| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.12.2021, 20:59 | #1 | |
Размеры элементов решетчатого настила
конструктор (нестандартка)
Минск
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,388
|
||
Просмотров: 1399
|
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Цитата:
Назначение настила какое? |
|||
|
||||
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Минск
Сообщений: 1,388
|
В данном случае, настил над завальной ямой, в которую засыпается зерно.
Но, мне приходилось сталкиваться и с настилами другого назначения. Например, настил в технологической камере, на котором размещают детали и сверху душируют поток газа, и по тому настилу иногда должен был пройти человек. Так что, интересно также общее решение задачи. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,686
|
Creator, изобильно на рынке продаются готовые решетки по ТУ заводов.
Рекомендую ознакомиться с их характеристиками. Как правило там шаг пластинок 25 мм. Толщина около 2-3 мм. В зависимости от нагрузки. Подобные настилы подразумевают рабочую обувь и естественно, что у аудиторов прекрасного пола на шпильках, с ними будут проблемы. Кроме того есть литые и прочие решётки для канализации и дорожных лотков. Там похоже, а нагрузки вроде от 1 тс/м2.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Ничего умнее решетчатого настила не придумаете.
Размер ячеек назначайте исходя из логики. Чем они больше, тем проще через них чему-т опроходить, то тем опаснее по нему будет ходить. В 20х20 см будут проваливаться ноги. По 10х10см ходить будет возможно, но неудобно. Ступня может провалиться, возможны вывих. Более оптимально представляется 5х5 см, если не допускать детей женщин на каблуках. А сечение надо расчитывать исходя из нагрузок и размеров. Очевидно, что каждая пластина должна быть скорее высокой, чем толстой. Но и совсем в лезвия превращать их не надо. А то и обувь будет резать, да и сами при износе могут перетираться. Я бы принял миллиметров 5 или около того. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Для любопытсвующих, вот сайт ведущего производителя сварных решеток - VULCRAFT, есть мануалы, есть расчетная программа
https://vulcraft.com/Products/Grating#heavy-duty |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как повлияет увеличение класса бетона на геометрические размеры отдельных элементов в высотном здании? | Evgeny.pgs | Железобетонные конструкции | 29 | 17.03.2018 12:32 |
Как просчитать прогиб решетчатого настила | Виталий ЧЗМК | Металлические конструкции | 12 | 11.05.2015 21:07 |
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) | pdle | Железобетонные конструкции | 9 | 17.01.2015 17:40 |
Неправдоподобно маленькие сечения элементов фермы при подборе в SCAD | Олег 3108 | SCAD | 1 | 01.10.2012 13:25 |
Размеры отдельных элементов фермы | n199a | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.09.2012 16:04 |