| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.04.2014, 12:41 | #1 | |
Расчетная длина колонн по Гореву
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 17299
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
1ое: обратите внимание на загруженность рам. Собственно для этого и показано два рисунка.
2ое: в п.6.10 и табл. 17,а рассмотрены не только рамы с жестким примыканием ригеля, но и с шарнирным. Внимательно читайте абзац "Для одноэтажных рам в формуле (69) ...", а также обратите внимание на то, что по данному пункту расчитывается коэф. расч. длины "для свободных рам при одинаковом нагружении верхних узлов". 3е: Вертикальные связи только один из факторов влияющих на мю. Для определения расч длины необходимо учитывать жесткость элементов (EJ), нагружение схемы(где, как и какие нагрузки приложены) и раскрепление схемы. Многие делают ошибку беря в расчет только раскрепление и не обращая на другие факторы внимания. Вот и Luckash пишет черти что. А если однопролетная рама будет с нагрузкой только на одну колонну? Тоже 2? Ну отчего же? Где ж там раскрепление ограничивающее деформации рамы в плоскости самой рамы? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Колонны двух (и более) пролетных рам с шарнирным опиранием ригелей. В этом случае считается, что в момент потери устойчивости рассчитываемой колонны смещения ее верхнего конца не происходит (есть только поворот), так как она удерживается другими колоннами. При такой схеме колонна имеет неподвижный шарнирно опертый конец
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
Sibir, а что будет при равномерном нагружении всех колонн 125и пролетной рамы(колонны одинаковы, ригеля шарнирно опираются)? Все колонны потеряют устойчивость одновременно. При неравномерном нагружении менее нагруженные колонны будут поддерживать колонны которые уже теряют устойчивость(более нагруженные) тем самым снижая их расч длину, но увеличивая свою.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Значит без ссылок на нормы не верите) п. 6.11. СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" пятый абзац: для многопролетных рам (с числом пролетов два и более) при наличии жесткого диска покрытия или продольных связей, связывающих поверху все колонны и обеспечивающих пространственную работу сооружения, определять расчетные длины колонн как для стоек, неподвижно закрепленных на уровне ригелей. Про наличие жесткого диска и связи - опустим.
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
Sibir, ты хотя бы весь пункт скопировал 6.11*. Коэффициенты расчетной длины отдельных участков ступенчатых колонн в плоскости рамы следует определять согласно прил. 6. При определении коэффициентов расчетной длины и для ступенчатых колонн рам одноэтажных производственных зданий разрешается: не учитывать влияние степени нагружения и жесткости соседних колонн; определять расчетные длины колонн лишь для комбинации нагрузок, дающей наибольшие значения продольных сил на отдельных участках колонн, и получаемые значения использовать для других комбинаций нагрузок; для многопролетных рам (с числом пролетов два и более) при наличии жесткого диска покрытия или продольных связей, связывающих поверху все колонны и обеспечивающих пространственную работу сооружения, определять расчетные длины колонн как для стоек, неподвижно закрепленных на уровне ригелей; для одноступенчатых колонн при соблюдении условий l2/l1 0,6 и N1/N2 3 принимать значения по табл. 18. Последний раз редактировалось Паша П.М., 03.04.2014 в 13:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
Sibir, я верю здравому смыслу.
Ваша цитата п.6.11 слишком урезана. Поправлю: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Ох, какая же все-таки это мутная тема, энта наша любимая мю
Как не раз повторял маэстро IBZ, расчетная длина зависит от: геометрии, жесткостей, сопряжения элементов, нагрузки, и определяется путем выполнения расчета на устойчивость по Эйлеру и последующих нехитрых манипуляций. На первой картинке в стартовом посте обе стойки нагружены равномерно, поэтому при расчете на устойчивость получается мю=2. На второй картинке нагружена только одна стойка, остальные на нагружены, мю=0,7. Если бы мы посчитали мю для ненагруженной стойки с картинки номер 2, мы бы просто афигели Вам необходимо составить наиболее вероятные сочетания нагрузок для Вашей рамы, и выполнив расчет на устойчивость, определить наибольшую возможную при данных загружениях мю для каждой стойки. Дабы этого не делать, обратитесь к таблице 17,а СНиП II-23-81. Но это при условии, что колонны нагружены более-менее равномерно (а то вдруг у Вас там на одной из осей труб тонн по 50 на каждую колонну... Это я утрирую) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Dakar, "верю здравому смыслу" моя любимая фраза.
Но когда людям его (здравого смысла) не хватает требует пункт НТД (не примите на свой счет). Я хотел только сказать, что данный случай имеет место быть и подкреплен пунктом СНиПа. Да, это относится к ступенчатым колоннам ,но автора темы не оговаривает все нюансы. Да, нужен жесткий диск или связи. Но расчетную длину можно уменьшать при выполнении всех этих условий. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228
|
Да не мутная это тема, все просто и понятно, если подумать и разобраться. хотя сама механика расчета несколько неудобна
Dakar все правильно говорит, кроме последнего поста, там какие-то домыслы уже пошли для тех кто не верит здравому смыслу (ну строймеху можно хотя бы поверить); имхо просто нормописатели не 101% однозначно написали пункт из пособия см. рис.1 смотрим табл. 28 - рис.2 и видим схему многопролетной промки с мостовым краном, т.е. ступенчатая колонна = с мостовым краном. также см. п.6.11 пособия, наглядно и понятно с этими свободными длинами прям болезнь какая-та... |
|||
|
||||
на подхвате Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50
|
А не подскажите мю для пространственной стойки по хоz и xoy? Стойки разбиты связями на 9 частей, высота конструкции 30 м, сечение грубо 6х6 м, это каркас для лестничной клетки с площадками. Можно ли мю для Скада брать по 1 и не париться (и для стоек и для связей)?
Последний раз редактировалось Leoman, 26.10.2020 в 11:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 26.10.2020 в 13:04. |
|||
|
||||
на подхвате Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50
|
А еще не подскажете. Если поставить на каждую ветвь пространственной опоры по 4 фундаментных болта (см. рис), то это крепление можно считать жестким? А то в Комете показывает что как минимум 8 болтов, но это я так понимаю если одна стойка, а у меня 4 ветви.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчетная длина пояса фермы | Oleg21 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.11.2009 17:51 |
Расчетная длинна колонн (опять :) | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 06.11.2009 11:24 |
расчетная длина треугольной решетки не показанная в снип | BDG | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.05.2009 15:37 |
Расчетная длина несущих элементов | Sober | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.10.2005 21:24 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |