| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимая длина железобетонной плиты?

Допустимая длина железобетонной плиты?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.07.2019, 11:47 #1
Допустимая длина железобетонной плиты?
Skiv
 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215

Здравствуйте!

Есть железобетонная фундаментная плита толщиной 300мм. Длина плиты 48м ширина 10м.
Фундаментная плита под металлический каркас отапливаемого склада.

Волнует вопрос необходимо ли ее разрезать по длине температурным швом? Вроде как ее длина больше чем указана в табл. 3 (40м) пособия к СНиП 2.03.01-84 по проектирования ж/б конструкций без предварительного напряжения арматуры.
Но все таки не хочется ее разрезать.

Фундаментная плита армируется двумя сетками по расчету

p.s.
фундаментная плита будет являться и полом здания

Последний раз редактировалось Skiv, 25.07.2019 в 12:01.
Просмотров: 2147
 
Непрочитано 25.07.2019, 12:36
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Там допустимые расстояния, которые можно принять без расчёта. С расчётом можно и больше.
Но на глазок 30 см при 50-метровой длине как-то тонко. Растрескается при неравномерных осадках.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2019, 12:42
#3
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Растрескается при неравномерных осадках.
Почему растрескается, заармировано же по расчету?

В зоне колонн будут уширения (где то 1мх1м) толщиной 600мм, для анкеровке болтов.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2019, 12:55
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Почему растрескается, заармировано же по расчету?
По какому расчёту? Как классическую плиту на упругом основании?
А, например, учтён ли случай, когда с краёв грунт уплотнят чуть хуже, чем в центре. Или наоборот.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2019, 13:05
#5
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
По какому расчёту? Как классическую плиту на упругом основании?
Да, как плиту на упругом основании в программном комплексе с заданием характеристик грунта (модуль деформации, и т.д.)

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А, например, учтён ли случай, когда с краёв грунт уплотнят чуть хуже, чем в центре. Или наоборот.
На этот случай все равно армирование с запасом неким буду брать

Кто то может подсказать где конкретно температурный расчет описан, или пример расчета скинуть? для подобной плиты
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2019, 13:08
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Да, как плиту на упругом основании в программном комплексе с заданием характеристик грунта (модуль деформации, и т.д.)
По такому расчёту часто ТОШ вообще не нужны получаются даже в огромных по площади плитах А в жизни они благополучно трещат.

Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
армирование с запасом неким буду брать
Осталось только определить с каким.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2019, 13:32
#7
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Кто то может подсказать где конкретно температурный расчет описан, или пример расчета скинуть? для подобной плиты
В проф. группе в телеге делились

..задаем температурную нагрузку прямо в Скаде например, получаем естественно нереальные усилия, а потом начинаем при помощи модуля НДМ считать сечения с арматурой, которую мы там ставим по статическому расчету в каком-нибудь сложном по НДС месте и исходя из этого корректируем фактический модуль деформации бетона. Затем его обновляем в расчетной схеме и так далее итерационно. В итоге в определенный момент получаем ситуацию, когда с нашей арматурой при заданном температурном перепаде конструкции проходят. Своего рода "ручной" физ. нелинейный расчет. Да, очень похоже на подгон! Да, половина эскпертов все равно требуют заключения НИИЖБ к такому расчету (что мы им и предоставляем). Но надо понимать, что по факту конструкция так и работает!!! Железобетон это не металл и считать его "в лоб" на температуру просто нельзя. Это подтверждается многолетним опытом. В том числе и лично моим. Здание каркасное длиной 200мм по одной стороне, сложной формы в плане с внутренним двором (не буду называть какое на всякий случай) совсем недавно простояло зиму без фасадов без каких либо последствий ВООБЩЕ. Если мне не верите, вот специально еще сделал выдержку на эту тему из книжки Ханджи. Он там и расчетные предпосылки такой позиции приводит. Про опыт зарубежных конструкторов уже говорил как-то. Мнение их примерно такое же как у Ханджи. Сейчас скину эту выдержку. Я выделил самое интересное там..
Вложения
Тип файла: pdf Ханджи_В_В__Расчет_многоэт_зд_со.pdf (1.74 Мб, 140 просмотров)
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2024, 11:30
#8
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
В проф. группе в телеге делились

..задаем температурную нагрузку прямо в Скаде например, получаем естественно нереальные усилия, а потом начинаем при помощи модуля НДМ считать сечения с арматурой, которую мы там ставим по статическому расчету в каком-нибудь сложном по НДС месте и исходя из этого корректируем фактический модуль деформации бетона. Затем его обновляем в расчетной схеме и так далее итерационно. В итоге в определенный момент получаем ситуацию, когда с нашей арматурой при заданном температурном перепаде конструкции проходят. Своего рода "ручной" физ. нелинейный расчет. Да, очень похоже на подгон! Да, половина эскпертов все равно требуют заключения НИИЖБ к такому расчету (что мы им и предоставляем). Но надо понимать, что по факту конструкция так и работает!!! Железобетон это не металл и считать его "в лоб" на температуру просто нельзя. Это подтверждается многолетним опытом. В том числе и лично моим. Здание каркасное длиной 200мм по одной стороне, сложной формы в плане с внутренним двором (не буду называть какое на всякий случай) совсем недавно простояло зиму без фасадов без каких либо последствий ВООБЩЕ. Если мне не верите, вот специально еще сделал выдержку на эту тему из книжки Ханджи. Он там и расчетные предпосылки такой позиции приводит. Про опыт зарубежных конструкторов уже говорил как-то. Мнение их примерно такое же как у Ханджи. Сейчас скину эту выдержку. Я выделил самое интересное там..
1. Интересно, но вопрос у товарища был про монолитную плиту, а не про каркасное здание. Может есть какая-то информация по монолиту? Или там все так же?
2. А что за модуль НДМ? И можно подробней вашу методу описать?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2024, 20:10
#9
nik25


 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 33


Так в каркасе температурные деформации и воспринимаются в основном плитами.
Я так понимаю, речь про нелинейный расчет, в принципе описан в СП63, только вместо приведенной жесткости D используется пониженный модуль упругости бетона исходя из фактического армирования, напряжений и ширины раскрытия трещин. Наиболее подробно освещается на курсах по расчету в СКАДЕ на лекциях Ходыкина, он там даёт свою эксельку. Если очень грубо, то при расчете по 2ГПС модуль упругости бетона на участках плит с максимальной шириной раскрытия трещин принимается в районе 0.1-0.2, на участках без трещин - 0.3 и выше. Это примерно отображает реальные деформации таких конструкций, полученные опытным путем. Это в принципе относится к любому расчету монолитного здания, не только на температуру.
nik25 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2024, 04:24
#10
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от nik25 Посмотреть сообщение
Так в каркасе температурные деформации и воспринимаются в основном плитами.
Я так понимаю, речь про нелинейный расчет, в принципе описан в СП63, только вместо приведенной жесткости D используется пониженный модуль упругости бетона исходя из фактического армирования, напряжений и ширины раскрытия трещин. Наиболее подробно освещается на курсах по расчету в СКАДЕ на лекциях Ходыкина, он там даёт свою эксельку. Если очень грубо, то при расчете по 2ГПС модуль упругости бетона на участках плит с максимальной шириной раскрытия трещин принимается в районе 0.1-0.2, на участках без трещин - 0.3 и выше. Это примерно отображает реальные деформации таких конструкций, полученные опытным путем. Это в принципе относится к любому расчету монолитного здания, не только на температуру.
Я не про понижение модулей и нелинейный расчет. Я про ваш способ расчета для экспертизы на температурные воздействия. Про итерацию не совсем понял. То есть вы подгоняете модуль упругости до такой степени, чтоб проходила арматура полученная от линейного расчета?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2024, 05:17
1 | #11
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,516


По опыту ж.б. монолитные плиты сами образуют деформационные швы примерно через 60 метров (при морозах если плиту грунтом не засыпать).
Данная плита вряд ли треснет (здание отапливаемое - перепадов температуры при эксплуатации не будет).
Чтобы посчитать на период монтажа - нужно загрузить плиту снизу касательными силами трения плиты по грунту от центральной оси к краям (при температурных деформациях плита скользит по грунту). Плиту брать не нагруженной каркасом. В проекте написать, что в случае морозов плиту утеплять при монтаже при отсутствии ограждающих конструкций.

Последний раз редактировалось nickname2019, 10.04.2024 в 05:25.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2024, 07:42
#12
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Волнует вопрос необходимо ли ее разрезать по длине температурным швом?
Необходимо
Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
фундаментная плита будет являться и полом здания
Плохое конструктивное решение для каркасных зданий
Yuriy Petrovich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимая длина железобетонной плиты?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как не провалиться к соседям? Допустимая нагрузка на плиты перекрытия. Lesnikus Конструкции зданий и сооружений 36 22.06.2018 18:15
Расчет круглой железобетонной плиты в ЛИРА-САПР 2014 БондЮг_2 Лира / Лира-САПР 6 12.12.2014 08:25
Почему крошится поверхность монолитной железобетонной плиты? Котова Ирина Обследование зданий и сооружений 14 05.06.2012 11:26
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56