| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Полистиролбетон для несущих конструкций

Полистиролбетон для несущих конструкций

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.08.2007, 12:19 #1
Полистиролбетон для несущих конструкций
Коллега
 
инженер-конструктор
 
Одесса
Регистрация: 28.04.2007
Сообщений: 115

Прошу выразить мнения спецов по поводу применения полистиролбетона для возведения несущих конструкций...
Вопрос возник т.к. попал на объект - 3-этажное жилое здание, бескаркасного типа с железобетонными монолитными перекрытиями :shock: В опорных зонах перекрытия первго этажа образовались трещины от смятия стен. Образец матариала стен был раздавлен вашим покорным слугой руками...
Объект находится в стадии строительства... Т.е. еще нет полезной нагрузки...
В проекте материал стен - кирпич глиняный... марку не помню...
Прошу учесть что сам полистиролбетон производится непосредственно на стройплощадке без подбора состава и какой-либо технологии.
Строитель (надо понимать таджик или молдаван) говорит: "хорошо оштукатурим и будет стоять 100 лет" :shock:
И еще одно... Одесса по новому ДБНу отнесена к сейсмическому району... Интересно поведение такого здания при сейсмических воздействиях
Просмотров: 12569
 
Непрочитано 16.08.2007, 12:58
#2
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


а фотге можно сделать? что за трещины, где находятся? сколько уже этажей возвели? что там за бетон, что по смятию трещины пошли? странно и интересно, ибо до землетрясений это здание может и не дожить

ну а при сейсмическом воздействии перекрытие является скорее нагрузкой, чем работающим элеменом, поэтому нормальное перекрытие просто падает вниз, соскальзывая со стен
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2007, 13:09
#3
Коллега

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.04.2007
Одесса
Сообщений: 115
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™


Трудно это вообще назвать бетоном.... Ребята переусердствовали с полистиролом.... Постараюсь попасть туда с фотоаппаратом... Думаю что-то попадет в рубрику "Бред сивой кобылы"
Коллега вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2007, 13:13 Re: Полистиролбетон для несущих конструкций
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Коллега

Строитель (надо понимать таджик или молдаван) говорит: "хорошо оштукатурим и будет стоять 100 лет" :shock:
А обой наклеим и краской подмажем и все 200.
Фотку выложи трещин и как они прошли вблизи углов или на пролете между стенами? А какая толщина стен и на сколько плита заведена?
Прочность хреновая это понятно нехорошо. Правда землебитные домики тоже стоят лет по 100 (до первых 4 баллов)
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2007, 13:39
#5
Коллега

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.04.2007
Одесса
Сообщений: 115
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™


Домик хреновый однозначно...
Вопрос в другом - можно ли при правильной технологии использовать полистиролбетон для несущих стен в сейсмических районах.
Прочитал в ГОСТе что для несущих стен можно использовать полистиролбетон класса В1,5 - В2,5, но что на счет сейсмики???
Коллега вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2007, 15:28
#6
MYV

Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
 
Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299


>Коллега
Возможно, ответы на вопросы уже есть здесь http://www.allbeton.ru/forum2.html
MYV вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2007, 21:16
#7
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Я не понимаю, как можно всерьез можно говорить о прочности материала который по сути своей представляет пенопластовые шарики кое-как соединеные цементным раствором.
Даже ограждающие конструкции из него довольно-таки стремно смотрятся. Особенно в многоэтажках. Не очень-то приятно когда в квартире где-нибудь на 20-ом этаже тебя отделяет от улицы стенка из пенопласта толщиной 25 см, которая держится исключительно за счет армированного слоя штукатурки.
А пытаться использовать эти блоки как несущие - это просто высшая степень экстрима :wink:
TK вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2007, 00:34
#8
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от TK
пытаться использовать эти блоки как несущие - это просто высшая степень экстрима :wink:
Полностья согласен. :x
Цитата:
Одесса отнесена к сейсмическому району... Интересно поведение такого здания при сейсмических воздействиях
Поведение ни-ка-кое. Строить по укр. нормам здания из такого материала нельзя. Но если сильно хочется, то можно в составе комплексной конструкции (ж-б вертикальные сердечники на пересечениях стен, а в уровне перекрытий - ж-б пояса). При этом марка камня не ниже В2,5, а этажность таких зданий ограничена для Одессы 2 этажамим (см табл. 3,1 ДБН).
А так, даже без сейсмики такое здание долго не простоит - пойдет трещинами.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2007, 09:06
| 1 #9
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


Romka, TK

господа, а что вы имеет против строительства из некоторого материала в том случае, когда выполняется условие прочности? вам не нравятся шарики? ну простите, это уже религия...

если выполняются прочностные и конструктивные требования, то строить можно из любого бетона -- пенобетона, газобетона, полистиролбетона и любого другого бетона

а здание из легких материалов более стойко к сейсмическим воздействиям, нежели тяжелое
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2007, 15:42
#10
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от AndyWasHere
если выполняются прочностные и конструктивные требования, то строить можно из любого бетона -- пенобетона, газобетона, полистиролбетона и любого другого бетона
Так в том и фигня, что ни прочностные, ни конструктивные требования не выполняются.
Цитата:
Сообщение от Коллега
Образец матариала стен был раздавлен вашим покорным слугой руками...
Так что маркой 50 и плотностью 1200 и не пахнет (п. 3,38 СНиП или п. 3.10.2 укр ДБН). А если вспомнить требования норм, то кроме прочности на сжатие нам еще требуется обеспечить прочность кладки на растяжение. А там ситуация еще хуже.
AndyWasHere
Из такого камня строить можно, если он буде в составе комплексной конструкции с ж-б сердечниками и поясами. Но этого в строящемся здании нет.
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2007, 23:14
#11
Коллега

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.04.2007
Одесса
Сообщений: 115
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AndyWasHere
здание из легких материалов более стойко к сейсмическим воздействиям, нежели тяжелое
а ведь массы сосредоточены в ж/б перекрытиях.... :?
Коллега вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2021, 11:31
1 | #12
nichita2


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 17


Немецкие исследователи В. Бэтж и В. Ниемэйер утверждают, что по своим
эксплуатационным характеристикам данный материал не уступает другим видам
легких бетонов и может быть использован в качестве морозостойкого основания
под дорожное покрытие [101]. Ш. Эйк исследовал составы полистиролбетона в
диапазоне плотностей
3
от 120 до 980 кг/м . Данные о прочности на сжатие, растя-
жение при изгибе, водопоглощению и теплопроводности 10 исследованных со-
ставов приводятся в статье «Стиропор-бетон», опубликованной в журнале “Це-
мент – Известь – Гипс.” за № 6 1959 год [102].
Позже, в 1970 году чешский ученый М. Гвузд [103] опубликовал результаты
своих исследований в статье «Полистирольный бетон» журнала «Pozemni
stavby», в которой говорится об исследованиях полистиролбетона для примене-
ния в стеновых панелях. Исследовался полистиролбетон в диапазоне плотностей
от 400 до 1200 кг/м3, прочностью на сжатие от 1 до 8 МПа и прочностью на рас-
тяжение от 0,2 до 1,5 МПа.

https://docviewer.yandex.ru/view/303...%3D%3D&lang=ru
nichita2 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2021, 11:42
| 1 #13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от nichita2 Посмотреть сообщение
в журнале “Цемент – Известь – Гипс.” за № 6 1959 год
спасибо за актуализацию вопроса ))
что касается дорог - то это больше похоже на диверсию, для домов то боязно...
в диссертации кстати говоря исследовались плотности 800-1500кг/м3
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Полистиролбетон для несущих конструкций

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск