17.12.2021, 20:24 | #1 | |
Разрешено ли устройство апартаментов в многоэтажном жилом доме вместе с квартирами
Москва
Регистрация: 11.08.2011
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 1511
|
|
||||
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 677
|
Апартаменты не относятся к жилью (это официально гостиница), соответственно это другой функциональный и пожарный блок помещений. Он должен быть обеспечен собственными путями эвакуации. Соответственно, на одном этаже с квартирами он находиться может, но должен быть от них изолирован.
Если у вас не получается инсоляция - ищите решения, они есть. Замена неинсолируемых квартир на встроенные помещения, изменение планировок и расположения окон здания, изменение расположения/этажности/ориентации здания или зданий на участке. Инсоляция и КЕО должны выполняться, это базовые санитарные требования |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Гостиница вместо офисов (в жилом доме) | Саразан | Архитектура | 20 | 22.03.2017 09:31 |
Какие подводные камни в использовании металлических перемычек из уголков в многоэтажном жилом доме ? | ArtLeViDE | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2013 12:10 |
Cуществуют ли нормативные требования на срок эксплуатации электропроводки в жилом доме? | 9635299035 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 20.12.2010 17:54 |
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 16.12.2010 10:40 |