Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каковы расчетные длины колонн для обычного жб каркаса по п. 8.1.17 СП63?

Каковы расчетные длины колонн для обычного жб каркаса по п. 8.1.17 СП63?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.03.2018, 12:24 #1
Каковы расчетные длины колонн для обычного жб каркаса по п. 8.1.17 СП63?
pbykov
 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161

Здравствуйте!

Каковы расчетные длины колонн для обычного безригельного жб каркаса по п. 8.1.17 СП63?

Методом исключения для себя пришел к следующему:
- для колонны подвала подходит п.8.1.17 г) с жесткой (без поворота) заделкой на другом конце - 1,5L.
- для колонн на остальных этажах, в т.ч. на верхнем подходит п.8.1.17 е) с жесткими (без поворота) - 0,8L.

Хотя логика подсказывает мне, что для подвала должно быть 0,7, для остальных этажей 1,0.

Поиском найденные темы читал, в т.ч. и ту на 16 страниц, но ни к какому выводу там особо не пришли (для случая обычного каркаса), по той логике нужно принять 2,0 и пусть в запас работает (хотя там, конечно, немного другая ситуация).

В общем, буду рад подсказкам. Спасибо.

Последний раз редактировалось pbykov, 29.03.2018 в 12:36.
Просмотров: 41418
 
Непрочитано 29.03.2018, 12:55
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Я везде 1 беру
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2018, 12:58
#3
pbykov


 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Я везде 1 беру
Наш человек =)

Я тоже так делал, да эксперт не согласен, просит обосновать со ссылкой на данный пункт.
pbykov вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 13:21
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


Ну если выбирать из вариантов, представленных в 8.1.17, то, ИМХО, стоит выбрать варианты в-2 и е-2, т.е. податливые заделки с ограниченным поворотом. Соответственно для фундамента 0,9L, для этажей 1,2L.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 29.03.2018, 13:29
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от pbykov Посмотреть сообщение
- для колонн на остальных этажах, в т.ч. на верхнем подходит п.8.1.17 е) с жесткими (без поворота) - 0,8L.
Ну, если это подходит для колонн, вместо теоретической единицы, то для подвала нужно глядеть, какие фундаменты под колонны.
Вложения
Тип файла: docx 82.docx (1.48 Мб, 1272 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2018, 04:03
#6
pbykov


 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Ну если выбирать из вариантов, представленных в 8.1.17, то, ИМХО, стоит выбрать варианты в-2 и е-2, т.е. податливые заделки с ограниченным поворотом. Соответственно для фундамента 0,9L, для этажей 1,2L.
Логично, если считать узел плита-колонна условно жестким и, соответственно, податливым. Но я склонен считать его абсолютно жестким, допускающим лишь ограниченное смещение.

Последний раз редактировалось pbykov, 30.03.2018 в 04:40.
pbykov вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 04:32
#7
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


pbykov, посмотрите п.3.55 (3.25) пособия к СНиП 2.03.01-84. Или п. 8.1.17 СП 63 (как вы сказали). Опоры как минимум не смещаемые относительно точек раскрепления.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 08:02
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Опоры как минимум не смещаемые относительно точек раскрепления.
абсолютно ли НЕ смещаемы сами точки раскрепления (диафрагмы)?
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Соответственно для фундамента 0,9L, для этажей 1,2L.
по-моему, для монолитного каркаса такие значения вполне можно принимать и спать при этом спокойно.
должны ли коэффициенты расчетных длин для последнего этажа быть чуть больше, чем для типового?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 09:10
#9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
абсолютно ли НЕ смещаемы сами точки раскрепления (диафрагмы)?
Смещаемость или не смещаемость опоры можно интерпретировать в зависимости от конструкционной особенности узла и количества пролетов сооружения.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 09:22
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
абсолютно ли НЕ смещаемы
Offtop: Конечно же гор. смещаемы...
Вложения
Тип файла: docx 83.docx (265.5 Кб, 896 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 11:25
#11
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


pbykov, почитайте книгу "Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям". Авторы Залесов А.С., Кодыш Э.Н., Лемыш Л.Л., Никитин И.К.. Там хорошо разобран вопрос с расчетными длинами, а также объяснено, почему при расчете жб зданий с определенным числом пролетов и конструированием жестких узлов коэффициента расчетной длины = 1 более чем достаточно.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 07:14
#12
pbykov


 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161


Всем спасибо. Остановился на 0,9 для подвала и 1,2 для этажей.
pbykov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каковы расчетные длины колонн для обычного жб каркаса по п. 8.1.17 СП63?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Учащение сетки колонн в нижней части каркаса жилого дома - отношение специалистов? tigra-18 Конструкции зданий и сооружений 7 23.03.2018 09:46
Добрый вечер) Скажите пожалуйста дополнительные хомуты в плоских каркасах колонн в многоэтажных зданиях устанавливают только внизу каждого каркаса или Студент1990 Конструкции зданий и сооружений 1 24.05.2012 21:37