Наращивание существующих ж/б бортов бассейна в ширину
niki2021
 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 15

Добрый вечер!

Пож порекомендуйте оптимальную технологию наращивания бортов ж/бетонной чаши бассейна (уже отлитой) .
Надо нарастить борта на 30 см, текущая ширина 20 см.

1. Получается нам надо сделать сцепку новой арматуры обязательно с существующей арматурой, которая внутри?
2. Или каким то образом можно врезаться арматурой в текущий бетон без сцепки?
Есть вероятность, что во втором случае будет холодный шов и позднее образуется трещина.

Виктор
Просмотров: 832
 
Непрочитано 20.04.2021, 20:15
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Доложить кирпичом
Ну или
Цитата:
Сообщение от niki2021 Посмотреть сообщение
врезаться арматурой в текущий бетон без сцепки
Сверлить отверстия, забивать (или вставлять на химию) арматурные стержни
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 20.04.2021, 20:30
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


niki2021, а вам для себя, или это в общественном здании?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2021, 13:20
#4
niki2021


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
niki2021, а вам для себя, или это в общественном здании?
Это для заказчика в экстерьере индивид жилого дома.

Виктор
niki2021 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2021, 13:28
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от niki2021 Посмотреть сообщение
Это для заказчика в экстерьере индивид жилого дома.
Виктор
Для заказчика следует сделать максимально надежно.
я так понимаю надо добавить толщины в верхней части борта чаши.
отделка предусмотрена? если нет - то лучше бы сверху была отформованная опалубкой поверхность, то есть какие-нибудь бордюрные камни... Крепить их можно на анкера в гнезда.
можно и монолит, тем более если есть отделка. тут несколько вариантов - например отбить зс бетона и варить выпуски в каркас к ней, или же сверлить и сажать на химию гнутые стержни - анкера, можно и без химии, под углом забивать...
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2021, 13:37
#6
niki2021


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Для заказчика следует сделать максимально надежно.
я так понимаю надо добавить толщины в верхней части борта чаши.
отделка предусмотрена? если нет - то лучше бы сверху была отформованная опалубкой поверхность, то есть какие-нибудь бордюрные камни... Крепить их можно на анкера в гнезда.
можно и монолит, тем более если есть отделка. тут несколько вариантов - например отбить зс бетона и варить выпуски в каркас к ней, или же сверлить и сажать на химию гнутые стержни - анкера, можно и без химии, под углом забивать...
Большое Вам спасибо!
Да, там будет отделка керамогранитом .

Виктор
niki2021 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Наращивание существующих ж/б бортов бассейна в ширину

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Входит ли ширина перильных ограждений в ширину тротуара? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 28.04.2018 06:38
Чистовая отделка бассейна, проблематичный узел "перекрытие-бассейн" Pprfut Архитектура 15 07.02.2017 11:43
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
в ширину коридора в жилом здании ф1.3 учитывают ширину двери dr.ZLO Архитектура 3 25.04.2012 10:45
Наращивание существующих ж/б колонн dimarez Железобетонные конструкции 5 18.09.2008 15:23