Непрочитано 25.05.2012, 10:47 #1
Необслуживаемый фильтр для грубой очистки большого объема воздуха
пончеГ
 
Проектирую ДЭС
 
Москва
Регистрация: 25.06.2007
Сообщений: 101

Всем привет!

Может кто подскажет, в какую сторону посмотреть. Ставим контейнерную ДЭС в пустынный регион, там возможно сильное запыление воздуха. В ТЗ прописан пылеуловитель на впуск, но не прописаны требования к очищенному воздуху. Смотрел циклоны, не нашел на нужный расход, надо 90 тыс. кубов в час. И цена космическая получается. Пытаемся придумать нечто типа описанных тут http://prom-ecologi.ru/?p=234 пылеосадительных камер. Вопрос, это вобще работает или и заморачиваться не стоит? Или может есть другие более эффективные решения?
__________________
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
Просмотров: 4666
 
Непрочитано 29.05.2012, 10:14
#2
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


попробуйте тут http://sanmed.su/ ставить мы не ставили, но в проект закладывали фильтры для очистки возлдуха при растарки биг-бэгов. думаю они смогут Вам что то подобрать.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 12:16
#3
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


пончеГ Пожалуста, найдите в природе, тот фильтр, который не обслуживается. Их все надо чистить или менять. И подскажите мощность Вашей контейнерной ДЭС.Сколько топлива ей надо перемолоть, чтобы съесть столько кислорода в воздухе?
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 22:54
#4
FoboS

конструктор
 
Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Сообщений: 231


Есть класс фильтров, которые очищают атмосферный воздух при заборе его для технологических нужд (двигатель, компрессор, вентиляция и др.). Они отличаются от промышленных фильтров, очищающих загрязненный воздух перед выбросом в атмосферу. Разница в назначении, месте установки, конструкции и др.
Искать в Гугле или Яндексе либо КВОУ (комплексное воздухоочистительное устройство/установка), либо ВОУ (воздухоочистительная устройство/установка).
Посмотри по ссылке, можно скачать в формате PDF доклад и презентацию «Разработка комплексных воздухоочистительных устройств (КВОУ) с фильтрующими элементами Camfil Farr, Donaldson, MikroPul Pneumafil на расход воздуха до 150 000 м3/ч и выше».
ps
Циклон не годится, у него недостаточная эффективность пылеулавливания. Применяются фильтры с классом очистки F7-F9 по европейскому стандарту EN 779-93 (российский ГОСТ Р 51251-99). Фильтры могут быть статическими (накопительного типа, у каждого фильтра есть определенная пылеёмкость), либо самоочищающиеся кратковременным обратным импульсом сжатого воздуха.
Прикрепил сюда 2 файла, можно их посмотреть.
pps
Если нужно разработать и изготовить что-то подобное, то можно писать мне в личку или на сайт
ppps
Кстати иногда привлекаем конструкторов под разовые проекты. Нужно уметь работать в трехмерке- Инвентор, Солидворкс. Технические писатели разрабатывают ТУ, РЗ и прочее.
Вложения
Тип файла: pdf Copy of Pulse Filter Systems.pdf (496.2 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: pdf Copy of Static Filter Systems.pdf (1.29 Мб, 78 просмотров)
FoboS вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2012, 08:49
#5
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Думаю что не стоит отбрасывать то, что придумали не худшие головы нашей промышленности - воздушный фильтр с танкового дизеля. На счет необслуживаемости это конечно сказки, но после циклонов он сам себя продувает, а вот масляные сетки прийдется мыть, но не слишком часто. Думаю что если поискать, то можно найти все готовое и мойку и сами фильтры.
P.S. Сделать воздухозаборник в большой брезентовой палатке - осевший песок сам будет работать как фильтр, а большая площадь сократит сопротивление.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2012, 11:35
#6
FoboS

конструктор
 
Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Сообщений: 231


Есть конструкции, которые отрабатываются при стендовых испытаниях и проверяются опытом эксплуатации. Например неспециалисту не придёт в голову "идея" самостоятельно проектировать и изготавливать ДВС или кривошипно-шатунный механизм и поршневую группу ДВС, т.к. слишком много ньюансов. Не всё задокументировано для открытого ознакомления, большая часть опыта является ноу-хау, т.к. стендовые испытания и отработка конструкции - это большие деньги и время, потраченные специалистами.
С фильтрами также не имеет смысла пытаться выйти на мировой уровень путем разглядывания собственного пупа и "озарений". Конечно если интересует конечный результат, а не стоит задача изготовления габаритно-весового макета, похожего внешне цветом и запахом.
FoboS вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2012, 07:28
#7
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


FoboS вот обычно неспециалистам и приходят "светлые мысли" спроектировать нечто новое, бо они не в курсе что оно из себя представляет. Зато специалист после такого "экспериментатора" вполне может удваивать свой гонорар.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2012, 12:04
#8
FoboS

конструктор
 
Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Сообщений: 231


Характерными конструктивными элементами КВОУ (в отличии от промышленных фильтров) являются:
всепогодные воздухозаборные козырьки;
антиобледенительная система (опционально);
влагоотделитель.
Для "контейнерной электростанции" требуется не только воздух для питания ДВС, но и воздух для охлаждения электрогенератора и самого ДВС. Соответственно КВОУ для "контейнерной электростанции" имеет 2 модуля с разными характеристиками (расход воздуха, эффективность очистки): для питания ДВС и для вентиляции (охлаждения).
Схема на картинке
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Copy of Multifilter.jpg
Просмотров: 117
Размер:	17.8 Кб
ID:	84156  
FoboS вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2012, 14:56
#9
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Все едино задрал бы воздухозаборник как можно выше - хоть крупные песчинки будет меньше затягивать. У нас воздухозаборник примерно трехметрового диаметра выведен в башню, метров на 9 от поверхности
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 22:50
#10
FoboS

конструктор
 
Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Сообщений: 231


Цитата:
Сообщение от FoboS Посмотреть сообщение
всепогодные воздухозаборные козырьки
В конструкции "козырьков" много конструктивных особенностей, это не просто "навес". Обычно применяется одна или несколько ступеней влагоотделения, препятствующие попаданию на собственно фильтрующие элементы капельной влаги (дождя, мокрого снега, снега). Несколько картинок и английского текста в прикрепленных файлах.
Самые тяжелые условия работы по влагоотделению на морских платформах - дорогостоящих автономных объектах, работающих без остановок, в т.ч. зимой в шторм. Интересные решения применяются. Для контейнерной ДВС нужно попроще и подешевле, но даже и в этом случае современное конструктивное исполнение существенно отличается от просто "навеса".

Цитата:
Сообщение от FoboS Посмотреть сообщение
по ссылке, можно скачать в формате PDF доклад и презентацию «Разработка комплексных воздухоочистительных устройств (КВОУ) с фильтрующими элементами Camfil Farr, Donaldson, MikroPul Pneumafil на расход воздуха до 150 000 м3/ч и выше»
Обновились ссылки Современная версия текста «Разработка воздухоочистительных устройств с системой регенерации фильтрующих элементов компаний AAF (American Air Filter), Camfil Farr, Donaldson, MikroPul Pneumafil» доступна по адресу в виде доклада и презентации.
Тема достаточно узкопрофильная, применяются высокотехнологичные решения и не все описано в открытом доступе.

добавлено.
что-то файлы не подгрузились. При правке сообщения в расширенном режиме подгрузить файлы не удается. Создать новое сообщение движок форума тоже не позволяет - предлагает редактировать существующее. Завтра или послезавтра прикреплю 3 файла, движок форума должен после перерыва позволить создать новое сообщение.

Последний раз редактировалось FoboS, 02.10.2012 в 23:00.
FoboS вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 09:53
#11
FoboS

конструктор
 
Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Сообщений: 231


Элементы влагоотделителей на входе КВОУ
Вложения
Тип файла: pdf Copy-1.pdf (77.3 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: pdf Copy-2.pdf (131.7 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: pdf Copy-3.pdf (156.6 Кб, 60 просмотров)
FoboS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Необслуживаемый фильтр для грубой очистки большого объема воздуха

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема воздуха, удаляемого МВО от посудомоечной машины --Илья-- Инженерные сети 3 06.10.2010 11:10