11.05.2011, 12:22 | 1 | | #1 |
Замена мягкопластичного суглинка под плитным фундаментом
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193
|
||
Просмотров: 24826
|
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Давлением на слабый подстилающий слой.
Вообще-то слабым называют грунт с низким модулем общих деформаций (E < 5МПа). А текуче - нетекуче это еще не все. Вот структурно-неустойчивыми они могут быть, это да. Тогда при откопке-трамбовке можете получить всякие нехорошие вещи. Плюс к тому - вода где, может песком и нельзя заменять? Сваи делайте, надежней будет. Ну не забивные, конечно, а вдавливания или буронабивные в трубе. ПС. Перепад большой. Бывший овраг или русло? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193
|
[quote=vanAvera;749224]Давлением на слабый подстилающий слой.
это понятно, что исходя из этого делается проверочный расчет уже с заменой грунта, но есть ли какой-то конструктивный минимум. например, метр будет проходить, но минимум нужно полтора...понимаете? насчет воды, если метр выбрать и заменить, то до воды не дойдем, она будет ниже. модуль деформации подстилающего грунта 9мпа. насчет подземного паркинга, там уже 4 этажа такового)))) не все под землей)) но практически) что касается "лучше сваи", то люди тоже не глупые работают...) глядя на полную картину, считают, это не лучшим вариантом) |
|||
|
||||
Ну действительно... лучше 5,5 метра выбрать... потом столько же отсыпать... и уплотнять-уплотнять-уплотнять... а он все равно потом сядет... и как пить дать неравномерно... при этом неглупые люди получат очередной опыт...
|
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Конструктивный минимум -100 мм, песчаная подготовка называется.
Капиллярное поднятие воды выше уровня грунтовых вод - обычная вещь. Кроме того, может геологию в августе делали. Цитата:
Таи правильно пишет - неравномерность осадок погубит вас, при 4 этажах паркинга и E=9МПа. даже если давление на подстилающий слой пройдет. Ниже текучепластичного суглинка что? Много его? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193
|
разрезы пока только на бумаге, геологию делали неск недель назад)
ну так разницу осадок можно сначала почитать, чтобы сделать потом такой вывод)) опыт-то то, конечно, опыт, НО доверять, не проверяя))) сами понимаете)) постараюсь объяснить без графики) под ФП залегают 2 суглинка, похуже и получше, тот что похуже преобладает, они перетакают друг в друга по разрезу, а под ними практически ровно параллельно ФП залегает плтный песок, откуда можно возникнуть разность осадок больше нормируемой? может, я что не так понимаю?(( |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Разница в мощности - 4.5 метра. При подстилающем слое с E = 15 МПа (хотя бы), осадка будет в 2 раза различаться по разным краям плиты. А величина, ясное дело, зависит от нагрузки |
|||
|
||||
Если только вы подчистую под одну отметку будете выемку делать и слабого и нормального подстилающего, но это только действительно фантазии без картинки. По факту строители захотят делать выемку только слабого грунта - и так дорого.
|
||||
|
||||
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193
|
дорогие девгешники)))))))) благословите меня на замену слабого грунта на метр песка и пойду считать уже этот вариант))))))))
насчет предложения проверить - вы пишите, что меня это точно погубит, ах уж эта разность осадок)))))))))))))))) а не предлагаете просчитать это сомнительный вариант)) я то читать умею))))))))))) Последний раз редактировалось Jane_0, 11.05.2011 в 13:46. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сопряжение монолитных колонн с плитным фундаментом | Доктор Вейер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 31.05.2010 14:40 |
Выбор типа фундамента (Прослойки суглинка мягкопластичного в песке) | Тум-тум | Основания и фундаменты | 20 | 24.07.2009 09:39 |
Расчет осадки здания с плитным фундаментом | Assol | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2007 13:10 |
Утепление грунта под плитным фундаментом | RTD | Основания и фундаменты | 54 | 12.03.2007 11:30 |