Непрочитано 23.03.2022, 22:49
Крен опорной стены, поиски решений
Strel0550
 
Регистрация: 23.03.2022
Сообщений: 6

Купил участок с возведёнными опорными стенами.
На данный момент произошёл крен опорной стены.
Длина стены 30м, высота 5-7м. Толщина 300мм, с усилениями в виде вертикальный и горизонтальных колонн 400*400мм. Фундамент свайный.
1 из сторон примыкания порвало. По длине всей стены трещин не наблюдается, кроме примыкания с обратной стороны(из-за скручивания).
Поступило предложения от специалиста, зафиксировать стену по краям, за выпуски арматуры вверху. Выбрать часть грунта и разделить фронт работы на 3 участка, по 10 метров. Начинать с порванной стороны (Из-за ограниченного подъезда). Выбирать грунт до низа фундамента, после чего пробивать-разрезать стену по вертикали. Участок который можно сказать отрезали, тянуть и ставить на место спецтехникой. После чего сделать конторфорсы с шагом 3м. И произвести обратную засыпку. И так на всех 3 этапах.
Подскажите, правильно данное решение или нет?
Заранее благодарен за ответ. Сразу отвечу, возведениям данного сооружения я не занимался. Мной был куплен данный участок, уже с готовыми опорными стенами.










Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 50CC12DB-469F-40F3-AB36-D7027D3EAA14.jpg
Просмотров: 222
Размер:	394.2 Кб
ID:	246215  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7891CD08-6205-45BB-A5FC-2BBAB9006A8E.jpeg
Просмотров: 220
Размер:	392.9 Кб
ID:	246216  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15808DE6-82C1-46A7-A334-3BA4B878EDA5.jpg
Просмотров: 217
Размер:	174.8 Кб
ID:	246217  Нажмите на изображение для увеличения
Название: E384F16A-0907-4CB1-82BC-B491A91D1A15.jpg
Просмотров: 208
Размер:	67.6 Кб
ID:	246219  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 98AF8306-C942-436E-A5E1-1AF07D69A141.jpg
Просмотров: 211
Размер:	136.3 Кб
ID:	246220  



Последний раз редактировалось Strel0550, 24.03.2022 в 20:12.
Просмотров: 2642
 
Непрочитано 31.03.2022, 09:45
#21
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Если есть возможность выбирать грунт до основания сего поделия, то может возможно:
- заказать геологию;
- выполнить расчет уголковой подпорной стены и принципиальную возможность её устройства в этих условиях;
- откопать;
- выровнять;
- домонолитить до нормальной уголковой подпорной стены;
- выполнить обратную засыпку с устройством дренажа?
Если уголковая подпорная стена не тянет, может анкерные устройства в пределах площадки помогут?
StoroG вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крен опорной стены, поиски решений

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование стены цоколя Дачник Железобетонные конструкции 4 04.07.2012 14:56
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? Ингвард Основания и фундаменты 18 15.06.2011 17:09
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18