| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.04.2008, 22:17 | #1 | |
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании
Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 3801
|
|
||||
Регистрация: 12.04.2007
v.n
Сообщений: 101
|
Вероятно у вас продольные и поперечные стены. Тогда считать плиту не на 1 пм а как опёртую по контуру и неразрезную (многопролетную). Хотя можно и посчитать как отдельную опертую по контуру, но с защемлением (где она продолжается) и шарниром на наружных стенах (если там у вас шарнир конечно). Это будет проще и примерно походить на реальную работу плиты. Пролет 8 м великоват( Получите большие прогибы. Плита может получиться 220 250 мм и большим % армирования.) но сделать можно.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой | sergei78 | Железобетонные конструкции | 22 | 16.02.2009 21:53 |
монолитное перекрытие | Nataliia | Железобетонные конструкции | 33 | 17.02.2008 21:55 |
Предварительно напряженное монолитное перекрытие | Abzorbo | Железобетонные конструкции | 31 | 05.02.2008 19:29 |
Рассмотрение примера, моделирующего монолитное балочное перекрытие | Beirut | Расчетные программы | 1 | 24.12.2007 23:08 |
Ребристое монолитное перекрытие в Лире | Van | Лира / Лира-САПР | 31 | 16.07.2007 15:18 |