| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.02.2020, 08:40 | #1 | |
Безригельный каркас. Армирование перекрытий в сейсмике.
инженер-конструктор (ПГС)
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
||
Просмотров: 2022
|
|
||||
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 17
|
По поводу 10%. Пи шаге колонн 6,0м и их сечении 400х400, по ширине колонна занимает 6,666% плана. Армирование 10% от половины= 5%. Не концентрация армирования, а наоборот? В СП 31-114-2004 было понятнее и логичнее, там арматура как раз и концентрировалась в створе колонн. Так что думаю принимать менее 10% даже не думайте (по мне, так похоже разработчики СП что-то пропустили).
|
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
получается можно принимать хоть 100% если процент армирования позволяет и требуемые расстояние в свету между стержнями соблюдаются (п.10.3.5 СП 63.13330.2018)
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Самонесущие кирпичные стены в сейсмике | Yuzer | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 31.05.2017 23:58 |
Revit: как создать сварной арматурный каркас? | extraneous | Revit | 42 | 28.12.2016 05:52 |
Какой каркас лучше выбрать (с точки зрения сейсмики) | Alfa7 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 10.09.2014 11:21 |
Армирование монолитной плиты в зоне перфорации | Nik6889 | Железобетонные конструкции | 2 | 15.08.2014 12:40 |
Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме? | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 20 | 23.07.2013 09:08 |