| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.03.2015, 09:26 | #1 | |
Расчет фундаментных болтов при отрыве
Регистрация: 17.12.2014
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 45686
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
почитайте Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования
Цитата:
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Вот я ни когда не считал фундаментный болт на действие сдвигающей силы. Сдвигающую силу воспринимал либо трением, либо шпорами.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Сдвигающая сила - это сдвигающее усилие, возникающее в следствии какого - либо внешнего воздействия.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2014
Сообщений: 18
|
провел эксперимент в комете:
Проверено по СНиП II-23-81 Проверка Коэффициент использования п.11.2*, (120-121) Прочность крепления колонны к опорной плите 0,297 п.11.7*, (128), п.11.8, (130) Прочность фундаментных болтов 0,836 судя по формулам это обычные формулы при срезе болтов и смятии по снип II-23-81 интересно конечно |
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2014
Сообщений: 18
|
я так понимаю лучше всего проверить по этой формуле:
3.17. В сдвигодопускающих соединениях сдвигающая сила Q воспринимается за счет сопротивления стержня болта срезу и определяется по формуле Q ? 0,6 Аsa Rва n. (12) и на всякий случай на формулы по обычным болтам в СНиП II-23-81 п.11.7*, (128), п.11.8, (130) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Offtop: - для этого Пособие нужно ещё одно Пособие для Пособия, т. к. там всё запутанно и сверхлаконично .
----- добавлено через ~3 мин. ----- - по этой формуле всё плохо, нужный упоры. Всё тут понятно. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
В связевом блоке однозначно ставить упоры. В каркасах многоэтажных зданий можно учитывать трение только от собственного веса.
Анкерные болты не рассчитываются на срез. И тем более не создают фрикционного соединения. ----- добавлено через 48 сек. ----- Offtop: Считайте по СНиП, а все эти "пособия" повесьте на гвоздик. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Почему однозначно? В маленьких сооружениях, где болт получается с большим запасом, а сдвиг незначительный, шпоры будут бессмысленными.
Цитата:
Верно, трудно представить срез стального болта, защемленного в подливке. Но такой срез возможен, причем без видимого разрушения бетона. Почему не создают? Кто не создают?
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Затяжка фундаментных болтов | Elza | Основания и фундаменты | 2 | 03.03.2015 09:39 |
Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению. | Boris_1 | Металлические конструкции | 5 | 21.12.2013 02:27 |
Влияние термодиффузионного цинкования на свойства стали фундаментных болтов | crosandr | Металлические конструкции | 5 | 28.07.2013 16:05 |
Определение растягивающих усилий для расчета фундаментных болтов. | Дзяниска | Основания и фундаменты | 3 | 31.01.2013 22:59 |
Расчет фундаментных болтов для круглой базы | Older | Основания и фундаменты | 5 | 06.09.2006 16:58 |