| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание. Круглая колонна.

Расчет на продавливание. Круглая колонна.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.06.2012, 01:10
Расчет на продавливание. Круглая колонна.
Smaticus
 
Регистрация: 09.06.2012
Сообщений: 5

Открыл пособие по проектированию, расчет на продавливание...первый вопрос почему момент сопротивления измеряется в м2 уже отпал (нашел ответ на форуме), но есть другие вопросы.
1) Правильно, что для круглой колонны периметр контура продавливания будет равен u=2*pi*(d+h0)/2=pi*(d+h0) ???, где d-диаметр колонны, ho-рабочая высота сечения.
2) Каким образом получено выражение Wbx=(a+h0)( (a+h0)/3 + b+h0) ????
3) Как посчитать момент сопротивления контура продавливания для круглого сечения??? (не могу сообразить, потому как не врубаюсь в пункт 2)
=))
Заранее спасибо!
Просмотров: 14438
 
Непрочитано 27.09.2015, 22:50
#21
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


GIP, если лень интегрировать, то для крайних и угловых берите упрощенно по несущей способности периметра контура, который должен воспринять 1.5Q-2Q (0.5Q от момента по СП63 или 1Q по СП52, если страшно). В большинстве случаев на моей практике это условие проявлялось в случае СП52, для СП63 оно должно еще чаще проявляться.
frostyfrost на форуме  
 
Непрочитано 27.09.2015, 23:54
#22
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
по какой формуле сопромата считать нормируется СНиП и ГОСТ
Сопромат не зависит ни от ГОСТ, ни от СНиП...
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2015, 06:34
#23
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
GIP, если лень интегрировать, то для крайних и угловых берите упрощенно по несущей способности периметра контура, который должен воспринять 1.5Q-2Q (0.5Q от момента по СП63 или 1Q по СП52, если страшно). В большинстве случаев на моей практике это условие проявлялось в случае СП52, для СП63 оно должно еще чаще проявляться.
спасибо за совет, я ищу в первую очередь источник (книгу, пособие и прочее), который бы мне давал какие-либо указания.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2015, 08:20
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


GIP, посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/7963 , со стр.277, возможно поможет
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2015, 16:46
#25
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


wvovanw, спасибо за ссылку на интересную книгу, но к сожалению не нашел нужного.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2015, 18:43
#26
ННВ


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 148


Может, это?
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/do...1_Walraven.pdf
На стр. 88 говорится про продавливание.
ННВ вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2015, 14:08
#27
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


хотел вернуться к вопросу применения эквивалентного квадратного сечения...

в пособии к расчету ростверков принимается размер квадратного сечения = 0.89 от диаметра (равенство площадей),
но приминительно к расчету на продавливание, где имеет значение первоочередное длина расчетного контура,
его длина для эвивалентной квадратной больше, чем у круглой, т.е. 0.89 большеват получается, нужно брать еще меньше...

Цитата:
Сообщение от ННВ Посмотреть сообщение
Может, это?
не нашел нужного
GIP вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 11:27
#28
kultiapin


 
Регистрация: 29.07.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Вот методика расчета от Еврософта. PlatePunch из Старка так считает. Примеры набивайте сами какие хотите. Исходные данные задаются в поля с серой заливкой.
Доброго дня!

Не подскажите, в данной методике расчёта почему при определении момента инерции эксцентриситеты отличаются от отчёта НИИЖБ. Во вложении ниже подробно это указал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 119
Размер:	157.3 Кб
ID:	231292  

Последний раз редактировалось kultiapin, 26.10.2020 в 16:35.
kultiapin вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2020, 17:29
1 | #29
kultiapin


 
Регистрация: 29.07.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Вот методика расчета от Еврософта. PlatePunch из Старка так считает. Примеры набивайте сами какие хотите. Исходные данные задаются в поля с серой заливкой.
Получается что в данном эксель для проверки моментов Mx учитывается ey=0, а при проверке моментов My учитывается ex.

Хотя очевидно что ех добавляет момент в направлении оси Х и изменяет соответствующие моменты инерции и сопротивления.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 72
Размер:	41.5 Кб
ID:	231295  
kultiapin вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2022, 22:35
#30
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,664


Для квадратной колонны шаг арматуры вдоль грани ограничен 1/4 ширины расчетного сечения. А для круглой?
Есть у кого примеры поперечного армирования у круглой колонны? Пока в голову приходит только армирование кольцами, плоский каркас радиально загнуть.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 17:15
#31
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


добрый день
для круглой колонны лучше всего поперечное армирование расставлять лучами...
недавно вышел новый СТО 36554501–069–2022 АО "НИЦ "Строительство" по данной теме.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2022, 00:24
#32
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,664


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
СТО 36554501–069–2022
Чёт гугл и яндекс ничего не знают о таком. Нет электронной версии?
Шаги арматуры, углы расстановки и принимаемые диаметры - много вопросов.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2022, 17:40
#33
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Документ новый, можно обратиться в НИЦ Строительство за приобретением.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2022, 19:02
#34
babay1974

Главный специалист-конструктор
 
Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 214


Реклама? Только купить можно?
babay1974 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание. Круглая колонна.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ростверка на продавливание nickneck Основания и фундаменты 52 21.09.2021 21:19
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
Расчет на продавливание по СП 52-101-2003. Нужна помощь Jane_0 Конструкции зданий и сооружений 153 01.07.2019 11:12
Расчет плиты перекрытия на продавливание от стены. Lymus Архитектура 15 19.08.2011 18:25