Непрочитано 13.08.2022, 13:28 #1
Анкеровка арматуры плиты в балку как правильно?
S-Y
 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476

Как правильно назначить анкеровку арматуру плитв в балку? Арматура плиты d=25mm. верхняя и нижняя. Ьалка крайняя.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Балка размеом 400х600

Последний раз редактировалось S-Y, 13.08.2022 в 13:48. Причина: Перименование
Просмотров: 1461
 
Непрочитано 13.08.2022, 13:30
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Фига себе арматура плиты. АЭС считаете на атомный взрыв ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2022, 13:49
#3
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Сейсмика навернрое. Как дали.

----- добавлено через 48 сек. -----
Плита вообще 400мм.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2022, 14:09
#4
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Длина анкеровки вычисляется по формуле (см СП 63)
Методы анкеровки там тоже описаны.
----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Сейсмика навернрое. Как дали.

----- добавлено через 48 сек. -----
Плита вообще 400мм.
Похоже на очередное говнопроектирование…

Последний раз редактировалось Grim, 13.08.2022 в 14:22.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2022, 14:50
#5
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Анкеровка арматуры плиты в балку как правильно?
"Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций без предварительного....." стр.135
crossing вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2022, 19:24
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Как правильно назначить анкеровку арматуру плитв в балку?
Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Плита вообще 400мм.
Это скорее просто край плиты с небольшим утолщением, последний СП рекомендует ставить П-ки по периметру плит.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2022, 19:34
#7
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Это скорее просто край плиты с небольшим утолщением, последний СП рекомендует ставить П-ки по периметру плит.
Вы так написали, что как будто в СП описан именно такой вариант, как в вопросе автора. В СП сказано про обычные плиты с установкой П-шек. Это первое.
Второе - что за "просто край с небольшим утолщением? Возможно эти "утолщения" являются монолитными ригелями.
Ригель отличается от балки тем,что он является элементом рамы/каркаса. Так же в таком случае в областе сопряжения колонн с плитой не требуются капители или поперечное армирование контура продавливания.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2022, 19:56
1 | #8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Арматура балки/ригеля/ребра/утолщения условно не показана.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Анкеровка плита-балка+.png
Просмотров: 86
Размер:	1.5 Кб
ID:	249229  

Последний раз редактировалось SetQ, 14.08.2022 в 00:12. Причина: гнутьё по дуге
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2022, 23:03
#9
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Если это край плиты с утолщением, откуда там 25 диаметр? Для 25-го диаметра забыл радиусы гиба изобразить. Но в целом, согласен, говнопроектированию нужны говноузлы.
ЗЫ. Интересно глянуть расчет на кручение этой "балки"...

Последний раз редактировалось Grim, 13.08.2022 в 23:21.
Grim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры плиты в балку как правильно?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли резка верхней арматуры при разрезке жесткого подстилающего слоя температурно-усадочными швами (швами сжатия) шагом 6x6м при толщине ж.б. плиты 200мм на глубину 0.3h vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 35 04.12.2023 18:13
Помогите по расчету диаметра арматуры для каркаса усиления плиты ПК mitin2000 Железобетонные конструкции 35 07.08.2019 13:59
Анкеровка арматуры колонны в парапете Axe-d Железобетонные конструкции 5 19.07.2019 09:18
Анкеровка арматуры в торце плиты sys81 Железобетонные конструкции 35 22.06.2015 14:13
Как приложить нагрузку от плиты на балку без учета жесткости плиты? ALEKSEMANDR Лира / Лира-САПР 4 16.01.2014 22:56