| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Компоновка каркаса многоэтажного (7 этажей) здания с сеткой колонн 7х18 м. 18 м - в продольной направлении

Компоновка каркаса многоэтажного (7 этажей) здания с сеткой колонн 7х18 м. 18 м - в продольной направлении

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2020, 10:17 #1
Компоновка каркаса многоэтажного (7 этажей) здания с сеткой колонн 7х18 м. 18 м - в продольной направлении
Alexmf
 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540

Здравствуйте. Проектируется пристройка АБК к существующему зданию. Размеры здания в плане 54х7 м. На первом этаже производство - погрузка/разгрузка готовой продукции. В общем как всегда - колонну не где поставить. На первом этаже присутствует движение погрузчиков...разделение потоков...и прочее. Пришли к тому, что шаг колонн в продольной раме 18 м - других вариантов нет.
Каркас по рамно-связевой схеме. В поперечнике - жесткое примыкания ригеля к колонне. В продольном направлении (18 м) - вертикальные связи по колоннам.
Рассматриваю вариант подстропильной фермы на пролет 18 м. Тут есть вопрос примыкания ее к двутавровой колонне в плоскости меньшей жесткости. С одноэтажной промкой все понятно. А вот как такое решение поведет себя на 7-ми этажном здании? Здесь прошу совета.
Да и еще столкнулся с тем, что высота этажа не позволяет разгуляться с оптимальной вытой фермы. На ее высоту дают максимум 1 м. Дальше может быть меньше.
Просмотров: 10995
 
Непрочитано 06.10.2020, 11:14
1 | #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


На 18 м вполне двутавра хватит.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 12:08
1 | #3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
На ее высоту дают максимум 1 м.
- сразу балку делайте.
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
жесткое примыкания ригеля к колонне.
- это вряд ли рационально.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 13:36
1 | 1 #4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Верхний этаж оформить в виде фермы на всю высоту - тяжами подцепить 18 метровый пролет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Суммарная нагрузка на перекрытие сколько? Собственный вес МК + настил + пол + технологическая + эксплуатационная? Надо понять что на 18 метров вырисовывается? И уровень ответственности.... если КС-3, то будет больно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 15:33
#5
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
это вряд ли рационально.
Рамно-связевая система. В поперечнике всего 7 м. Почему не рационально? Это классика, вроде...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Верхний этаж оформить в виде фермы на всю высоту - тяжами подцепить 18 метровый пролет.
Хорошая идея. Спасибо. Рассмотрю - что там наша архитекторы скажут...
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 15:35
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Alexmf, из-за соотношения жесткости ригеля и колонны. И если есть возможность - можно за существующий каркас зацепиться?

----- добавлено через 31 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Рассмотрю - что там наша архитекторы скажут...
Да тут скорее технологи. Я так понимаю промышленный объект.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 15:38
#7
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Верхний этаж оформить в виде фермы на всю высоту - тяжами подцепить 18 метровый пролет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Суммарная нагрузка на перекрытие сколько? Собственный вес МК + настил + пол + технологическая + эксплуатационная? Надо понять что на 18 метров вырисовывается? И уровень ответственности.... если КС-3, то будет больно.
Нагрузка на перекрытие (постоянная + кратковременная + технологик. подвеска) получилась 0,82 т/м кв.
Уровень ответственности - КС-2
Почему нам КС-3 будет больно?
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 15:39
| 1 #8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Почему не рационально?
- потому что моменты конские будут в колонне. Хотя можно, если на колонну пустить сечение как на ригель.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 15:40
#9
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
сразу балку делайте.
Т.е. балка примыкает к стенке двутавра со своим эксцентриситетом. Это тоже малость беспокоит. Дело расчета - это понятно. Как правило все главные балки идут по поперечнику (идеальный вариант). Вот и возник вопрос.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И если есть возможность - можно за существующий каркас зацепиться?
Возможность вроде есть, но все против. Вплоть до организации температурно-усадочного шва.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
потому что моменты конские будут в колонне. Хотя можно, если на колонну пустить сечение как на ригель.
Шарниры на 7 этажей? Т.е. появляются связи в поперечнике? Не в каждом - это понятно.

Последний раз редактировалось Alexmf, 06.10.2020 в 15:47.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 15:46
1 | #10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Alexmf, понимаете, тут надо чертить.... несколько вариантов и разобрать игру сил. Много чертить. Вот я накинул с мастерка на мольберт и вот оно. Даже высказанное мной предположение в первом приближении выглядит не очень.... - она не производит впечатления порядочно устойчивой рамы.... Накиньте поперечник! Дальше порассуждаем.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Потом у меня сразу же сомнения с позиции объема этой конструкции.... 54х7 в плане и 36 в высоту..... Вы представляете как она раскачиваться будет? Какой отрыв на колонне? Зазор между существующим корпусом и новым при деформации? А фахверк сделать? А лестничные клетки? А прогиб на 18 метрах так что ограждающие отойдут?

----- добавлено через ~12 мин. -----
В моем представлении чтобы вышли вменяемые решения надо шаг рам до 9 метров сократить и попытаться уцепиться за каркас. И как Вы вышли на то, что шаг должен быть 18 метров?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Р.dwg (80.6 Кб, 54 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 16:06
1 | #11
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Висячие колонны на высокопрочных болтах.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Требование в 0.7мм прогиба от 100кг распространяется на балки 18 м длиной?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Этажёрко.JPG
Просмотров: 150
Размер:	27.9 Кб
ID:	230724  
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 16:18
#12
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Какой отрыв на колонне?
Речь идет про момент?
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Зазор между существующим корпусом и новым при деформации?
На стадии предпроекта данный момент еще не уточнялся
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А прогиб на 18 метрах так что ограждающие отойдут?
Прогиб балки, фермы...Не буду я сэндвич завязывать с этими элементами.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И как Вы вышли на то, что шаг должен быть 18 метров?
На первом этаже "нет живого места". Разгрузка - погрузка фур с внутренними доклевеллерами (в этом то и проблема, но эта проблема не обсуждается), разделение потоков погрузчиков: кто катает готовые продукты, кто сырье...В этом тоже большая проблема. Опять колонны мешают
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 16:27
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Требование в 0.7мм прогиба от 100кг
- отменили.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 16:28
1 | #14
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


А не окажется потом что на этих 7 этажах будут склады?
А что если подумать в сторону рам в двух направлениях?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 16:39
#15
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А фахверк сделать?
Фахвер придется сажать на сущ. фундамент. Его несущая способность исчерпана надстройкой еще одного этажа над существующим. Да и еще не получается колонны проектируемые посадить на оси существующего здания, чтоб колонна проектир. к колонне сущ. лицо к лицу стояли

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вы представляете как она раскачиваться будет?
Возможно связи по торцам как-то облегчат ситуацию.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
А не окажется потом что на этих 7 этажах будут склады?
Да все что угодно может случиться. Есть ТЗ.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
А что если подумать в сторону рам в двух направлениях?
На пролет 18 м?
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 16:45
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
На стадии предпроекта данный момент еще не уточнялся
Эти вопросы нужно, к сожалению, решать сейчас. Offtop: Мне вчера один добрый инженер напомнил, что расчет это твои практические выкладки на основе теоретических знаний о работе конструкции.
При таких нагрузках с грузовой площади фундаменты новые наедут на старые.
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Нагрузка на перекрытие (постоянная + кратковременная + технологик. подвеска) получилась 0,82 т/м кв
Извините, но это откровенно мало.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
На пролет 18 м?
54=9х6, тогда ячейка 9х7 выходит....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 16:48
#17
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Alexmf
Если здание пристраиваемое - почему не сделать верхний технический этаж в виде межферменного пространства? Колонны - подвесные. Сейсмики нет?
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 16:49
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Вам надо отыграть 18 метров в сторону уменьшения.... всего 2 стены... надо как-то покатать колонны. N на фундамент будет 300 тс....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 16:56
1 | 1 #19
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
На пролет 18 м?
Только хардкор)
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 17:13
#20
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Верхний этаж оформить в виде фермы на всю высоту - тяжами подцепить 18 метровый пролет.
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Висячие колонны на высокопрочных болтах.
Ферма, поддерживающая 7 этажей будет весьма нехилая. Может придется ставить не одну ферму по высоте здания.
.........
Неплохо было бы показать схему с размещением лестнично-лифтовых узлов. Они тоже будут висеть на 18-метровых пролетах?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Требование в 0.7мм прогиба от 100кг
- отменили.
Но на зыбкость проверять все равно надо.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Компоновка каркаса многоэтажного (7 этажей) здания с сеткой колонн 7х18 м. 18 м - в продольной направлении

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монтажный стык стальных колонн по высоте при реконструкции здания alterdeen Металлические конструкции 8 20.06.2018 07:27
Каковы расчетные длины колонн для обычного жб каркаса по п. 8.1.17 СП63? pbykov Железобетонные конструкции 11 02.04.2018 07:14
Почему при расчете каркасного монолитного здания получается большое армирование колонн верхних этажей, схема изначально создавалась в Форуме Игорь Ломтев SCAD 37 28.08.2013 17:52
Расчетная схема каркаса здания ЮлияStar Конструкции зданий и сооружений 9 19.08.2010 15:45