Помогите с расчетом нагрузки на перемычку
Проходил мимо
 
Регистрация: 07.08.2013
Сообщений: 5

Всем привет! Прошу специалистов помочь с расчетом несущей способности получившейся перемычки. Исходные данные: перемычка - это часть армопояса, т. е., насколько я понимаю, имеем балку, защемленную по обоим концам. Проем под ней шириной 2,05 метра, ширина перемычки 30см, высота 29см. Армирование - шесть прутков 12-й арматуры (три сверху, три снизу) + хомуты из 8-ки с шагом 20см. Защитный слой бетона нижней арматуры ≈30мм, верхней ≈50мм. Бетон М250. Рассматриваю возможность опоры на нее плит перекрытия с двух сторон. Стены над проемом не будет. Заранее спасибо.
Просмотров: 5970
 
Непрочитано 08.08.2013, 09:12
#2
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Проходил мимо Посмотреть сообщение
Прошу специалистов помочь с расчетом несущей способности получившейся перемычки.
Вам представить расчет или на слово поверите?
Пойдет.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 10:48
#3
Проходил мимо


 
Регистрация: 07.08.2013
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Вам представить расчет или на слово поверите?
Пойдет.
Расчет на нужен. Мне бы конкретную цифру к примеру в тоннах на метр погонный или на всю длину перемычки...
Проходил мимо вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 10:52
#4
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Проходил мимо Посмотреть сообщение
Мне бы конкретную цифру к примеру в тоннах на метр погонный или на всю длину перемычки..
это легко 1.1т/м2х1м/2м/3м/4м=1.1т/пм/2.2т/пм/3.3т/пм/4.4т/пм (1.1тм2= 0.3т/м2 вес плиты+0.8т/м2 несущая способность плиты)

Последний раз редактировалось forass, 08.08.2013 в 10:57.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 11:09
#5
Проходил мимо


 
Регистрация: 07.08.2013
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
это легко 1.1т/м2х1м/2м/3м/4м=1.1т/пм/2.2т/пм/3.3т/пм/4.4т/пм (1.1тм2= 0.3т/м2 вес плиты+0.8т/м2 несущая способность плиты)
Брррррр, что-то ничего не понял... Мне б попроще: сколько тонн на метр "потянет" моя перемычка?
Проходил мимо вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 11:19
#6
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


Плиты какие, полы какие, нагрузка на полы какая?Одним словом , нагрузка на погонный метр перемычки какая?

Последний раз редактировалось jopt, 08.08.2013 в 11:26.
jopt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 11:40
#7
Проходил мимо


 
Регистрация: 07.08.2013
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Плиты какие, полы какие, нагрузка на полы какая?Одним словом , нагрузка на погонный метр перемычки какая?
Плиты: с одной стороны одна ПК56 (1 или 1.2 м), дальше проем под лестницу, т.е. нагружена половина перемычки, а с другой две ПК54 (ширину пока не подбирал). Нагрузка на 56-ю никакая - только чистовой пол, а вот 54-е - это часть пола санузла со всеми вытекающими отсюда стяжками-теплыми полами-перегородками в полкирпича-кафелем-ванной...
Проходил мимо вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 11:58
#8
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


Нагрузка на полы будет!люди-то по ним ходят? Шаг 200 большой надо чаще.100 проходит.
jopt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 12:10
#9
Проходил мимо


 
Регистрация: 07.08.2013
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Нагрузка на полы будет!люди-то по ним ходят? Шаг 200 большой надо чаще.100 проходит.
Перемычка, как и весь пояс, уже залита... Поменять уже никак. Планировал монолитное перекрытие - там свои каркасы запроектированы, но хочу рассмотреть возможность замены на плиты... Так есть какая-нибудь цифра по получившейся перемычке?

Прораб предлагает для усиления надеть с боков на перемычку на всю длину два швеллере или двутавра 30-х и стянуть их шпильками. С таким усилением пройдет?
Проходил мимо вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 16:32
#10
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


Пройдет, если швеллеры завести на стены. С шагом поперечной арматуры 200 прочность по наклонным сечениям не обеспечена(коэффициент использования 1,25).
jopt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с расчетом нагрузки на перемычку

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с определением нормативной нагрузки в кронштейне NikitaCybin Лира / Лира-САПР 1 16.07.2012 10:28
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей AfanazzZ Прочее. Архитектура и строительство 3 12.02.2010 10:16
Помогите с тестовым расчетом jvs Конструкции зданий и сооружений 10 01.11.2004 13:16