Анкеровка. Анкеровка арматуры балки в крайнюю колонну
@$K&t[163RUS]
 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520

Собственно смотрим на картинку: Арматура балки ф25 А500 анкеруется в колонну, при этом, к бабке не ходи, ее обязательно подвяжут к арматуре колонны ф32 А500. Класс бетона В25.
Вопрос: Х=?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Анкеровка2.jpg
Просмотров: 1557
Размер:	17.4 Кб
ID:	64820  

Просмотров: 18433
 
Непрочитано 21.08.2011, 01:51
#21
Sh. Askarov

Инженер-строитель
 
Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 11


Перед тем как гнуть стержень нужно выдержать прямой участок в зоне анкеровки равный 0,5 Lan, далее согнуть стержень радиусом 5d (в данном случае 125 мм.) т.е. в итоге до того как загнуть стержень нужно 500+125=625 мм. Автор какое сечение колонны?
Sh. Askarov вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2011, 11:09
#22
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от Sh. Askarov Посмотреть сообщение
Перед тем как гнуть стержень нужно выдержать прямой участок в зоне анкеровки равный 0,5 Lan, далее согнуть стержень радиусом 5d (в данном случае 125 мм.) т.е. в итоге до того как загнуть стержень нужно 500+125=625 мм. Автор какое сечение колонны?
В этом случае необходимо приваривать дополнительные хомуты от отгиба. В пособии к СП есть рисунок и указания по этому поводу.
SergeyMetallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2011, 12:04
#23
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sh. Askarov Посмотреть сообщение
Автор какое сечение колонны?
Однако 600мм... получается, что не хватает...

Что думаете по второму участку после загиба? Насколько основательны мои доводы?
В попутку вопрос: почему длина нахлеста больше длины анкеровки?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2011, 13:16
#24
slikrick


 
Регистрация: 16.04.2008
Москва
Сообщений: 70
<phrase 1=


Ух как все просто у вас.. можно я скажу.
1. Анкеровка арматуры = lan=a*L0,an*(As,cal/As,ef) по пособию к СНИП 52-101-2003 п. 5,3
2. по отгибам, максимальный отгиб будет больше чем 8D. смотри пункт 5,36-б того же пособия
3. я рекомендую выполнить анкеровку шайбами или пластинами. т.к. отгиб нереально сделать.
slikrick вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2011, 13:23
#25
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от Sh. Askarov Посмотреть сообщение
Перед тем как гнуть стержень нужно выдержать прямой участок в зоне анкеровки равный 0,5 Lan, далее согнуть стержень радиусом 5d (в данном случае 125 мм.) т.е. в итоге до того как загнуть стержень нужно 500+125=625 мм. Автор какое сечение колонны?
В пособии к СП этого требования уже нет. Если растояние на прямом участке менее 0,5Lan то увеличивается радиус гиба стержня.

Последний раз редактировалось Алекс80, 21.08.2011 в 14:09.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2011, 13:25
#26
slikrick


 
Регистрация: 16.04.2008
Москва
Сообщений: 70
<phrase 1=


как нет? а где прочитать можно, что этот пункт отменили?
и почему 5D ? диаметр больше 20 значит 8D.
slikrick вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2011, 13:55
#27
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от slikrick Посмотреть сообщение
как нет? а где прочитать можно, что этот пункт отменили?
Пособие к СП 52-101-2003 п.5.36 отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 10ds(1 – l1/lan) [где l1 - длина прямого участка у начала заделки (черт.5.5)], и не менее значений, приведенных в п.5.41; на отогнутом участке ставятся дополнительные хомуты против разгибания стержней;.
Отгиб можно сделать от начала колоны по дуге 10d
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2011, 16:54
#28
slikrick


 
Регистрация: 16.04.2008
Москва
Сообщений: 70
<phrase 1=


Ну я про этот пункт и говорю. получаем что арматура d=25 то радиус оправки аж 250 мм. что является не очень технологично. получаем диаметр оправки 500 мм. диковато как-то....
slikrick вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2011, 19:21
#29
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от slikrick Посмотреть сообщение
Ну я про этот пункт и говорю. получаем что арматура d=25 то радиус оправки аж 250 мм. что является не очень технологично. получаем диаметр оправки 500 мм. диковато как-то
Почему 250 не технологично? Не руками же гнуть!
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 09:57
#30
Sh. Askarov

Инженер-строитель
 
Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 11


Код HTML:
б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 10ds(1 – l1/lan) [где l1 - длина прямого участка у начала заделки (черт.5.5)], и не менее значений, приведенных в п.5.41; на отогнутом участке ставятся дополнительные хомуты против разгибания стержней;
Код HTML:
конструктивное решение элемента в зоне анкеровки (наличие поперечной арматуры, положение стержней в сечении элемента и др.).

5.32. Базовую (основную) длину анкеровки, необходимую для передачи усилия в арматуре с полным расчетным значением сопротивления Rs на бетон, определяют по формуле

                                                                                         (5.1)

где As и us- соответственно площадь поперечного сечения анкеруемого стержня арматуры и периметр его сечения, определяемые по номинальному диаметру стержня;

Rbond - расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, принимаемое равномерно распределенным по длине анкеровки и определяемое по формуле

Rbond = η1η2Rbt                                                                                            (5.2)

здесь η1 - коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры, принимаемый равным:

1,5 - для гладкой арматуры (класса А240);

2,0 - холоднодеформируемой арматуры периодического профиля (класса В500)

2,5 - для горячекатаной и термомеханически упрочненной арматуры периодического профиля (классов A300, А400 и А500);

η2 - коэффициент, учитывающий влияние размера диаметра арматуры, принимаемый равным:

1,0 - при диаметре арматуры ds ≤ 32 мм;

0,9 - при диаметре арматуры 36 и 40 мм.
Это говорит о том, что не смотря на установку дополнительных стержней от разгибания все же надо выдерживать прямой участок анкеровки, но чему он равен по новому СП
Sh. Askarov вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 10:49
#31
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от Sh. Askarov Посмотреть сообщение
Это говорит о том, что не смотря на установку дополнительных стержней от разгибания все же надо выдерживать прямой участок анкеровки, но чему он равен по новому СП
С чего Вы взяли? Насколько я понял прямой участок после отгиба не требуется. По крайней мере в пособии к СП 2003 об этом ничего не сказано. Вот цитата:
"5.36. При невозможности выполнения требований п. 5.33 должны быть приняты специальные меры по анкеровке продольных стержней:
б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 10ds(1 – l1/lan) [где l1 - длина прямого участка у начала заделки (черт.5.5)], и не менее значений, приведенных в п.5.41; на отогнутом участке ставятся дополнительные хомуты против разгибания стержней"

Т.е. требуемую по п.5.33 длину прямой анкеровки обеспечить невозможно, поэтому анкеруем другим способом, а именно загибом на 90 град по необходимому радиусу. Участок до гиба l1 не оговаривается, т.е. может быть любой, в т.ч. и нулевой. А участок после загиба не нужен вовсе. Так для диаметра 25 мм можно без прямых участков сразу загнуть стержень радиусом 250мм с постановкой дополнительных хомутов. Таким образом длина анкеровки составит не 1 м, а всего лишь 400 мм. При этом анкеровка будет вполне надежной
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 13:11
#32
Sh. Askarov

Инженер-строитель
 
Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Т.е. требуемую по п.5.33 длину прямой анкеровки обеспечить невозможно, поэтому анкеруем другим способом, а именно загибом на 90 град по необходимому радиусу. Участок до гиба l1 не оговаривается, т.е. может быть любой, в т.ч. и нулевой. А участок после загиба не нужен вовсе. Так для диаметра 25 мм можно без прямых участков сразу загнуть стержень радиусом 250мм с постановкой дополнительных хомутов. Таким образом длина анкеровки составит не 1 м, а всего лишь 400 мм. При этом анкеровка будет вполне надежной
Если б он не оговаривался то в СП на черт 5.5 не давалось расстояние L1 ( длина прямого участка до загиба) в старом руководстве это длина была 0.5 lan.
Sh. Askarov вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 13:44
#33
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от Sh. Askarov Посмотреть сообщение
Если б он не оговаривался то в СП на черт 5.5 не давалось расстояние L1 ( длина прямого участка до загиба) в старом руководстве это длина была 0.5 lan.
Так там ведь не говорится чему она равна. Почему она не может быть 1 мм например?
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 13:59
#34
slikrick


 
Регистрация: 16.04.2008
Москва
Сообщений: 70
<phrase 1=


вот я и говорю что не технологично и проблематично этот отгиб устроить, лучше всего анкеровать шайбами или пластинами. не технологично по тому, что как правило заливают колонну с прямыми стержнями(выпусками под балку) а потом их начинают гнуть и при этом как правило греют. и диаметр оправки уж точно соблюдаться не будет... проверено.
slikrick вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 14:07
#35
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Так там ведь не говорится чему она равна. Почему она не может быть 1 мм например?
Что-то мне не нравиться такое решение. Как в известной фразе некрасивый самолет не полетит, так и здесь. Думаю в этом случае напрашивается шарнир
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 14:47
#36
Sh. Askarov

Инженер-строитель
 
Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Что-то мне не нравиться такое решение. Как в известной фразе некрасивый самолет не полетит, так и здесь. Думаю в этом случае напрашивается шарнир
Вот вот, может она и оговорена просто надо найти
Sh. Askarov вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 15:08
#37
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Шикарные аргументы пошли"не нравится", "где-нибудь есть надо найти"... А что-нибудь по конкретней можно?
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 16:27
#38
Sh. Askarov

Инженер-строитель
 
Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
А что-нибудь по конкретней можно?
По конкретней в руководстве по по конструированию бетонных и жб конструкций из тяжелого бетона на рис.94 четко показано, что до отгиба на 90 градусов должно быть выдержанно расстояние 0.5 lan
Sh. Askarov вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 16:34
#39
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Sh. Askarov Посмотреть сообщение
По конкретней в руководстве по по конструированию бетонных и жб конструкций из тяжелого бетона на рис.94 четко показано, что до отгиба на 90 градусов должно быть выдержанно расстояние 0.5 lan
Понятное дело. Руководство писано к старому СНиПу. Поправочки, будьте добры, делайте по отношению к новым нормам
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 16:38
#40
Sh. Askarov

Инженер-строитель
 
Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 11


Так вот в чем вопрос в новом пособие так же необходимости прямого участка+хомуты от разгибания, только вот не сказано сколько оно должно быть, но если авторы СП допускают его делать = 0мм., то вряд ли бы указали на чертеже L1
Sh. Askarov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка. Анкеровка арматуры балки в крайнюю колонну

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? Розмысл Железобетонные конструкции 9 14.08.2019 22:42
Анкеровка арматуры Дрюха Железобетонные конструкции 113 29.06.2017 23:56
Анкеровка закладной детали в кирпичную колонну Regby Каменные и армокаменные конструкции 23 13.01.2008 00:07
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08