13.07.2022, 07:19 | #1 | |
Крепление подвеса потолка к ребристой плите покрытия
Регистрация: 03.10.2016
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 2289
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Посередине ребра горизонтальный анкер или шпилька. Вниз стальную полосу или уголок.
Можно пытаться к узлам крепления присобачить сначала какой-то швеллер, а уже к нему подвешивать потолок. Кроме того, есть сертифицированные конструкции потолка, например, для увеличения EI перекрытия. Их следует выполнять строго по регламентам и ТК завода-изготовителя. Там такое, уже, наверное, не пройдёт. Но и как делать не знаю. Может быть будут поставлены специальные крепления в те же дырки. То есть сначала надо определиться что за потолок, его функцию в проекте, его сертификаты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Над арматуриной, которая по низу ребра идет горизонтальный проход под шпильку. Дальше возможны варианты.
По низу ребер пустить направляющие П-образники и к ним уже с нужным шагом. Или прямо направляющие армстронга к подвесам. Главное арматуру не повредить. Что-то типа такого: http://komplektovik.ru/filestore/%D1...ronshteyn2.jpg |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Это сетка такая, подвесы ставятся пореже. Два у светильника по диаганали и через ячейку на пустых местах вроде.
Если высота подвеса позволяет, то можно и без промежуточного каркаса. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2020
Сообщений: 842
|
Мне сам Армстронг пояснения присылал по моему запросу. Максимальный шаг подвесов метр двадцать и дополнительное крепление в районе светильников.
Сетка 600х800 ? Никогда такой Армстронг не видел. Последний раз редактировалось MQ-1 Predator, 13.07.2022 в 10:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.10.2016
Сообщений: 23
|
Сетка подвесов 800х600, сами панели Армстронга 600х600. Светильников в нем не будет
По длине ребра продольные и поперечные,через 1,5 м Исполнитель мотивирует,что есть ограничение по шагу 1 м.Прикладываю фрагмент чертежа, там все подвесы крепятся по длине несущего профиля с шагом таким нестандартным 800. Все же в ребра не попасть. Высота подвеса порядка 1,5 м. Точно придется промежуточный каркас делать и крепить к ребрам Спасибо всем за подсказку! |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
В общем, почитайте серию на эти плиты.... По поводу опасений.... В этом году только на моих глазах упало 4 ребристых плиты покрытия.... Падали неспеша, но неотвратимо |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу данные по типовой ж/б плите покрытия ребрами вверх | B@tman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.10.2021 04:57 |
Пробивка отверстия в ребристой плите | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 05.02.2020 09:32 |
Подшивка потолка досками, гвоздевое крепление. Как посчитать прочность на отрыв? | Павел С | Обследование зданий и сооружений | 6 | 13.11.2013 11:07 |
Перерезано продольное ребро в ребристой плите. Усиление. | No M.P. | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 06.12.2010 12:37 |
Проем в ребристой плите | Павел-мавел | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 17.09.2009 17:01 |