| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.07.2007, 18:55 | #1 | |
Саморегулировка системы отопления?!
Проектировщик ОВ
Ставрополь
Регистрация: 01.07.2007
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 4031
|
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Так болел за Сочи, что и спать расхотелось, да и рассвет уже.
Удивительная бестия эта система отопления. Две трубы, а сколько решений и лучше не искать типовые. Конечно возможна саморегулировка, но смотрите чего будет. Положим маленькая система- автономочка. Насос один, а запуск холодный. Термостаты - гады конченные, как по команде откроются на полную. При Вашем раскладе напора может и хватит, а расхода "ек". Вы даже частями можете запускать до олимпиады точно. Посему берете насос с расходом кратным 2-2,5 в сторону увеличения при расчетном напоре. Вот теперь поедет. Рабочую точку системка найдет сама, будет немножко выше напор, но упадет нагрузка на двигатель. Хочется повозиться, тогда установите насос пропорционального регулирования (частотник на самом деле, только с ручным управлением). Когда система побольше то лучше отмазаться требованиями СНиП. Умный догадается, а дураку пунктом в морду. Устанавливаете два насоса в параллель с учетом запаса конечно, все по норме. При холодном запуске (опять те же термостаты выпендриваются) включаете два. Прогрели помещения, термостаты поджались, перешли на один (другой как и положено в резерве). Лучше всего (ну грамотнее) гонять насосы с частотным регулированием. Буковка такая "Е" в маркировке. Бытует много мнений по поводу термостатов. Все хорошо когда в меру и при необходимости. Оставили в холод открытую форточку и забыли. Термостат будет вытягивать. Захотели одновременно по всему зданию на выходные снизить в целях экономии температуру до величины дежурного, а вот и не получится. Откроюся на полную и без частотника концевые разморозите. К примеру. Не случайно в начале оговорил о множестве решений. Голова на то. Поздравляю с победой за олимпиаду! |
|||