На какие нагрузки считать крепление стойки конвейера ?
Itoshii
 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144

Проектирую крепление под опору ленточного конвейера к полу промышленного здания.
Технологи дали нагрузки на опоры конвейера в рабочем режиме. Очень маленькие, порядка 1-2 кН на опору.
Пособие по конвейерным галереям говорит, что в галереях надо считать также обрыв и заклинивание ленты. Даются огромные силы 10-30 тс в любой точке конвейера.

Скажите, как правильно считать крепление под конвейеры.
Варианты:
1) Только под малые нагрузки рабочего режима. То есть практически можно без крепления ставить.
2) По нагрузкам на обрыв ленты. Вся сила приходит на любую 1 раму (2 стойки). Это почти невозможно сконструировать и сами стойки конвейера сломаются раньше.
3) По нагрузкам на обрыв ленты. Вся сила приходит на несколько рам (4-8 стоек). В таком случае количество стоек участвующих в ударе принимать по прочности каждой стойки. Допустим удар 10 тс, 1 рама=2 стойки несут до 3 тс, и тогда участвует в ударе 10/3=3 рамы=6 стоек.

На ваш взгляд как считать правильно ?
Просмотров: 1935
 
Непрочитано 29.07.2021, 12:17
#2
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Насколько помню, опора считается на вертикальную нагрузку (масса ленты и масса продукта) и горизонтальную (сопротивление протяжки ленты и уклон, если есть). А нагрузка от обрыва ленты прикладывается к приводной и натяжной станции. И на эти усилия считаются конструкции галереи (колонны, пролетное строение) в вашем случае пол (дополнительные конструкции) в месте крепления приводной станции и станции натяжения ленты.
В пособии по проектированию галерей или в "Справочнике проектировщика промышленных сооружений" под редакцией Козлова посмотрите, был расчет вертикальной и горизонтальной нагрузки на опоры. На память, опоры крепились по два болта М12 на стойку, ширина ленты 600, зерно
Вова, студент вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > На какие нагрузки считать крепление стойки конвейера ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие примерные диапазоны нагрузки на фундамент в зависимости от этажности? Steel20096 Основания и фундаменты 4 25.05.2019 17:00
Какие нагрузки задаются при расчете паркинга? Работа в лире 9.6 Maylo Лира / Лира-САПР 6 15.08.2016 11:58
Правильна ли схема расчета нагрузки подшипников барабана привода ленточного конвейера? DIN536 Машиностроение 11 08.07.2015 13:00
На какие нагрузки считать??? Gilbi Конструкции зданий и сооружений 3 16.12.2007 21:48
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17