| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Когда нужен сроительный подъем?

Когда нужен сроительный подъем?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.03.2008, 08:45 #1
Когда нужен сроительный подъем?
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Есть шарнирноопертая (с низсходящим опорным раскосом) стропильная ферма пролетом l=24м. Пояса двутавры 30Ш1. Укрупнительный стык посередине на фланцах. Уклон i=3% задан верхним поясом фермы. Т.е. нижний пояс горизонтален, а верхний пояс с изломом.
Имеет ли смысл устраивать строительный подъем при заданном уклоне кровли i=3%? Прогибы даже от расчетных нагрузок ~60мм, что составляет полпроцента уклона. Т.е. даже при максимальной нагрузке будет обеспечен достаточный для отвода воды уклон.
В СНиПе "Стальные конструкции" сказано, что строительный подъем обязательно предусматривать в плоских кровлях.
Интересно почему? Потому что надо выровнять пояса при близкой к максимальной нагрузке или всетаки заботятся об отводе воды? Если так, то можно сделать излом на полпроцента больше, т.е. задать изначальный уклон i=3.5%, оставив нижний пояс горизонтальным.
И, кстати, что лучше для соединительного фланца по нижнему поясу, с подъемом или без?
Как все-таки правильно сделать?
Просмотров: 6756
 
Непрочитано 01.03.2008, 10:29
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Как все-таки правильно сделать?
Есть типовые серии, посмотри как там сделано.
А почему пояса из широкополочного двутавра а не колонного? (например 25К?) с колонными профилями будет пожесче из плоскости.
Для удобства изготовления лучше пояса делать параллельно, чтобы раскосы были одной длины
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2008, 13:44
#3
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


подъем имеет смысл при пролете больше 30м. либо при больших прогибах
двутавры широкополочные потому что они легче колонных значительно. ну и соответственно и дешевле тоже
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2008, 14:14
#4
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Советую посмотреть раздел 10 СНиП 2.01.07, регламентирующий допустимые прогибы. Ваш вопрос должен решаться по комплексу задач: обеспечение конечного уклона кровли не менее 1:200, минимального зазора между фермами и перегородками (если они есть),допустимости того или иного прогиба при принятой конструкции подвесного потолка (если он есть) и т.д.Там же есть кое что и о строительных подьёмах.
troja вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2008, 17:30
#5
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


Кстати, уклон верхнего пояса фермы и есть "строительный подъем". В фермах с параллельными поясами часто и нижний пояс такой подъем имеет для сохранения длин раскосов одинаковыми. А нужен он, прежде всего, ИМХО, чтобы не получить отрицательного уклона вп после монтажа - когда ферма даст прогиб. Ну и не нужно обеспечивать уклон кровли меняя толщины стяжек и утеплителя.

Последний раз редактировалось GAE, 01.03.2008 в 17:39.
GAE вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2008, 22:18
#6
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Реальные прогибы в стержневых конструкциях очень сложно вычислить, т.к. стержни фермы принято считать связанными на идеальных шарнирах, а пока швы или металл на грани швов не потечет ни о каком шарнире и речи нет...это про 60мм, пояса IMHO лучше параллельными делать (просто в большинстве типовых ферм именно так), а фланцу (видимо на ВПБ соединение) на подъем пофиг.. на работе болтов не скажется...в типовых сериях есть такие узлы, делай с уклоном обоих поясов - не ошибешься
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2008, 11:41
#7
kubik67

гл. констр.
 
Регистрация: 05.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 83


А есть какая-нибудь литература по строительному подъему? В смысле чт и как должно быть указано в проекте и как это выполняется на практике. В свое время искал - толком ничего не нашел.
kubik67 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2008, 08:20
#8
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


СниП Стальные конструкции, пункт 13.7 - понятно все написано!
13.7. При пролетах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета.
Vladfile вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2008, 10:49
#9
kubik67

гл. констр.
 
Регистрация: 05.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 83


А как это на практике выполняется? Не проще сразу ферму с уклоном верхнего пояса запроектировать?
kubik67 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2008, 11:40
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от kubik67 Посмотреть сообщение
Не проще сразу ферму с уклоном верхнего пояса запроектировать?
В изготовлении сложнее - раскосы разной длины. Пояса делают параллельными у каждой половинки фермы, а строительный подъем решается узлом соединения этих половинок посередине фермы.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2008, 12:16
#11
kubik67

гл. констр.
 
Регистрация: 05.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 83


Можно оставить пояса параллельными с одинаковым уклоном. Правда распор появится. Ну а в разной длине раскосов не вижу ничего страшного, рисовать подольше и все. Все равно один профиль получится, а рабочие накромсают, подпишут и сварят. Им не все равно?
kubik67 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2008, 12:59
#12
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Строительный подъём нужен для того, чтобы компенсировать факторы, которые учесть трудно - главным образом податливость соединений, ведь реальный прогиб фермы будет поболе рассчётного.
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2008, 16:31
#13
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334


Цитата:
А есть какая-нибудь литература по строительному подъему? В смысле чт и как должно быть указано в проекте и как это выполняется на практике. В свое время искал - толком ничего не нашел.
посмотри Стрелецкого книгу в даунлоуде, там строительный подъем образуется при выполнении фермы, при этом длина элементов при учете последующих деформаций сжатия-растяжения
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2008, 18:41
#14
kubik67

гл. констр.
 
Регистрация: 05.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 83


Так а в железобетоне каким образом? И какие выгибы для каких пролетов допустимы?
kubik67 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Когда нужен сроительный подъем?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Нужен ли немецкий язык в строительстве? newAndrey Разное 17 22.07.2011 17:55
нужен и интересный сортамент арматуры Dvalin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.02.2008 19:06
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46