Непрочитано 31.03.2009, 23:35 #1
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков.
student-vopros
 
подрядная организация
 
Москва
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 15

Волнует вопрос: где можно выяснить необходимую длину армутурных выпусков из монолитной фундаментной плиты для создания шарнирного сопряжения стены с фундаментом?
Просмотров: 7869
 
Непрочитано 31.03.2009, 23:39
#2
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


А зачем тогда вообще выпуски делать?
Mozgunov вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2009, 23:40
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а Вы сделайте выпуски по середине толщины стены, вот и будет Вам шарнир.
to Mozgunov - а для того, чтобы стену не сдвинуло. типа подпорная стенка, но с шарнирным сопряжением.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2009, 23:57
#4
tiger_novo

Проектирование и обследование
 
Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34


2Forrest gamp
почитай подпорные стены... расскажи на какие усилия расчитываются.
да - и по поводу выпуски по середине толщины стены, вот и будет Вам шарнир. - ЧЕРТЕЖ в студию, а то них не понятно
по теме - шарнир охота - тогда без выпусков. а вообще у нас там есть условный шарнир - только когда образуется трещины в сечении по стыку.
объясни что надо
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 00:01
#5
student-vopros

подрядная организация
 
Регистрация: 31.03.2009
Москва
Сообщений: 15


to Forrest_Gump - спасибо.
Мне надо было, видимо, уточнить, что имею дело с подземным сооружением, и стена навесной конструкции должна вопринимать только горизонтальные нагрузки.
Только ещё вопрос: а вариант создания шарнирного сопряжения не возможен при расположении выпусков по грани стены?
Есть ли где-нибудь примеры подобных узлов? Помимо решения конкретного вопроса хотелось бы просто разобратся в принципах конструирования таких узлов.
to tiger_novo - шарнирное решение в подобном случае не вариант?
student-vopros вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 00:07
#6
tiger_novo

Проектирование и обследование
 
Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34


я так и не понял что ты хочешь выполнить... подпорную стену, которая не воспринимает горизонтальную нагрузку? тогда определение "подпорной" в студию... куда ты денешь сдвиговые усилия в стене?

шарнир всяко не вариант.... расчет стены подпорной просто - по деформациям (осадкам), ну сдвиг и по прочности.... это если подпорная стена.. .если стена подземного этажа - то тут не шибко разницы
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 00:12
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


2 tiger_novo - читал про подпорные стенки. рассчитывал их. и что дальше? сдавать зачет Вам? Ваш вопрос/совет не понятен...
2 student-vopros - а нельзя низ стены упереть (тавтология) в упор/зуб? либо выпуски арматуры расположить так, чтобы не было возможности создания пары сил (момента) в сопряжении стены с плитой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шарнир стены фундамента.jpg
Просмотров: 825
Размер:	19.6 Кб
ID:	18164  
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 00:13
#8
student-vopros

подрядная организация
 
Регистрация: 31.03.2009
Москва
Сообщений: 15


Как раз стена должна воспринимать только горизонтальные нагрузки. Расчётную схему стены принимаю в виде однопролётной балки с шарнирными опорами. Поэтому и хочу узнать про создание шарнирного сопряжения.
to Forrest_Gump - спасибо за иллюстрацию.
К сожалению не имею понятия как необходимо расположить выпуски, чтобы не возникло момента.
Есть пример выполнения узла сопряжения "стена-фундаментная плита". Так вот в этом примере выпуски располагаются с привязкой 50 мм от гранией стен с шагом 100мм - это случай жёсткого сопряжения, как я понимаю.

Последний раз редактировалось student-vopros, 01.04.2009 в 00:33.
student-vopros вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 00:30
#9
tiger_novo

Проектирование и обследование
 
Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34


2Forrest_Gump - не сдашь.
можно в графическом виде расчетную схему...
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 00:37
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


возьмите сборный вариант с контрофорсами. сборные элементы между контрофорсами будут иметь расчетную схему в виде однопролетной шарнирно-опертой балочки.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 00:45
#11
tiger_novo

Проектирование и обследование
 
Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34


да - только контрфорсы будут как раз уступками жесткой заделки...
по логике тогда будем иметь горизонтальный шов в грунте - гидроизоляцию как выполнять?
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 01:07
#12
student-vopros

подрядная организация
 
Регистрация: 31.03.2009
Москва
Сообщений: 15


to Forrest_Gump - сборный вариант не рассматриваю. На данном этапе воспользуюсь вашим самым первым советом.
Хочется найти конкретный ответ на вопрос: вариант создания шарнирного сопряжения не возможен при расположении выпусков по грани стены и приведённый мною выше пример категорично является жестким сопряжением? Буду дальше искать варианты подобных узлов и ответы.
Ещё раз спасибо
student-vopros вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 01:14
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


гипотетически можно обеспечить шарнирное сопряжение стены и плиты даже при двойных выпусках из плиты. нужно всего лишь уменшить длину выпусков, уменьшая тем самым анкеровку. но вот сколько конкретно - не знаю. нужны реальные эксперименты, а не умозрительные.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 01:19
#14
tiger_novo

Проектирование и обследование
 
Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34


не будет там шарнира до тех пор, пока стена не перестанет воспринимать изгибащий момент в вертикальной плоскости.... а перестанет только тогда, когда появится трещина по стыку стены и фундамента. Сейчас как ни крути - а получишь ты только "условный" шарнир, условность которого как раз и заключается в том, что он образуется после трещины в сечении - и хоть что ты там не делай, поверь так будет...
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 01:21
#15
student-vopros

подрядная организация
 
Регистрация: 31.03.2009
Москва
Сообщений: 15


to Forrest Gump - спасибо. Последний ответ к сведению принят.
to tiger_novo - по вашему получается, что шарнирное сопряжение вообще не должно рассматриватся.

Последний раз редактировалось student-vopros, 01.04.2009 в 01:27.
student-vopros вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 01:24
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


трещина по стыку стены и фундамента и так есть - это холодный шов (технологический) бетонирования.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 07:55
#17
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


По поводу картинки, предствленной в посте 7.
Между плитой и стенкой у каждой грани стенки требуется положить упругую прокладку на глубину примерно 1/4...1/3 ее толщины (т.е. уменьшить сечение стенки на опоре в 2...3 раза). Получившеюся "шейку" надо рассчитать на смятие, при этом может быть учтена площадь стержней-выпусков.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 09:30
#18
student-vopros

подрядная организация
 
Регистрация: 31.03.2009
Москва
Сообщений: 15


to Axe-d - всё, оказывается не тек просто, как казалось. Получается, что применение шанирного сопряжения в таком случае - создание лишних проблем.
student-vopros вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 11:19
#19
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от student-vopros Посмотреть сообщение
to Axe-d - всё, оказывается не тек просто, как казалось. Получается, что применение шанирного сопряжения в таком случае - создание лишних проблем.
Угу. Возможно еще, кстати, что вместо вертикальных выпусков надо будет ставить по 2 Z-образных, перекрещивающихся в "шейке", выпуска
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 22:42
#20
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


student-vopros. Допустим шарнир примерно так прокладываешь предварительно слой рубероида между плитой и стенкой, выпуска оборачиваешь пленкой (своеобразные гондончики), монолитишь стенку, при необходимости гидроизолируешь. Насколько это фантазия, судить форумчанам.
RFL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Покритикуйте узел опирания балки на жб колонну Aндрeй Железобетонные конструкции 12 26.02.2008 13:40
Моделирование узла опирания монолитной плиты на на сборные стены (кирпичые, и т.д.) MichaelBY Железобетонные конструкции 3 06.01.2008 20:22
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41