Максимальная глубина канализационного колодца?
Галина1
 
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 3

Всем Привет! Помогите пожалуйста!
Сколько может быть максимальная глубина канализационного круглого колодца из сборного железобетона? И в каких нормах, сериях, типовых проектных решениях это написано?
Заранее спасибо!
Просмотров: 10493
 
Непрочитано 25.09.2012, 08:42
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Не встречал таких требований, обычно глубина сети ограничивается экономической составляющей при строительстве, а не несущей способностью стенок колодцев, тем более, что при глубине более 3-х метров колодцы уже делают диаметром 1,5м. На практике встречал канализацию с колодцами до 8-ми метров, делать ещё глубже не целесообразно по стоимости строительства, проще поставить КНС. Всё это, понятное дело, не касается тоннельных коллекторов, там своя история.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 08:50
#3
Галина1


 
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 3


Спасибо! ) КНС нам и так надо будет ставить, и не одну... Протяженность сети более 9 км. Но по возможности канализационную сеть надо сделать максимально самотечной.
Галина1 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 08:55
#4
MYR


 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 39


Для колодцев КЛ и ВС высота засыпки над верхом перекрытия до 12м. Плиты перекрытия на высоту засыпки от 0,5-4,0м, при от 4,0-8,0м-две плиты перекрытия, более 8,0м по индивидуальному чертежу. (Серия СК 2201-88 "Мосинжпроект")
MYR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 09:17
#5
Галина1


 
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 3


Спасибо!) Скажите пожалуйста, на кольца рабочей части укладываются плиты просто друг на друга на цементно-песчаном растворе, а далее кольца горловины? Горловина при этом диаметром 700 мм?
Галина1 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 09:33
#6
MYR


 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 39


Сам не встречал колодцы такой глубины с 2 плитами перекрытия, на предыдущей работе у нас был разработан альбом, где после 4,0 м шли плиты индивидуального изготовления. Можно применить аналогично как с плитами ВП того же Мосинжпроекта, там между плитами сетка арматурная и цементно-песчанный раствор. Да после плит идет горловина 700 мм, при высоте более 4,0 м ее обетонировали по сетке.
MYR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Максимальная глубина канализационного колодца?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Как подобрать высоту рабочей камеры канализационного колодца КК Vitush Kraft Водоснабжение и водоотведение 35 13.06.2014 23:52
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
Максимальная глубина опускания груза KATO NK-400 metalirk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 18.11.2010 04:06