| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.03.2008, 08:45 | #1 | |
Когда нужен сроительный подъем?
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529
|
||
Просмотров: 6756
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Есть типовые серии, посмотри как там сделано.
А почему пояса из широкополочного двутавра а не колонного? (например 25К?) с колонными профилями будет пожесче из плоскости. Для удобства изготовления лучше пояса делать параллельно, чтобы раскосы были одной длины |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Советую посмотреть раздел 10 СНиП 2.01.07, регламентирующий допустимые прогибы. Ваш вопрос должен решаться по комплексу задач: обеспечение конечного уклона кровли не менее 1:200, минимального зазора между фермами и перегородками (если они есть),допустимости того или иного прогиба при принятой конструкции подвесного потолка (если он есть) и т.д.Там же есть кое что и о строительных подьёмах.
|
|||
|
||||
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219
|
Кстати, уклон верхнего пояса фермы и есть "строительный подъем". В фермах с параллельными поясами часто и нижний пояс такой подъем имеет для сохранения длин раскосов одинаковыми. А нужен он, прежде всего, ИМХО, чтобы не получить отрицательного уклона вп после монтажа - когда ферма даст прогиб. Ну и не нужно обеспечивать уклон кровли меняя толщины стяжек и утеплителя.
Последний раз редактировалось GAE, 01.03.2008 в 17:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Реальные прогибы в стержневых конструкциях очень сложно вычислить, т.к. стержни фермы принято считать связанными на идеальных шарнирах, а пока швы или металл на грани швов не потечет ни о каком шарнире и речи нет...это про 60мм, пояса IMHO лучше параллельными делать (просто в большинстве типовых ферм именно так), а фланцу (видимо на ВПБ соединение) на подъем пофиг.. на работе болтов не скажется...в типовых сериях есть такие узлы, делай с уклоном обоих поясов - не ошибешься
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
СниП Стальные конструкции, пункт 13.7 - понятно все написано!
13.7. При пролетах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
|
|||
|
||||
гл. констр. Регистрация: 05.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 83
|
Можно оставить пояса параллельными с одинаковым уклоном. Правда распор появится. Ну а в разной длине раскосов не вижу ничего страшного, рисовать подольше и все. Все равно один профиль получится, а рабочие накромсают, подпишут и сварят. Им не все равно?
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
Нужен ли немецкий язык в строительстве? | newAndrey | Разное | 17 | 22.07.2011 17:55 |
нужен и интересный сортамент арматуры | Dvalin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.02.2008 19:06 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |