| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.07.2013, 16:46 | #1 | |
Правильно ли принята расчетная длина стойки?
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253
|
||
Просмотров: 6345
|
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
При равномерном нагружении обоих стержней К~0.54. В любом случае он будет меньше 1. Для расчетной длины из плоскости нужно больше данных.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Дополнительные исходные данные - устойчивость - галочка "свободные длины". При этом поставьте границу поиска очень большой (10000+)
Далее документирование - свободные длины.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Классно, а зачем?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1115740&postcount=14
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Тогда простите за язвительность, но будьте любезны впредь в своих расчетах использовать для плит перекрытий один КЭ оболочки.
Разбиение стержневого элемента на несколько КЭ повышает точность расчетов и ни в коем разе не должно возбраняться. Для получения расчетной длины всего элемента (всей вертикальной стойки) следует использовать максимальную из свободных длин составляющих его КЭ. (но никто не возбраняет использовать полученные длины для проверки стойки поэлементно, пусть коэффициент и будет равен 20, Lp будет соответственно мала) |
|||
|
||||
Хмурый, вот такие получаются узлы крепления. опорный узел, жестким сделать точно не получится. А вот узел соединения вертикальной стойки с наклонной по моему жесткий!
Geter Длина элемента №4 - 1.4 метра. свободная длина для элемента(в плоскости рамы LZ №4 - 6.7м) получается что коэф-т расчетной длины - m - 6,7/1,4 = 4.78 ?? так чтоли? Последний раз редактировалось nikolay2, 26.07.2013 в 12:08. |
||||
|
||||
Я понимаю для знающих людей это достаточно не интересный вопрос, и поднимался он уже 1001 раз на этом форуме. Но все же прошу, если не трудно, мне объяснить.
В другой теме я нашел пост Ильнура: _________________________________________ Дык это долгая история . Вкратце значит так. СКАД анализирует устойчивость по классической энергетической теории. СКАД вычисляет, при какой нагрузке система перестанет сопротивляться этой нагрузке с точки зрения устойчивости. Т.е. определяет момент исчерпания отпора системы. Прочность при этом не отслеживается, и все в упругой классической постановке. Под нагрузкой тут имеется ввиду сочетание нагрузок, ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ тому сочетанию нагрузок, которое задано изначально - СКАД все величины нагрузок умножает на определенное число, например 100, проверяет отпорность, если нет отпора, то умножает на 50, и т.д., на 25, на 12,5, на 6,25, 3,15, а если есть отпор, то уже на 4,725 и т.д., пока не войдет в заданную точность (например, в +\-0,1). Вот это число (например 4,78) и выдается как коэфф. запаса устойчивости (КЗУ) системы. При этом надо иметь ввиду, что не всякая система (конструкция, модель) теряет устойчивость по причине потери устойчивости одного слабого элемента. Бывает, что длиноразмерные гибкие системы теряют отпорность до потери устойчивости любого элемента. Но это - редкость. Есть так же системы, где ни один элемент не сжат - это абсолютно устойчивые системы. Они так же редки. Так вот, если СКАД вычислил, что при КЗУ=4,78 система "поехала", то можно догадаться, что это произошло из-за одного элемента (потери им устойчивости - локальной). Этот элемент СКАДом тоже определяется и его номер сообщается. В элементах в расчет берутся только продольные усилия, т.к. остальные виды усилий влияют на устойчивость (обычно) мало (второродно). Теперь, зная самый слабый элемент, и усилие сжатия на момент потери устойчивости, по формуле Эйлера легко вычисляется свободная (расчетная) длина элемента. Для остальных элементов свободные длины вычисляются так же. Понятно, что эти длины вычислены при усилии, при котором элемент этот не теряет еще устойчивости (в этот момент теряет устойчивость самый слабый элемент). Поэтому Lрасч для всех остальных, кроме самого слабого, получаются завышенными. В запас. Иногда в большой, иногда не очень. Но в запас. Кроме того, пытаясь вычислить расчетные длины в пространственной постановке, мы еще больше отойдем от истинной картины, т.к. СКАД уже будет анализировать каждый элемент в двух плоскостях. Ну и еще одно напоминание - для каждой комбинации нагрузок - свои расчетные длины. И еще - КЗУ системы и КЗУ самого слабого элемента могут быть неодинаковыми в силу разности "природы" их вычислений. _____________________________________________________________________________________________________________ Отсюда сделал вывод: что если свободная длина "самого слабого" элемента под номером 2 - составляет 3,96м. , то коэф-т расчетной длины всей колонны - 4,2м(высота всей колонны)/3,96 = 0.94. ?? |
||||
|
||||
просто я не совсем понимал эту таблицу!
Раньше никогда свободную длину элементов в скаде не определял. В данном случае, я задался m=2, получил подобрал сечение с радиусом инерции не меньше 420*2/100 = 8,4. И проверил его по несущей способности. В результате получил самую большую алюминиевую стойку которая есть в каталоге. у которой коэфт использования по предельной гибкости - 0,95, а все остальные коэфты использования - не более 0,3. Вот поэтому и хочу сравнить мое m с полученным в скаде! Ссылку вашу не заметил сразу. Большое спасибо, помогли разобраться, очень давно пытался разобраться в этом вопросе! |
||||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Offtop: если интересно, проверка предельной гибкости элемента является изобретением наших советских умов и во всей цивилизованной Европе и Америке о таком звере не знают. Мое личное мнение - на эту проверку можно положить огромный болт. Но это ни в коем разе не совет.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонны в монолитном каркасе | Дядя Вольный | Железобетонные конструкции | 26 | 01.12.2021 18:00 |
расчетная длина ж/б колонны | otujk | Железобетонные конструкции | 1 | 09.12.2011 23:34 |
Рачетная длина стойки по СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81) | sibedir | Конструкции зданий и сооружений | 147 | 08.07.2011 18:23 |
Расчетная длина колонн | Kosyak | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 25.06.2011 12:51 |
И снова расчетная длина | novichOK | Расчетные программы | 17 | 19.06.2009 15:17 |