень может быть, хим анализ еще не проводили, будет в ближайшее время. Если Вы наблюдали подобную картину, то какие мероприятия назначали по устранению? У меня первое, что пришло в голову: разобрать и заменить. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Никакой консервации, естественно, не проводилось. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Есть швы замоноличивания, монолитные участки и прочее. Лужа собралась в одном месте, протекла в другом. Я все же склонен грешить на противоморозные добавки в раствор.
Вот фактическую прочность проверите и ясно станет. Разбирать все торопиться не стоит, разве что выборочно. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Скорее всего не карбонизация, а выщелачивание - т.е. растворение и вынос гидроксида кальция из бетона.
При перерывах в строительстве такое наблюдается часто. Заметил продольные трещины вдоль пустот ж/б панелей - скорее всего мероприятия /рассверливание пустот/ по фотке №1 из поста 6 были выполнены позже. До обрушений еще далеко. Признаком снижения НС панели могут являться следы ржавчины /подтеки/, продольные трещины вдоль рабочей арматуры - т.е. признаки коррозии арматуры. ----- добавлено через ~12 мин. ----- глубину карбонизации проверить следует, чтобы убедиться в сохранении защитных свойств бетона и отсутсутствии коррозии арматуры. |
|||
|
||||
Fizzik,
Доброго времени суток, Какой то странный несущий каркас у Вас = Сборно-монолитный, но это не АРКОС, ригеля часть несущие, часть связевые, Колонны же, судя по всему монолитные, не заводского изготовления, плиты-пустотки же наоборот, заводского изготовления, держаться на несущих ригелях за счет бетонных шпонок от ригелей ? С предварительно заложенным в плитах выгибом, и последующим распором при загружении и передаче нагрузки на плиты Так получается ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Без воды ничего подобного не было бы => атмосферная вода, повышенная влажность + алхимия/добавки в бетоне. Хорошо бы найти и взглянуть на общий и спец. журналы выполненных работ, на акты скрытых работ. Сравнить бы прочность бетона фактическую с проектной.
|
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 16
|
Спасибо всем за информацию. Как только получу информацию из лаборатории, сразу отпишусь для тех, кому интересно.
П.С. посмотрел фотографии объктов, где присутствуют следы карбонизации-очень похоже. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Если интересно могу скинуть описание в личном сообщении. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||