| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.03.2009, 23:35 | #1 | |
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков.
подрядная организация
Москва
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 7869
|
|
||||
Проектирование и обследование Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34
|
2Forrest gamp
почитай подпорные стены... расскажи на какие усилия расчитываются. да - и по поводу выпуски по середине толщины стены, вот и будет Вам шарнир. - ЧЕРТЕЖ в студию, а то них не понятно по теме - шарнир охота - тогда без выпусков. а вообще у нас там есть условный шарнир - только когда образуется трещины в сечении по стыку. объясни что надо
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель. |
|||
|
||||
подрядная организация Регистрация: 31.03.2009
Москва
Сообщений: 15
|
to Forrest_Gump - спасибо.
Мне надо было, видимо, уточнить, что имею дело с подземным сооружением, и стена навесной конструкции должна вопринимать только горизонтальные нагрузки. Только ещё вопрос: а вариант создания шарнирного сопряжения не возможен при расположении выпусков по грани стены? Есть ли где-нибудь примеры подобных узлов? Помимо решения конкретного вопроса хотелось бы просто разобратся в принципах конструирования таких узлов. to tiger_novo - шарнирное решение в подобном случае не вариант? |
|||
|
||||
Проектирование и обследование Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34
|
я так и не понял что ты хочешь выполнить... подпорную стену, которая не воспринимает горизонтальную нагрузку? тогда определение "подпорной" в студию... куда ты денешь сдвиговые усилия в стене?
шарнир всяко не вариант.... расчет стены подпорной просто - по деформациям (осадкам), ну сдвиг и по прочности.... это если подпорная стена.. .если стена подземного этажа - то тут не шибко разницы
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
2 tiger_novo - читал про подпорные стенки. рассчитывал их. и что дальше? сдавать зачет Вам? Ваш вопрос/совет не понятен...
2 student-vopros - а нельзя низ стены упереть (тавтология) в упор/зуб? либо выпуски арматуры расположить так, чтобы не было возможности создания пары сил (момента) в сопряжении стены с плитой. |
|||
|
||||
подрядная организация Регистрация: 31.03.2009
Москва
Сообщений: 15
|
Как раз стена должна воспринимать только горизонтальные нагрузки. Расчётную схему стены принимаю в виде однопролётной балки с шарнирными опорами. Поэтому и хочу узнать про создание шарнирного сопряжения.
to Forrest_Gump - спасибо за иллюстрацию. К сожалению не имею понятия как необходимо расположить выпуски, чтобы не возникло момента. Есть пример выполнения узла сопряжения "стена-фундаментная плита". Так вот в этом примере выпуски располагаются с привязкой 50 мм от гранией стен с шагом 100мм - это случай жёсткого сопряжения, как я понимаю. Последний раз редактировалось student-vopros, 01.04.2009 в 00:33. |
|||
|
||||
Проектирование и обследование Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34
|
да - только контрфорсы будут как раз уступками жесткой заделки...
по логике тогда будем иметь горизонтальный шов в грунте - гидроизоляцию как выполнять?
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель. |
|||
|
||||
подрядная организация Регистрация: 31.03.2009
Москва
Сообщений: 15
|
to Forrest_Gump - сборный вариант не рассматриваю. На данном этапе воспользуюсь вашим самым первым советом.
Хочется найти конкретный ответ на вопрос: вариант создания шарнирного сопряжения не возможен при расположении выпусков по грани стены и приведённый мною выше пример категорично является жестким сопряжением? Буду дальше искать варианты подобных узлов и ответы. Ещё раз спасибо |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
гипотетически можно обеспечить шарнирное сопряжение стены и плиты даже при двойных выпусках из плиты. нужно всего лишь уменшить длину выпусков, уменьшая тем самым анкеровку. но вот сколько конкретно - не знаю. нужны реальные эксперименты, а не умозрительные.
|
|||
|
||||
Проектирование и обследование Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34
|
не будет там шарнира до тех пор, пока стена не перестанет воспринимать изгибащий момент в вертикальной плоскости.... а перестанет только тогда, когда появится трещина по стыку стены и фундамента. Сейчас как ни крути - а получишь ты только "условный" шарнир, условность которого как раз и заключается в том, что он образуется после трещины в сечении - и хоть что ты там не делай, поверь так будет...
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель. |
|||
|
||||
подрядная организация Регистрация: 31.03.2009
Москва
Сообщений: 15
|
to Forrest Gump - спасибо. Последний ответ к сведению принят.
to tiger_novo - по вашему получается, что шарнирное сопряжение вообще не должно рассматриватся. Последний раз редактировалось student-vopros, 01.04.2009 в 01:27. |
|||
|
||||
По поводу картинки, предствленной в посте 7.
Между плитой и стенкой у каждой грани стенки требуется положить упругую прокладку на глубину примерно 1/4...1/3 ее толщины (т.е. уменьшить сечение стенки на опоре в 2...3 раза). Получившеюся "шейку" надо рассчитать на смятие, при этом может быть учтена площадь стержней-выпусков.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Угу. Возможно еще, кстати, что вместо вертикальных выпусков надо будет ставить по 2 Z-образных, перекрещивающихся в "шейке", выпуска
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122
|
student-vopros. Допустим шарнир примерно так прокладываешь предварительно слой рубероида между плитой и стенкой, выпуска оборачиваешь пленкой (своеобразные гондончики), монолитишь стенку, при необходимости гидроизолируешь. Насколько это фантазия, судить форумчанам.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны | Ниф | Железобетонные конструкции | 24 | 20.12.2010 14:26 |