03.10.2010, 22:03 | #1 | |
Устройство проема 6450х2800 мм в существующем монолитном железобетонном перекрытии
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 6770
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
По поводу ваших проемов: 0. Поищите по форуму есть похожие темы 1, 2, была еще тема с фото замены колонны на 12м балку от Евгений, Екатеринбург правда ее не нашел... 1. Будьте осторожны у вас не дырочка 200х200 - проем у вас гигантский + нагрузка от эскалатора... Нужно узнать армирование и существующие нагрузки. После просчитать плиту, понять порядок перемещений и требуемой жесткости плиты... 2. Проем при использовании углепластика как единственной меры усиления, лучше сместить в пролет см. рисунок... Правда проем в плите третьего этажа сильно режет надколонную полосу... 3. Традиционные способы см. в Мальганове... однако тут вариантов много... нужен опыт практического применения... есть проблемы с обеспечением совместной работы конструкций.... 4. Исправьте на плане 4-го нумерацию буквенных осей. По оси Е это стена? Какая там заделка? Сколько этажей в здании? Капители наверно не 350, а 550 мм? p.s. Подождем что ЛИС, Евгений, Екатеринбург и другие опытные инженеры скажут.... воскресенье вечером - не лучшее время для ожидания советов...
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 04.10.2010 в 02:06. Причина: дополнил+картинка |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Лично я бы сначала дождался чертежей или подробных результатов обследования по армированию и классу бетона капителей и плиты. Посчитал бы существующую конструкцию на новые нагрузки. Оценил на сколько не хватает существующей конструкции по несущей способности и жесткости и только тогда начал рассматривать места и варианты усиления. Может так сложится, что и усиление то не понадобится.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 32
|
Цитата:
Бетон В30. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
1. Не понятно армирование в осях Е-Д, армирование капителей, вопрос о защемлении по оси Е остается открытым...
2. Как дела с расчетами? 3. Судя по раскладке арматуры, на первый взгляд, если сдвинуть проем в середину, больше проблем с проемом в плите 3 этажа...
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Разрез по зданию с высотами этажей еще желательно увидеть.
Если есть возможность (а главное необходимость), то ИМХО стоит применить балки - типов и способов много. Если прикинуть на пальцах, то проем 18кв.м. Нагрузка с учетом собственного веса и всех временных примерно 1,2т/м.кв. значит суммарная 21,6т, нагрузка от эскалатора с людьми 4т/м.пог. Вырезаемая часть плиты, с которой нагрузка приходилась на ось "5" составляет ~5 кв.м., т.е. это составит около 2т на погонный метр. Значит надо смотреть расчет плиты по оси "5" в пролете между осями "Г-Д" более детально. Скорее всего, если подойти к расчету более скрупулезно, усиление не понадобится, либо если и понадобится то совсем не значительное. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
1. какое расположение более выгодно - у надколонной или в пролетной полосе? 2. Как быть с проемом в плите 3-го этажа, он хоть и меньше, но расположен не очень...?
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии | dimm36 | Железобетонные конструкции | 7 | 03.06.2010 14:15 |
Устройство антресоли на железобетонном перекрытии. | oolliiyy | Железобетонные конструкции | 5 | 22.03.2010 23:21 |
Устройство термоусадочного шва в монолитном ж/б перекрытии | Сергей_Кр | Железобетонные конструкции | 3 | 24.10.2009 13:22 |
Отверстие в существующем монолитном перекрытии | VRag | Железобетонные конструкции | 12 | 17.04.2009 13:45 |