Как установить помещение под вентоборудование на ребристую плиту покрытия?
jula89
 
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 137

Здравствуйте!
Мне необходимо на ребристой плите покрытия (6м*3м) существующего здания установить металлическую конструкцию со стенками из сэндвич панелей. В этой мини надстройке будет размещаться оборудование для вентиляции. Вес оборудования 400-500кг, плюс вес конструкции. Ребристые плиты опираются на металлические фермы. Вопрос выдержит ли плита? И как устанавливать эту надстройку? На плите 300мм керамзита, гидроизоляция. Можно ли эту конструкцию установить на керамзит, перед этим сделав бетонную подготовку 100мм? Или же опирать на плиту, убрав керамзит? Кто с таким сталкивался, у кого какие мысли? Спасибо!
Просмотров: 3126
 
Непрочитано 27.02.2013, 09:55
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


А фермы-то выдержат?
Заказывайте (либо делайте самостоятельно) обследование НК.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 10:13
#3
jula89


 
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 137


Я не столько беспокоюсь за фермы сколько за плиту, на которую приходит около 600 кг. 3 кН на ферму думаю не так много....
jula89 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 10:35
#4
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


Обычно на покрытие всегда ставили плиты с индексом 4 максимум 6 это для Урала со снеговой нагрузкой 200. больше ставились там где вент стакан вентиляционный (тож смотря какой, может просто дефлектор выходит) Только после заключения строительного обследования...(указать в задании максимально возможную нагрузку на плиту некоторые и до 1000 выдерживают) А для распределения нагрузки проще поставить на раму металлическую так чтоб от ребра до ребра. Утеплитель убрать.

Да и самое главное там динамика есть?

Последний раз редактировалось Rey, 27.02.2013 в 10:42.
Rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 11:07
#5
jula89


 
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 137


Нет, это в Москве! Объект уже заканчивают делать и обследования точно никто делать не будет, так что мне лучше по максимуму перестраховаться. Значит керамзит убрать, и смастерить конструкцию так, чтобы вся нагрузка шла на ребра, т.е. шириной 3 метра? А бетонную подготовку на плите не делать? металлические пластины анкерными болтами крепить к плите?
jula89 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 14:38
#6
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


По высоте ребер можно определить хоть какие плиты ( есть 400мм есть 300мм и 250 мм). Конечно хорошо бы проверить какая рабочая арматура в ребрах, так хоть посчитать можно с погрешностью. правда для перестраховки лучше отчетом официальным прикрыться. Если рама будет, зачем бетонная подготовка? Крепить раму к плите: или с помощью затяжки в швы между плитами или в полке плиты она тоненькая 30 мм Ну в общем там уже дело конструктора. когда будете считать не забудьте что снеговая нагрузка чуть увеличится за счет снеговых мешков. Считать, считать и еще раз считать ( В. И. НеЛенин)
Про динамику говорил: от вентоборудования будет передаваться вибрация, а она сильно плохо влияет на конструкции. Проработать узлы с утеплением и гидроизоляцией
по плитам можно посмотреть серию например 1.465.1-21.94 вып.0

Последний раз редактировалось Rey, 27.02.2013 в 14:51.
Rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 14:43
#7
jula89


 
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 137


На счет арматуры и высоты ребер смогу узнать, т.к. в соседней плите уже имеется отверстие с торчащей арматурой.
jula89 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 17:34
#8
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от jula89 Посмотреть сообщение
Я не столько беспокоюсь за фермы сколько за плиту
тогда уж и за плиты беспокоиться нечего. Пробейте плиты и обопритесь на фермы.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 17:47
#9
jula89


 
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 137


Меня больше всего интересует принцип операния новой конструкции на существующее покрытие. а именно стоит ли убрать керамзит с плиты, как именно прикрепить закладные, на плиту или сделать бетонную подготовку?
jula89 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 10:01
#10
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


Для максимального уменьшения нагрузки на плиту керамзит убрать. бетонную подготовку не рекомендую при толщине подготовки 100 мм вес будет где-то 210-250 кг на метр кв. мет рама легче. если закладушки устанавливать в шов между плитами то там ничего сложного хоть через затяжку хоть с замоноличиванием. если закладную в полке делать то сквозные болты. рисовать некогда сори... работы много завтра объект сдавать
Rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 11:22
#11
jula89


 
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 137


Спасибо!
jula89 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 10:29
#12
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


Да что вы не за что . Удачи. Не знаю самой конструкции надстройки но рекомендую между несущей рамой и полкой плиты сделать зазор. полка армируется сеткой из 3 Вр или 4 Вр и хотя вроде расчитана на такие нагрузки но лучше подстраховаться. И посмотрите как там с вибрацией, неприятно будет если что
Rey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как установить помещение под вентоборудование на ребристую плиту покрытия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 16 19.09.2012 02:10
Ищу серию на ребристую плиту ~5,8х2,9 м Maximi4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.03.2009 11:59
Помогите распознать ребристую плиту Liam Конструкции зданий и сооружений 7 11.11.2008 19:15
Опирание стойки на ж/б плиту покрытия HEKTO Прочее. Архитектура и строительство 6 15.08.2007 16:56
как расчитывать ребристую фундаментную плиту natali Основания и фундаменты 7 03.06.2005 10:36