Определение класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений
Доктор molot
Багамские острова
Регистрация: 05.07.2008
Сообщений: 429
|
||
Просмотров: 70257
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Если еще актуально....
Класс конструктивной пожарной опасности здания (сооружения) определяется степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов. - см. Таблицу 22 в ФЗ №123 В этой таблице класс конктруктивной пожарной опасности определяется в зависимости от степени пожарной безопасности следующих конструктивных элементов: - Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы) - Наружные стены с внешней стороны - Стены, перегородки, перекрытия и бесчер-дачные покрытия - Стены лестничных клеток и противо-пожарные преграды - Марши и площадки лестниц в лестничных клетках У Вас все вышеперечисленное бетонное и кирпичное, гореть нечему, а на стропильную систему пофиг. II и С0 у Вас.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 25
|
Ну для точности нужно добавить что кладка в 1 кирпич всеми без доказательств воспринимается как II ст огнестойкости, ежели другие размеры - лучше уточнить по пособию к СНиП II-2-80. Это что касается конструкции, то что касается зданий - если условия позволяют то обычно стремяться сделать ст огнестойкости по меньше - тут возникает 2 процесса: это удешевляет конструктив но увеличивает стоимость сетей и пр решений в тч по генплану. Вполне себе можно принять III ст. огнестойкости и сторить конструктив хоть I хоть II но естественно не ниже III, но при этом нужно иметь в виду что внутр водоснабжение, СОУЭ, наружное пож тушение, расстояния по генплану и пр... определяются уже как для III ст огнестойкости. Вообщем подход комплексный и не всегда однозначный.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 90
|
Вопрос как определить последовательно класс конструктивной пожарной опасности.??? От него степень огнестойкости?
1)таблице 22 ФЗ-123?????????????????????????????? Согласно ст. 87 п. 6 Это: "Соответствие класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков классу пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 22 приложения к настоящему Федеральному закону." 2)И согласно тому же пункту (первая часть): Класс пожарной опасности строительных КОНСТРУКЦИЙ должен соответствовать *ПРИНЯТОМУ* классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков. (то есть клас ПО конструкций определяется ПРИНЯТЫМ (то есть когда вы смотрите в таблицу, то класс ПО ЗДАНИЯ уже должен быть принят) классом конструктивной ПО здания) - а вы наоборот исходя из классов ПО конструкций определяете класс ПО здания??? Откуда принят??? 3)А про определения класса конструктивной ПО зданий написано в ст. 87. п5.: "Класс конструктивной пожарной опасности ЗДАНИЙ , сооружений, строений и пожарных отсеков должен устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов." Вопрос: и где в табл. 22 ФЗ-123 учёт всех этих: этажностей, классов функциональностей, площадей и ПО техпроцессов???где указаны этажности и площадей?????функцион-ной есть в этом регламенте, на что они ссылаются вообще откуда это.
__________________
мораль, должна быть в личности |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242
|
Посмотрите вот это: СП 2.13130.2009 – противопожарная классификация, и табл.11«Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов» ЦНИИСК им.Кучеренко Госстоя СССР.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 90
|
этот снип не действует http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1147668&postcount=50
А так спасибо.! ----- добавлено через ~8 ч. ----- Цитата:
Допустим К-0 это Какие материалы?....
__________________
мораль, должна быть в личности |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты C 16.04.2014 не действует. C 01.12.2012 не действует, заменен. C 01.05.2009 по 01.12.2012 действовал. По 16.04.2014 действовал, продлен срок действия. продолжает действовать см. письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 3943эп-13-2-04 от 21.08.2013 г.. Заменен СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты Документ утвержден: МЧС России, Приказ № 172 от 25.03.2009 Дата введения в действие: 01.05.2009 Дата окончания действия: 16.04.2014 Комментарий: Введен впервые. Документ продолжает действовать в связи с тем, что заменяющий документ СП 2.13130.2012 не включен в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (см. разъяснительное письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 3943эп-13-2-04 от 21.08.2013 г.). Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 474 от 16.04.2014 г. утвержден "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (действует СП 2.13130.2012). |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125
|
Уже внесли в перечень.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=161884 |
|||
|
||||
Добрый день,подскажите,как определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности существующего здания мастерских и склада,находящегося на соседнем ЗУ,граничащего с ЗУ,на котором проектируется общественное здание,для определения противопожарного расстояния от проектируемых парковок до этих существующих зданий?
|
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Надо знать конструкции этих зданий: из чего и какой толщины стены, перекрытия, покрытия, есть ли огнезащита стальных ферм и балок (если таковые имеются), какая наружная отделка.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Мордовия
Сообщений: 61
|
Здравствуйте.
Подскажите как определить класс конструктивной пожарной опасности здания: - двухэтажный жилой многоквартирный дом - стены и перекрытия - железобетонные панели - крыша скатная с деревянной стропильной системой сложность в том, что: 1) проектом реконструкции предусматривается утепление фасада экструдированным пенополистиролом с тонкослойной штукатуркой - какой класс конструктивной пожарной опасности здания? 2) по фасаду идет газовая труба - допустимо ли утепление Г4? 3) указания на устройство негорючих рассечек по окнам/дверям отсутствуют - это допустимо для 2-этажного дома?..
__________________
Дорогу осилит идущий. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. | Chumazik | Пожарная безопасность | 5 | 07.03.2012 15:50 |
Как защитить жилое здание в СПб от точечной застройки ? | Tyhig | Разное | 25 | 31.03.2011 17:56 |
Класс конструктивной пожарной опасности | ASProekt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 10.02.2011 15:01 |