08.09.2020, 14:10 | #1 | |
Дренаж подпорной стены
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 13454
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
А чем вариант дренажа в пособии по подпорным стенам не нравится?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Кроме пучения вода может превратить грунт за стенкой в тяжёлую жидкость (с соответствующим давлением на стенку), вместо расчётного грунта. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Дренаж сам по себе - работать будет.
От морозного пучения он не защитит. Пучение будет под передним краем подпорной стенки. Много воды для этого не требуется. Достаточно естественной влажности. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26
|
Цитата:
Посоветуйте решение, не требующее большого объёма работ по рытью земли! да хотел всю возможную воду в принципе не допустить под подошву стены. Ну насколько возможно, по всей высоте-глубине... т.е. бесперспективная схема? и тогда проще сделать как в пособии? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.09.2020 в 17:29. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,960
|
А разве подошву не заглубляют ниже глубины промерзания? Или хоть пучинистый грунт заменить...
Вода мигрирует в зону пониженных температур из более тёплых мест аж до образования конденсата, который замерзает, на который опять оседает конденсат, и т.д. Насос такой. Вода не только от осадков, она в грунтах практически всегда присутствует. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
На глубину промерзания менять пучинистый грунт на непучинистый
На естественный грунт (если он непучинистый) или на песчаную подушку отсыпанную вместо вынутого пучинистого грунта Можно и саму стенку засадить полгубже, чтоб подошва была ниже отметки промерзания грунта, но это в деньгах дороже встанет, потому что обратную засыпку делать тем же непучинистым грунтом + объём железобетона увеличится. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Сежр, можно хоть массивную (например из фбс)... навскидку нижний ряд - шириной 900, дискретно (хорошо бы посчитать), 2й ряд - шириной 500-600.
----- добавлено через ~3 мин. ----- если бы вы об этом написали в начале темы, возможно ответы были бы другие. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Указания по обратной засыпке уголковой подпорной стены скальным грунтом: состав, крупность? | Ivan3891 | Основания и фундаменты | 2 | 30.08.2013 11:25 |
Вопрос по расчёту массивной подпорной стены. | РастОК | Основания и фундаменты | 4 | 30.07.2013 17:15 |
Будет ли происходить размыв грунта под плитой подпорной стены? | Роман Дмитриевич | Основания и фундаменты | 25 | 05.07.2013 00:55 |
Расчет подпорной стены ( удельное сцепление) | Роман Дмитриевич | Основания и фундаменты | 3 | 27.06.2013 14:41 |
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки | Андрей85 | Мономах | 2 | 25.07.2010 07:39 |