| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.09.2017, 13:53 | #1 | |
Трещины в плитах ПДН-как от них избавиться
Киров
Регистрация: 15.09.2017
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 4307
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
Фото ятп со стороны короткой грани. Пдн 6-метровая...
Если трещина усадочная, то её должна бы закрыть арматура вдоль короткой стороны. ГОСТа или серии перед глазами нет, если недостаточно анкеровки вспомогательной арматуры, можно армировать у торцов пэшками или хомутами. Вряд ли силовая, даже при выдергивании из формы, усилия небольшие. Положение трещины повторяется для разных изделий? Нет там закладной или других неоднородностей? Очевидно, снижения НС или эксплуатационных свойств нет, заделать ремсоставом и всё. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
Судя по фото с трещиной у грани с этой трещиной нет ненапрягаемой арматуры - иначе трещина так далеко бы не ушла. Может быть попробовать изменить конструкцию сетки из арматуры 8 АIII так, чтобы крайний стержень был от грани плиты не далее 50 мм? Может спираль на напрягаемую арматуру не ставят? |
|||
|
||||
У ПДН-ов есть такой косяк, трещат они, скорее всего после перекантовки (переворачивания плиты из опалубки) возникают? В исходных ПАГ-14, ПАГ-18 просто имеется арматура по короткой стороне (причем даже преднапряженная), у ПДН арматуры нет вообще почти никакой, причем еще и арматура заводится под рабочую арматуру насколько помню
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
Причин возникновения подобных трещин несколько:
1. Бетон на момент разопалубки не достиг проектной прочности 2. Сцепление бетона с опалубкой за счет рисунка мешает равномерному "сдергиванию" плиты при разопалубке. Поэтому на торцах усилия превышают проектные 3. Тросы могут быть разной длины и т.д. Ставьте на торцах в этой зоне сетки косвенного армирования (можно загибать их на торец) |
|||
|
||||
полуконструктор Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 177
|
Offtop: помню. когда работал на стройке приходилось строить дорогу из ПДНок. Великолепные плиты. Не видел ни одной трещины, раковин. Производитель один уфимский завод. Плиты "прощали" даже неправильное складирование, изгибались заметно, но не ломались.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трещины в плите перекрытия | Alice_Liddel | Обследование зданий и сооружений | 15 | 01.08.2020 10:21 |
Насколько опасны такие трещины и как усилить конструкцию? | vitaliykot | Обследование зданий и сооружений | 53 | 20.08.2018 22:07 |
трещины в плитах перекрытия | сярожа | Конструкции зданий и сооружений | 112 | 23.04.2015 00:24 |
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? | moradan | Обследование зданий и сооружений | 6 | 14.12.2012 09:05 |
Продольные трещины пустотных плит перекрытий | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 26.11.2010 12:00 |