| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.07.2018, 12:58 | #1 | |
Помогите рассчитать давление всоса насоса
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 4154
|
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Город П
Сообщений: 616
|
Цитата:
Сомнения ваши оправданы. Производитель заявляет, что К-1 - это самовсасывающие насосы ("на сухую" - до 1 метра). Значит, воздух он может принять, но у вас заявлена высота трубки 5 м. Кроме того, когда отверстие трубки оголится, насос начнет качать в первую очередь воздух и пока в емкости не достигнется нужная степерь разрежения, мазут в насос не пойдет. Это значит, что емкость с мазутом должна быть полностью герметичной после того как оголится отверстие. А если ее объем большой, то и воздуха там много - ручным насосом тяжело будет всё выкачать. Посчитайте объем свободного воздуха и зная производительность насоса, посчитайте время, требуемое для откачки хотябы половины объема воздуха. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
Мазут всасывается за счет разницы давлений: атмосферного в емкости и пониженного в насосе. Если в емкости будет такое же разрежение, как в насосе, за счет чего двигаться мазуту? Тут или трубу вручную поднимать-опускать или делать три трубы. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Город П
Сообщений: 616
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
Как только перфорация хватанёт воздух - хоть закачайся - насос будет сосать только воздух! А для чего перфорация? Перемещайте заборную трубу на нужную высоту.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 9
|
[quote=Krapivnik;1741367]Ну если труба в нижней части емкости будет расположена, то конечно это отличное решение. Или я вас неправильно понял?
Во вложении первоначальный эскиз, и U-образный. Вот нам кажется что U-образный более верный. ----- добавлено через ~2 мин. ----- по требованиям необходима усредненная проба |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Город П
Сообщений: 616
|
Если перфорация будет расчитана для равномерного всасывания (площадь или количество вскрытых отверстий на разных уровнях должны быть НЕодинаковыми), то первый или второй вариант не имеет значения. Иначе (если перфорация будет равномерной) в первом варианте будет качать львиную долю с уровня 3, а во втором варианте - наоборот с уровня 1.
|
|||
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
Что то я не понял задачу.
цитата от производителя насоса: "Это самовсасывающий насос, всасывание "на сухую" - до 1 метра, дает на выходе давление до 2 атм. Высота всасывания при условии полной заливки системы - до 8 метров при установке на конец всасывающего трубопровода обратного клапана." Ну и как будете всасывать с 5 метров высоковязкую жидкость, когда насос хватанёт воздух? То что у производителя написано "Насос К-1 предназначен для подачи, перекачивания и транспортировки воды без содержания абразивных частиц, а также для перекачки дизельного топлива, бензина, мазута, парафина, спирта, пищевых масел. " Возможно обычный рекламный трюк и высота всасывания указана для воды, а не для мазута. Уточните у производителя - что они гарантируют для мазута и особенно при какой температуре. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Город П
Сообщений: 616
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
С U-образной трубкой должна быть такая производительность насоса, чтоб при уровне в ёмкости, когда "откроются" для воздуха два верхних уровня отбора, и давление в ёмкости значительно уменьшится, не выдернуло воздух. Т.е., настраивать производительность нужно при чуть прикрытом жидкостью первом уровне.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897
|
Вертикальный вал, три перистальтических насоса (пойдут и мембранные и поршневые, любые объемные машины) на любой нужной глубине работающих на общий шланг, привод снаружи. Профит: равномерность отбора с любой глубины, простота устройства, плевать они хотели воздух там или мазут.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
Цитата:
Или вообще опустить трубу в цистерну, а после заполнения мазутом, закрыть клапан снизу, и поднять ПОЛНЫЙ комплект образцов со всех глубин сразу. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2009
Сообщений: 10
|
Уважаемые коллеги! Проба нефтепродуктов забирается в пропорции 1/6/1 по точкам отбора. Есть специальные пробоотборные системы как для РГС так и для РВС. Стоит ли городить огород вместо того чтобы воспользоваться готовой системой. Ну и еще одно я не уверен что предлагаемый насос будет работать на мазуте, прокачает его по трубке Ду 25 . Для мазута как правило используются специальные мазутные насосы, которые обогреваются и т.д. Мазут ведь такая шука что он при 60 градусов еще достаточно густой при 80 достаточно подвижный а при 90 уже может воспламениться.
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897
|
Мазутные бочки обычно обогреваются, посему вопрос не сильно важный, а вот на счет разного объема с разных глубин, это очень даже логично.
Дыры в трубе это вообще не обсуждается - разная температура по слоям и засосет там где будет жиже (иль воздух). Самое простое это вертикальный вал и три шестеренчатых насоса на этом валу работающие на одну трубу. Вполне можно на разный объем сделать. Можно и поршневой, но клапана понадобятся (покупные) |
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2009
Сообщений: 10
|
Цитата:
А самое простое вообще ручной покупной пробозаборник. Предложений море. Обычно на РГСках до 100 кубов так и делают, пробоотборники на резервуарах большей емкости и как правило заказывают вместе с резервуаром. Или пробоотбор на циркуляционном контуре. Мазут же должен постоянно циркулировать через теплообменник. Там совсем просто - кран на трубу. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Такие вещи на коленке по советам с форума не делаются. Этот велосипед уже раз сто изобретен. Ставьте готовую систему. Водяной насос на мазут, это уже маразм. Нихрена он не будет качать с одного метра (даже с полуметра).
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите рассчитать расход и давление воздуха в системе пневмостранспорта | SlaideR777 | Технологические решения (ТХ) | 4 | 31.07.2017 14:52 |
Как правильно рассчитать активное давление крупнообломочного грунта на подпорную стену? | Роман Каминский | Основания и фундаменты | 4 | 10.07.2017 11:51 |
Помогите рассчитать жесткость деревянного каркаса | Дачник | Деревянные конструкции | 2 | 01.08.2013 05:07 |
Помогите рассчитать Ширину комнаты и коридора. | Shaxi_D | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 27.12.2010 16:44 |
Помогите рассчитать узелок | art | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 09.08.2006 13:28 |