Как установить помещение под вентоборудование на ребристую плиту покрытия?
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 137
|
||
Просмотров: 3126
|
|
||||
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
|
Обычно на покрытие всегда ставили плиты с индексом 4 максимум 6 это для Урала со снеговой нагрузкой 200. больше ставились там где вент стакан вентиляционный (тож смотря какой, может просто дефлектор выходит) Только после заключения строительного обследования...(указать в задании максимально возможную нагрузку на плиту некоторые и до 1000 выдерживают) А для распределения нагрузки проще поставить на раму металлическую так чтоб от ребра до ребра. Утеплитель убрать.
Да и самое главное там динамика есть? Последний раз редактировалось Rey, 27.02.2013 в 10:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 137
|
Нет, это в Москве! Объект уже заканчивают делать и обследования точно никто делать не будет, так что мне лучше по максимуму перестраховаться. Значит керамзит убрать, и смастерить конструкцию так, чтобы вся нагрузка шла на ребра, т.е. шириной 3 метра? А бетонную подготовку на плите не делать? металлические пластины анкерными болтами крепить к плите?
|
|||
|
||||
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
|
По высоте ребер можно определить хоть какие плиты ( есть 400мм есть 300мм и 250 мм). Конечно хорошо бы проверить какая рабочая арматура в ребрах, так хоть посчитать можно с погрешностью. правда для перестраховки лучше отчетом официальным прикрыться. Если рама будет, зачем бетонная подготовка? Крепить раму к плите: или с помощью затяжки в швы между плитами или в полке плиты она тоненькая 30 мм Ну в общем там уже дело конструктора. когда будете считать не забудьте что снеговая нагрузка чуть увеличится за счет снеговых мешков. Считать, считать и еще раз считать ( В. И. НеЛенин)
Про динамику говорил: от вентоборудования будет передаваться вибрация, а она сильно плохо влияет на конструкции. Проработать узлы с утеплением и гидроизоляцией по плитам можно посмотреть серию например 1.465.1-21.94 вып.0 Последний раз редактировалось Rey, 27.02.2013 в 14:51. |
|||
|
||||
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
|
Для максимального уменьшения нагрузки на плиту керамзит убрать. бетонную подготовку не рекомендую при толщине подготовки 100 мм вес будет где-то 210-250 кг на метр кв. мет рама легче. если закладушки устанавливать в шов между плитами то там ничего сложного хоть через затяжку хоть с замоноличиванием. если закладную в полке делать то сквозные болты. рисовать некогда сори... работы много завтра объект сдавать
|
|||
|
||||
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
|
Да что вы не за что . Удачи. Не знаю самой конструкции надстройки но рекомендую между несущей рамой и полкой плиты сделать зазор. полка армируется сеткой из 3 Вр или 4 Вр и хотя вроде расчитана на такие нагрузки но лучше подстраховаться. И посмотрите как там с вибрацией, неприятно будет если что
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. | _Nikita_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 19.09.2012 02:10 |
Ищу серию на ребристую плиту ~5,8х2,9 м | Maximi4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.03.2009 11:59 |
Помогите распознать ребристую плиту | Liam | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 11.11.2008 19:15 |
Опирание стойки на ж/б плиту покрытия | HEKTO | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 15.08.2007 16:56 |
как расчитывать ребристую фундаментную плиту | natali | Основания и фундаменты | 7 | 03.06.2005 10:36 |