| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Плита, опертая по контуру. Неверное направление моментов Mx, My.

Плита, опертая по контуру. Неверное направление моментов Mx, My.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2015, 15:06 #1
Плита, опертая по контуру. Неверное направление моментов Mx, My.
kill_all_hippies
 
Челябинск
Регистрация: 23.12.2010
Сообщений: 62

Добрый день!

Дано: плита 1х2м (l) из бетона, t100, загруженная равномерно-распределенной нагрузкой 1 т/м2. Опирание - шарнир (Z) по контуру.
По Байкову плиту следует считать работающей в двух плоскостях на изгиб. При таком соотношении сторон (2/1=2) плита должна работать главным образом по короткой стороне.
Расчеты в BASE показывают правдоподобную картину, см. вложение к посту.

При моделировании аналогичной задачи в Лире, получается, что максимальный момент действует в направлении не короткой, а длинной стороны - момент Mx, см. вложение к посту. В Скаде имеем аналогичную картину.

В чем ошибка? Раньше вроде такого не замечал. :-)
Про просмотр изополей в согласованной местной системе координат - в курсе.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-02-24 16-12-26 Результаты расчёта.png
Просмотров: 145
Размер:	28.1 Кб
ID:	144494  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-02-24 16-15-42 ПК ЛИРА-САПР  2013 - [untitled].png
Просмотров: 129
Размер:	73.0 Кб
ID:	144495  

Просмотров: 1732
 
Непрочитано 24.02.2015, 15:39
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от kill_all_hippies Посмотреть сообщение
Раньше вроде такого не замечал. :-)
Понятное дело, программы-то не знаете, вот и не замечали.
Правила знаков при чтении результатов расчета представлены во вложении.
Да еще и местная Z вниз
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: знаки.png
Просмотров: 150
Размер:	200.3 Кб
ID:	144497  
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 15:58
#3
kill_all_hippies


 
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Понятное дело, программы-то не знаете, вот и не замечали.
Правила знаков при чтении результатов расчета представлены во вложении.
Да еще и местная Z вниз
Спасибо! )
kill_all_hippies вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Плита, опертая по контуру. Неверное направление моментов Mx, My.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
плита опертая по контуру, жесткое соединение. AEugen Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2012 10:23
Монолитная плита опертая по контуру Nehitriy Железобетонные конструкции 52 28.04.2011 22:46
Плита опертая по контуру Анатолик Конструкции зданий и сооружений 14 28.09.2009 13:37
плита опертая по контуру Андрей Н. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.04.2008 16:25
плита по контуру ROMAS Конструкции зданий и сооружений 5 04.10.2005 14:13