Учет сжимающей продольной силы в раскосе при расчете безфасоночных узлов ферм из ГСП
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
||
Просмотров: 1624
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
А то, что мы все поймём без чертежа то, чем вы говорите, само собой разумеющееся, правильно? Ведь иначе и быть не может. Это же форум гадалок и экстрасенсов |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44
|
Цитата:
Продольная сила (и изгибающий момент) передаются с раскоса на пояс только через сварные швы. Во-первых там при сварке допускается зазор (см. картинку из ГОСТа). Во-вторых угловой шов значительно перекрывает торец стенки трубы. В-третьих передача усилия в одном соединении частично через опирание, а частично сварку не используется, так как сколько не фрезеруй и не подгоняй торцы, рассчитать, какая часть усилия пойдет через торец элемента, а какая через сварку - невозможно. Пока "торец включится", сварку уже порвать может. Последний раз редактировалось tema_s, 23.10.2020 в 01:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Почему не учитывают передачу прижимающей силы через торец раскоса на пояс в ферме? Во-первых, для этого нужно специально обеспечивать плотное прилегание и за этим следить во время изготовления, что проблематично. Во-вторых, не понятно стоит ли оно того, особенно учитывая, что сжатые и растянутые раскосы в ферме чередуются при примерно одинаковом усилии в них и пришлось бы делать разные катеты приварки для сжатых и растянутых раскосов. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44
|
Цитата:
В колоннах, не смотря на бОльшую толщину металла, также продольную силу передают либо через фрезерованные торцы, либо через сварку, а не 50/50. Но запрета в нормах нет, спасибо, посмотрел, согласен. Так а что же останется от торца трубы с толщиной стенки 3-6мм после сварки и проплавления металла профиля? Последний раз редактировалось tema_s, 23.10.2020 в 01:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Не нужно передавать часть продольного усилия через фрезерованный торец, а часть через швы. Через фрезерованный торец передается вся продольная сила. Швы считаются только на поперечную силу.
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
В случае с фермой молодечно обеспечить беззазорное примыкание раскосов к поясам невозможно. Ферма собирается в кондукторе и чтобы раскосы вставить м/у поясами нужно иметь по 1мм с каждой стороны. Сейчас мало кто из проектировщиков КМД это помнит, поэтому нормальные заводы учитывают сами на стадии резки труб. Соответсвенно о передаче усилия через некий контакт поверхностей не может быть и речи.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Транспортерные галереи. Учет горизонтальной силы, действующей на подвижную опору | kill_all_hippies | Металлические конструкции | 5 | 02.08.2017 10:51 |
Нужно ли учитывать колонны при расчете ферм? | Viktor_DD | Металлические конструкции | 18 | 07.07.2017 09:37 |
Почему так учтено влияние сжимающей силы? | Бетонщик_№0 | Железобетонные конструкции | 2 | 23.12.2016 10:02 |
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.11.2008 09:28 |
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона | veritas | SCAD | 2 | 13.02.2006 19:14 |