Подскажите значение обозначения в формуле в книге Горева.
Ust
 
Инженер-конструктор
 
Ульяновск
Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 259

Собственно вопрос в заголовке. В формуле 5.154 не понимаю где взять значение "a". Единственно подходящее из предыдущих параграфов это "h/2", но я сомневаюсь. И может, в принципе, с расчётом устойчивости коробчатых сечений направите поточнее. Ссылка на книгу

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (108.0 Кб, 73 просмотров)

Просмотров: 1344
 
Непрочитано 10.09.2015, 23:10
1 | #2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Значение "а" определяется по формуле 5.154. Подставляете в формулу свои tw, R, E и определяете участок стенки примыкающий к поясу для дальнейшего расчета полученного швеллерного сечения. Обычно расчет устойчивости плоской формы изгиба для коробчатых сечений не требуется.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 07:29
#3
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Нет. Значение "а" нужно сравнить с правой частью формулы. Вот только где взять "а"
Ust вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 07:49
1 | #4
getr

Конструктор
 
Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 357
<phrase 1=


ZVV прав...значение "а" нужно для определения размеров швеллерного сечения, оно принимается равным или меньшим правой части формулы.
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 19:56
#5
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Там похоже ошибка и должно быть просто равно.
Дальше в примере 5.6 на странице 284 они считают "а" именно по этой формуле.
Andrey88 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите значение обозначения в формуле в книге Горева.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
подскажите значение коэффициента эластичности для стали Composter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 03.12.2011 00:24
SCAD, подскажите пожалуйста, что надо нажать, чтобы рядом с эпюрой (скажем момента) показывалось его значение! poleon SCAD 6 16.07.2010 16:51
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41