Скрытая прокладка канализации за гипроком

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.05.2010, 18:39 #1
Скрытая прокладка канализации за гипроком
I.Van
 
Студент
 
СПб
Регистрация: 03.06.2007
Сообщений: 102

Привет,

чем регламентируется прокладка канализации за гипроком?
При ремонте старого фонда строители хотят зашить тройник и несколько соединений, в том числе переход к чугунной трубе, за гипрок.
Возник спор, насколько это правильно.
Как заказчик, я решил делать там лючок на всякий случай.

Вопрос по нормативам.

СНиП 2.04.01-85
"17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать:
...
скрыто - с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу."

То есть всё допускается.
Так?
Но ведь соединение разборное. И стрёмно)
Просмотров: 5027
 
Непрочитано 13.05.2010, 18:59
#2
Дмитрий Игоревич

ООО "Арсеналкомплект"
 
Регистрация: 10.05.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 9


на самом деле это соединение к разборным не относится
получается, что на каждый раструб лючок ставить? лючки ставятся в местах установки ревизий (по крайней мере по моему опыту)
но есть другая сторона медали:если Вы - заказчик, и соответственно любой каприз......)))
Дмитрий Игоревич вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 10:56
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от I.Van Посмотреть сообщение
При ремонте старого фонда строители хотят зашить тройник и несколько соединений, в том числе переход к чугунной трубе, за гипрок.
Возник спор, насколько это правильно.
Как заказчик, я решил делать там лючок на всякий случай.
Один вопрос, а зачем, что через него делать? Если сделано плохо, разбирать придётся всю систему, если хорошо, разбирать не придётся, лючки у ревизий обязательны, если есть прочистки, то и у них.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 17:25
#4
I.Van

Студент
 
Регистрация: 03.06.2007
СПб
Сообщений: 102


За мнение спасибо,
похоже, по нормативам, мне "нечего бояться".

Но вот стало мне стрёмно, и ничего тут не поделаешь.
Моя логика говорит, что там запросто можно пошевелить трубу, и в случае протечки всё это дело потечёт в перекрытие (дер. настил по мет. балкам) и вызовет нехорошие процессы.
Особенно скептически отношусь к переходам в старый чугун.
И невозможности посмотреть, не течёт ли, после облицовки плиткой, ведь все сантехприборы подключаются впервые только после облицовки, а до этого трубы стоят сухие.

Ну ладно, хозяин-барин.
Вот по работе если столкнусь, не знаю, чего буду делать)
I.Van вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 17:44
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Да вы, батенька, вопрос совсем не изучали.
1. Трубу пошевелить нельзя, она крепится хомутами у каждого раструба, либо укладывается на песчаную подушку и цементируется.
2. Труба обязательно проливается, после монтажа, никому потом переделывать не хочется.
3. Переходы на чугун не текут, если конечно при демонтаже не треснул раструб, скорее уж потечёт из соединения ПВХ, если забыли крепление.
4. Скорее всего, рядом есть лючёк с расходомерами, в него можно посмотреть на предмет течёт/ не течёт.
5. Если не смотря ни на что потекло, предлагаемые лючки никак не помогут устранить утечку.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 17:52
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Если не смотря ни на что потекло
И обязательно когда-нибудь потечет.
 
 
Непрочитано 14.05.2010, 18:00
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


DK, совсем нет, обычно либо канализацию меняют, либо дом сносят задолго до того срока когда она сама потечет.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 21:39
#8
DK


 
Сообщений: n/a


KronSerg, тем не менее, если бы я делал для себя, то не стал бы дразнить гусей, тем более, имея перспективу замены канализации.

Последний раз редактировалось DK, 14.05.2010 в 21:48.
 
 
Непрочитано 14.05.2010, 23:04
#9
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


А я вот делаю и для себя и для других, и проекты и монтаж и за гипроком и в полу и открыто, правда не одновременно. И вот что могу сказать, напорные трубы текут часто, большой убыток приносят при этом, если хозяина нет дома продолжают топить соседей до победного. Канализация течёт крайне редко, точнее максимум струйка протекает, пока жильцы водой пользуются, ущерб по сравнению с напорными системами приносит не значительный, если хозяев нет дома, попыток утопить соседей не делает.
При этом ни у кого не возникает сомнений что напорные трубы должны быть замурованы, а с канализацией начинаются сомнения, вот где логика?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Скрытая прокладка канализации за гипроком

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка наружных сетей канализации pupa Водоснабжение и водоотведение 38 18.10.2010 21:07
прокладка напорной канализации lisiy29 Водоснабжение и водоотведение 2 17.12.2009 15:29
Прокладка напорной канализации в близости от действующих коммуникаций allroad Водоснабжение и водоотведение 14 19.11.2009 15:24
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода kodibodi Инженерные сети 3 18.02.2009 23:45