Непрочитано 15.01.2013, 14:19 #1
Расстояние между температурно-усадочными швами в Украине
Kneller
 
Киев
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 8

Здравствуйте! У меня вот какой вопрос:
здание торгового центра в Украине, надземная часть-каркасная, монолитная, общая длина 180 м. В пособии к СНиП сказано,что для каркасных зданий расстояние между швами не должно превышать 50м. В ДБН В.2.2-9-99 по таблице 4 - "Максимальні відстані між температурно-усадковими швами в монолітних і збірно-монолітних будинках" сказано, что для конструкций с несущими внешними стенами - макс. 40м. А если у меня внешних стен нет?, то пользоваться указаниями по Снипу?

Заранее благодарен.
Просмотров: 6608
 
Непрочитано 16.01.2013, 01:30
#2
maximus_best


 
Регистрация: 30.12.2007
Сообщений: 32


Цитата из ДБН по жб конструкциям. Исходя из этого не более 30 метров принимаем, либо считаем на температуру
maximus_best вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 11:54
#3
Kneller


 
Регистрация: 22.07.2008
Киев
Сообщений: 8


Спасибо за ответ! эти рекомендуемые 30 м из нового ДБН В.2.6-98:2009. А как же ДБН В.2.2-9-99 или пособие к старому Снипу по жб конструкциям? И при расчете на температуру, если у меня получится, что могу вообще не делать деф. швов, их не делать?
Kneller вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 21:18
#4
maximus_best


 
Регистрация: 30.12.2007
Сообщений: 32


ну, во первых ДБН В.2.2-9-99 сейчас недействителен, а в его новой редакции, насколько я помню, пункт про расстояние между темп-деф швами убрали (в пользу пункта из ДБН по всей видимости)
руководство к снипу в этом случае нервно курит в стороне ибо балом правит батько ДБН
расчет на температуру - я имел в виду, что если расстояние между швами больше 30 метров то вам необходимо учесть разницу температур в различных частях здания - например одна часть не отапливается, а вторая часть здания отапливается, или температура внутри помещения на одном этаже +25, а в подвале например +5, и все в таком духе. температурные нагрузки задаются в программном комплексе.
мы как то считали фундаментную плиту толщиной 0,5 метра, разница температур на гранях у нас была порядка 5 градусов. это дале прирост арматуры с 18 до 22 см2/м /(где то так)
использованную методику (именно для фунд плиты) могу скинуть завтра
maximus_best вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 16:48
#5
Kneller


 
Регистрация: 22.07.2008
Киев
Сообщений: 8


было бы интересно посмотреть расчет! СПасибо за разъеснения
Kneller вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 11:55
#6
NataliS


 
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 7


Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Я на форуме новичок. Извините, что немного не по теме...Возник такой вопрос: проектируем жилое здание девятиэтажное, состоящее из 6 секций. Секции сблокированы по 2 шт. Между ними - деформационные швы и соответственно, парные стены. Конструктивная схема - несущие поперечные монолитные стены и пилоны. Как сделать парные стены, как вынуть опалубку, как между ними устроить утепление? Может быть у кого-нибудь узелочек найдется? Расстояние в осях парных стен - 250мм, толщина стен - 180мм. Буду благодарна за любую помощь...
NataliS вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 16:33
#7
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Мон. стены следует разносить так, чтобы можно было лить каждую отдельно, а деф. шов устраивать между плитами перекрытий смежных секций. Спаренные мон. стены включить в отапливаемый контур, в кладке наружных стен на деф. шве выполнить замок.
4245 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 14:36
#8
NataliS


 
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Мон. стены следует разносить так, чтобы можно было лить каждую отдельно, а деф. шов устраивать между плитами перекрытий смежных секций. Спаренные мон. стены включить в отапливаемый контур, в кладке наружных стен на деф. шве выполнить замок.
Спасибо! То есть, то проектное решение, которое уже есть, воплотить в жизнь невозможно? Нужно консольно выпускать плиты перекрытий? А как выполнить замок? У нас монолит, не кладка... Хотели между стенами смонтировать утеплитель...
NataliS вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2013, 10:22
#9
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


так у Вас и наружные стены- монолит? При желании можно выполнить замок и в монолите по типу замка в кирпичной кладке. Льете одну стену, крепите на торец утеплитель, доливаете смежную, т.е. технически это выполнимо.
4245 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2013, 10:42
#10
NataliS


 
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
так у Вас и наружные стены- монолит? При желании можно выполнить замок и в монолите по типу замка в кирпичной кладке. Льете одну стену, крепите на торец утеплитель, доливаете смежную, т.е. технически это выполнимо.
У нас именно наружные стены поперечные - монолит и внутренние - несущие. По продольным стенам - заполнение пенобетоном.
Вопрос возник у строителей - они сомневаются, что при такой технологии можно вынуть опалубку и потом в процессе эксплуатации здания утеплитель не будет поврежден в результате неодинаковых осадок смежных блоков...
NataliS вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2013, 11:29
#11
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


не пойму, зачем в д.ш. утеплитель? д.ш. обычноо находится внутри отапливаемого контура. замок следует выполнять в наружных продольных стенах, т.е. в пенобетоне.
А по Вашей схеме - при желании возможно выполнить почти все. Льете одну стену, крепите на нее пенопласт 50мм, защиту из фанеры - и доливаете другую. Шпильками 1-й стены притягивать опалубку 2-й. После затвердения бетона - осталось только вынуть пенопласт. Дайте двум студентам хорошую цену за эту работу - и проблема будет решена)) Но учтите, что Ваше решение непрактичное. Так не делают
4245 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расстояние между температурно-усадочными швами в Украине

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Расстояние между сварными швами Сеченов Металлические конструкции 11 02.05.2015 21:26
Расстояние между фундаментной плитой и ограждением из металлических труб Виктория_Вика Основания и фундаменты 4 25.12.2012 01:26
Расстояние между температурными швами Karat Прочее. Архитектура и строительство 20 08.10.2010 15:56