Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Горизонтальные нагрузки во всех нагружениях

Горизонтальные нагрузки во всех нагружениях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2022, 14:02 #1
Горизонтальные нагрузки во всех нагружениях
ing+
 
Регистрация: 04.02.2022
Сообщений: 5

Доброго времени суток!
stark es 2020 R3, Собрал модель жб каркаса в пос-проекте. Там же задал нагрузки. Всего 9 нагружений . Из горизонтальных - ветер в двух направлениях (нагр 8 ,9) , и давление на стены подвала (нагр.6)
При расчете в протоколе во всех нагружениях имеются горизонтальные нагрузки. Что за силы такие?

Пример протокола:
Общая опорная реакция, кН:
Нагружение Px Py Pz
------------------------------------------
1 -52.72 -205.86 109725.71
2 -10.26 -39.91 21299.31
3 -25.33 -97.71 54384.87
4 -10.92 -43.12 24228.36
5 -0.71 -2.81 1537.28
6 24.56 21.51 -0.43
7 -1.27 -5.12 3981.31
8 -649.33 -1.14 1.43
9 2.11 611.21 -1.71
Расчет завершен.
Просмотров: 2388
 
Непрочитано 05.02.2022, 03:45
#2
Техподдержка ЕВРОСОФТ


 
Регистрация: 05.02.2020
Сообщений: 231


Цитата:
Сообщение от ing+ Посмотреть сообщение
Что за силы такие?
Добрый день!
Включите в решателе птички "Проверка точности решения" и "Расширенная диагностика модели" и посмотрите, может еще какие предупреждения будут.

Такое может быть, если вы приложили нагрузки на наклонные оболочки без материала или с материалом E=0. Если так, задайте им материал с E>0, Н=0.

----- добавлено через ~16 ч. -----
Подозреваю, что причина в принадлежности одних и тех же узлов разным группам АЖТ и/или объединений перемещений.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Параметры фронтального решателя СТАРК.png
Просмотров: 68
Размер:	25.8 Кб
ID:	245069  

Последний раз редактировалось Техподдержка ЕВРОСОФТ, 05.02.2022 в 10:54.
Техподдержка ЕВРОСОФТ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Горизонтальные нагрузки во всех нагружениях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 870 02.02.2022 17:10
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Когда применять пониженное значение снеговой нагрузки? maks89 Прочее. Архитектура и строительство 3 24.08.2018 11:49
Плоская нагрузка на контур. Почему автоматически генерируемые нагрузки на балки выходят за периметр контура? strumer Robot 1 16.03.2018 12:42
Определение ветровой нагрузки и коэффициент keq в Курсовом проекте ЖБК 2 по учеб. А.Б Голышева 1990гг salten Конструкции зданий и сооружений 9 12.09.2016 18:12