| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.03.2021, 15:32 | #1 | |
Возможна ли такая ферма в доме из клееного бруса
Регистрация: 05.03.2021
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 5770
|
|
||||
Регистрация: 05.03.2021
Сообщений: 9
|
Компенсатор усадки
----- добавлено через ~2 мин. ----- Конструирование узлов, пролеты большие, а столбы делать не хочется |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,496
|
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=160882
Начиная где-то со второй страницы, начинают обсуждать ферму 9 метров. Да и узлы может какие приглянутся. Offtop: А то мне кажется, что здесь будет повторение той темы... |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267
|
Если верхний пояс у вас не будет включён в работу, то может балку составного сечения примените? Только на прогиб обязательно посчитать. Ещё у вас видимые резы по коньку будут, что не каждого заказчика устраивает. Ферму на фронтоне как предполагалось зашивать?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2021
Сообщений: 9
|
Добрый день, я предполагал, что верхний пояс будет препятствовать прогибу нижнего пояса через раскосы. Фермы на фронтоне не будет, конек будет врезаться в стену.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
У вас верхние пояса сжимают "коньковый брус" поперек волокон. Сравните сопротивление сжатию вдоль и поперек волокон для древесины и увидите всю беду.
Пролет 6400, тут обычная ферма с затяжкой или с узлами на МЗП пройдет, ничего не надо выдумывать! |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267
|
Ещё один минус вашей фермы - нижний пояс из стенового бруса. Во-первых, придется проверять на скалывание и делать усиление около подрезки чаш. Во-вторых, часто у стенового бруса внутренние ламели 3 сорта, что тоже не обнадёживает.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2021
Сообщений: 9
|
А как в обычной ферме учитывать усадку бруса?
|
|||
|
||||
Где? Похоже что ТС большой шутник. Выбрать ферму для такого стандартного пролета (до большого ему расти и расти, лично для меня пролет деревянной/досчатой фермы до 15 м дело обыкновенное, у производителей такое в каталогах уже есть а не индивидуальный заказ) в данном случае мне понятно только изза эстетических соображений. Из конструктивных и тем более экономических это неоправданная роскошь.
|
||||
|
||||
Регистрация: 08.08.2008
Сообщений: 61
|
Довольно нелепое, уж извините, решение. Что здесь считать? Прежде, чем моделить и расчерчивать конструкцию, следовало бы определиться со статической схемой - что и как будет у вас работать. Основные и вспомогательные элементы несущие и передающие нагрузки. Возможно, это хотелка архитектора, но они нередко далеки от реальной практики.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Просьба оценить расстановку стен в доме из бруса? | Сергейжбк | Деревянные конструкции | 22 | 28.12.2016 08:41 |
Необходимо разработать / рассчитать каркас индивидуального жилого дома из клееного деревянного бруса (КД) | Zmeyka | Поиск исполнителей | 0 | 25.12.2015 17:09 |
Возможна ли такая посадка дома? | Neznaikaja | Архитектура | 6 | 08.04.2014 12:24 |
Имеет ли место быть такая стропильная ферма? | BarakObamaaa | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 21.11.2013 12:34 |
Возможна ли такая перепланировка квартиры? | Alexandr K | Архитектура | 14 | 07.11.2013 17:27 |