| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.10.2014, 16:55 | #1 | |
Чем вызваны трещины?
Инженер-конструктор
Новосибирск
Регистрация: 18.10.2014
Сообщений: 84
|
||
Просмотров: 4667
|
|
||||
Сделайте чертеж. Фасад на котором укажите все эти трещины. Так же укажите места отсутствия отмостки. Так убдет вопрос информативнее. Весь фасад осомотрели? может там еще по фасаду (ам) есть трещины? Трещины сквозные?
Offtop: Пока что не понятно что значит погреб на балконе - разобрали перекрытие и объединили подвал дома с балконом (двух ярусный "балкон")? |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Данных мало. На каком расстоянии от угла трещина?
На осадочную не похоже. Отмостка разрушена локально, остальной периметр - гуд. Похоже, на этом кусочке меняли сети. Как вариант - механическое повреждение с наружной стороны строит. техникой, а темное пятно-зона фильтрации влаги. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
1) кроме плана и у казания на нем места трещины, при таких повреждениях нужна еще развертка по стенам, что бы не писать такие сочитения как ..
Цитата:
2) гадания о причине трещины начинают с таких описаний как - возраст трещины и ее запыленность - сквозная-не сквозная, и как она позиционируются на противоположной стороне панели 3) осматривая цокольную панель (а трещина я понял только в цокольной) всегда думай не только о текущем, но и прошлом. Например, вероятность возникновения трещины в такой панели при ее монтаже гораздо выше, чем в стеновой.... 4) цокольная панель испытывает совсем другие температурные деформации, чем стеновая... 5) ну и нагрузки на эти панели наибольшие, так как они в самом низу , а жесткости у них не так много |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
скорее всего трещина силовая /при транспортировке, монтаже, эксплуатации/, усадочные трещины имеют другой вид.
В рамках откапывать неинтересно, но можно учесть в качестве мероприятий. ----- добавлено через ~6 мин. ----- - если что и будет - скорее всего весной. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
В общем нарисовать я так и не нарисовал местоположение трещин, но сегодня обнаружил раскрытие в маяках. В первые 2 недели раскрытия не было. Замерить величину раскрытия нечем. В погребе температура упала до -1 градуса. Пришла в голову мысль, что трещина вызвана разностью температур между погребом и подвалом.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трещины в плите перекрытия | Alice_Liddel | Обследование зданий и сооружений | 15 | 01.08.2020 10:21 |
Допустимы ли на ненагруженном ещё монолитном перекрытии(по профнастилу) трещины шириной 1-2 мм? | grebec3D | Железобетонные конструкции | 27 | 23.08.2016 13:04 |
Вертикальные волосные трещины в стенах новостройки | Слава Инженер | Обследование зданий и сооружений | 1 | 03.06.2014 17:25 |
Прогибы плит и горизонтальные трещины в кладке наружных стен | swell{d} | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 22.05.2013 16:47 |
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? | moradan | Обследование зданий и сооружений | 6 | 14.12.2012 09:05 |