| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учет сжимающей продольной силы в раскосе при расчете безфасоночных узлов ферм из ГСП

Учет сжимающей продольной силы в раскосе при расчете безфасоночных узлов ферм из ГСП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.10.2020, 13:49 #1
Учет сжимающей продольной силы в раскосе при расчете безфасоночных узлов ферм из ГСП
Saur
 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335

Появилось время, и решил сюда написать.
Всегда, когда рассчитывал такие узлы, не понимал, от чего не учитывается передача усилия через непосредственный контакт профиля раскоса и профиля пояса? Если сварной шов без зазора, очевидно же, что часть сжимающего усилия, равная проекции вектора на вертикальную ось узла, будет предаваться не через металл шва, а через металл профиля. Но шов почему то расcчитывается на полную N.
По моему мнению в таких случаях шов нужно рассчитывать на срез от проекции N на ось пояса. Разве нет?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Хотя щас посмотрел на формулу с другого угла... вроде бы учтен этот момент умножением на sin a. Поправьте меня если я ошибаюсь?

Последний раз редактировалось Saur, 22.10.2020 в 19:35.
Просмотров: 1624
 
Непрочитано 22.10.2020, 15:34
#2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Появилось время, и решил сюда написать.
Всегда, когда рассчитывал такие узлы, не понимал, от чего не учитывается передача усилия через непосредственный контакт профиля распорки и профиля пояса? Если сварной шов без зазора, очевидно же, что часть сжимающего усилия, равная проекции вектора на вертикальную ось узла, будет предаваться не через металл шва, а через металл профиля. Но шов почему то расcчитывается на полную N.
По моему мнению в таких случаях шов нужно рассчитывать на срез от проекции N на ось пояса. Разве нет?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Хотя щас посмотрел на формулу с другого угла... вроде бы учтен этот момент умножением на sin a. Поправьте меня если я ошибаюсь?
Небось вы на какой-то чертеж или рисунок смотрели, когда писали вопрос темы?
А то, что мы все поймём без чертежа то, чем вы говорите, само собой разумеющееся, правильно? Ведь иначе и быть не может. Это же форум гадалок и экстрасенсов
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2020, 16:01
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А то, что мы все поймём без чертежа то
СП 294.1325800.2017 Раздел 14.3
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2020, 18:57
#4
tema_s


 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
от чего не учитывается передача усилия через непосредственный контакт профиля распорки и профиля пояса? Если сварной шов без зазора, очевидно же, что часть сжимающего усилия, равная проекции вектора на вертикальную ось узла, будет предаваться не через металл шва, а через металл профиля.
Да, чертеж бы не мешало. Если я правильно понял, вы распоркой называете раскос фермы. И речь идет о сжатом раскосе.
Продольная сила (и изгибающий момент) передаются с раскоса на пояс только через сварные швы. Во-первых там при сварке допускается зазор (см. картинку из ГОСТа). Во-вторых угловой шов значительно перекрывает торец стенки трубы. В-третьих передача усилия в одном соединении частично через опирание, а частично сварку не используется, так как сколько не фрезеруй и не подгоняй торцы, рассчитать, какая часть усилия пойдет через торец элемента, а какая через сварку - невозможно. Пока "торец включится", сварку уже порвать может.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 53
Размер:	76.3 Кб
ID:	231219  

Последний раз редактировалось tema_s, 23.10.2020 в 01:31.
tema_s вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2020, 19:37
#5
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от tema_s Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, вы распоркой называете раскос фермы.
Спасибо, исправил.
Цитата:
Сообщение от tema_s Посмотреть сообщение
Пока "торец включится", сварку уже порвать может.
Возможно вы правы... надо подумать.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2020, 20:25
#6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от tema_s Посмотреть сообщение
В-третьих передача усилия в одном соединении частично через опирание, а частично сварку запрещена, так как сколько не фрезеруй и не подгоняй торцы, рассчитать, какая часть усилия пойдет через торец элемента, а какая через сварку - невозможно. Пока "торец включится", сварку уже порвать может.
Это не так. Пример тому - базы колонн при безвыверочном методе монтажа, когда продольная сила передается со стержня колонны на опорную плиту через фрезерованный торец, а швы приварки колонны к базе рассчитывают только на поперечную силу. А европейцы так и вообще считают, что продольная сила может передаваться через торец при обрезке его пилой без последующей фрезеровки.

Почему не учитывают передачу прижимающей силы через торец раскоса на пояс в ферме? Во-первых, для этого нужно специально обеспечивать плотное прилегание и за этим следить во время изготовления, что проблематично. Во-вторых, не понятно стоит ли оно того, особенно учитывая, что сжатые и растянутые раскосы в ферме чередуются при примерно одинаковом усилии в них и пришлось бы делать разные катеты приварки для сжатых и растянутых раскосов.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 01:18
#7
tema_s


 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Это не так. Пример тому - базы колонн при безвыверочном методе монтажа, когда продольная сила передается со стержня колонны на опорную плиту через фрезерованный торец, а швы приварки колонны к базе рассчитывают только на поперечную силу.
Речь шла о передаче части ПРОДОЛЬНОГО усилия через торец, а части через сварной шов. Это в тонком профиле практически не рассчитать и таких примеров не встречал.
В колоннах, не смотря на бОльшую толщину металла, также продольную силу передают либо через фрезерованные торцы, либо через сварку, а не 50/50.
Но запрета в нормах нет, спасибо, посмотрел, согласен.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Во-вторых, не понятно стоит ли оно того
Так а что же останется от торца трубы с толщиной стенки 3-6мм после сварки и проплавления металла профиля?

Последний раз редактировалось tema_s, 23.10.2020 в 01:32.
tema_s вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 10:22
#8
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от tema_s Посмотреть сообщение
Речь шла о передаче части ПРОДОЛЬНОГО усилия через торец, а части через сварной шов. Это в тонком профиле практически не рассчитать и таких примеров не встречал.
Не нужно передавать часть продольного усилия через фрезерованный торец, а часть через швы. Через фрезерованный торец передается вся продольная сила. Швы считаются только на поперечную силу.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 10:35
#9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от tema_s Посмотреть сообщение
ечь шла о передаче части ПРОДОЛЬНОГО усилия через торец, а части через сварной шов.
Всё верно, только вот проблема в том, что определить эти части при проектировании невозможно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 11:00
#10
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


В случае с фермой молодечно обеспечить беззазорное примыкание раскосов к поясам невозможно. Ферма собирается в кондукторе и чтобы раскосы вставить м/у поясами нужно иметь по 1мм с каждой стороны. Сейчас мало кто из проектировщиков КМД это помнит, поэтому нормальные заводы учитывают сами на стадии резки труб. Соответсвенно о передаче усилия через некий контакт поверхностей не может быть и речи.
CIE-engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учет сжимающей продольной силы в раскосе при расчете безфасоночных узлов ферм из ГСП

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Транспортерные галереи. Учет горизонтальной силы, действующей на подвижную опору kill_all_hippies Металлические конструкции 5 02.08.2017 10:51
Нужно ли учитывать колонны при расчете ферм? Viktor_DD Металлические конструкции 18 07.07.2017 09:37
Почему так учтено влияние сжимающей силы? Бетонщик_№0 Железобетонные конструкции 2 23.12.2016 10:02
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 6 19.11.2008 09:28
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона veritas SCAD 2 13.02.2006 19:14