Непрочитано 11.12.2021, 20:59 #1
Размеры элементов решетчатого настила
Creator
 
конструктор (нестандартка)
 
Минск
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,388

Стоит задача сконструировать решетчатый настил. Не владею вопросом, с каким шагом (или размером в свету) должны быть расположены элементы настила, чтобы выполнялись следующие два условия:
1. Настил должен быть максимально проницаем для обтекающей его среды (то есть соотношение суммарной площади просветов к площади перемычек должно быть как можно большим)
2. Настил должен быть безопасен для ходящего по нему человека (чтобы нога не проваливалась).
Может быть есть какие-то нормативные документы на эту тему?
Просмотров: 1399
 
Непрочитано 12.12.2021, 10:34
#2
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
1. Настил должен быть максимально проницаем для обтекающей его среды (то есть соотношение суммарной площади просветов к площади перемычек должно быть как можно большим)
А что за обтекающая среда? Не перемещения сыпучих материалов ли? Тогда еще и на динамику и на истирание поверхности считать надо.
Назначение настила какое?
Verloc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2021, 12:37
#3
Creator

конструктор (нестандартка)
 
Регистрация: 12.12.2007
Минск
Сообщений: 1,388


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Назначение настила какое?
В данном случае, настил над завальной ямой, в которую засыпается зерно.
Но, мне приходилось сталкиваться и с настилами другого назначения. Например, настил в технологической камере, на котором размещают детали и сверху душируют поток газа, и по тому настилу иногда должен был пройти человек. Так что, интересно также общее решение задачи.
Creator вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2021, 14:48
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,686


Creator, изобильно на рынке продаются готовые решетки по ТУ заводов.
Рекомендую ознакомиться с их характеристиками.
Как правило там шаг пластинок 25 мм. Толщина около 2-3 мм. В зависимости от нагрузки.
Подобные настилы подразумевают рабочую обувь и естественно, что у аудиторов прекрасного пола на шпильках, с ними будут проблемы.

Кроме того есть литые и прочие решётки для канализации и дорожных лотков. Там похоже, а нагрузки вроде от 1 тс/м2.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2021, 14:51
#5
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Стоит задача сконструировать решетчатый настил.
Все уже придумано:
Настил по DIN 24537 или отечественный аналог СТО 23083253-002-2017 (СТО 23083253-003-2017)
Требования к настилам ГОСТ Р ИСО 14122-2-2010
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2021, 15:02
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Ничего умнее решетчатого настила не придумаете.
Размер ячеек назначайте исходя из логики. Чем они больше, тем проще через них чему-т опроходить, то тем опаснее по нему будет ходить.
В 20х20 см будут проваливаться ноги.
По 10х10см ходить будет возможно, но неудобно. Ступня может провалиться, возможны вывих.
Более оптимально представляется 5х5 см, если не допускать детей женщин на каблуках.

А сечение надо расчитывать исходя из нагрузок и размеров. Очевидно, что каждая пластина должна быть скорее высокой, чем толстой. Но и совсем в лезвия превращать их не надо. А то и обувь будет резать, да и сами при износе могут перетираться. Я бы принял миллиметров 5 или около того.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: %D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB.jpg
Просмотров: 41
Размер:	45.1 Кб
ID:	243589  
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2021, 15:07
1 | #7
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Размер ячеек назначайте исходя из логики. Чем они больше, тем проще через них чему-т опроходить, то тем опаснее по нему будет ходить.
В 20х20 см будут проваливаться ноги.
По 10х10см ходить будет возможно, но неудобно. Ступня может провалиться, возможны вывих.
Более оптимально представляется 5х5 см, если не допускать детей женщин на каблуках.
Размеры ячеек регламентируются ГОСТ Р ИСО 14122-2-2010 (п. 4.2.4.4)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2021, 15:37
#8
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Для любопытсвующих, вот сайт ведущего производителя сварных решеток - VULCRAFT, есть мануалы, есть расчетная программа
https://vulcraft.com/Products/Grating#heavy-duty
Verloc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Размеры элементов решетчатого настила

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как повлияет увеличение класса бетона на геометрические размеры отдельных элементов в высотном здании? Evgeny.pgs Железобетонные конструкции 29 17.03.2018 12:32
Как просчитать прогиб решетчатого настила Виталий ЧЗМК Металлические конструкции 12 11.05.2015 21:07
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Неправдоподобно маленькие сечения элементов фермы при подборе в SCAD Олег 3108 SCAD 1 01.10.2012 13:25
Размеры отдельных элементов фермы n199a Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.09.2012 16:04